Hallo, liebe Experten.
Ich habe ein Problem mit meiner Brötje Heizung. Altbau, 90m2, schlecht isoliert, unter mir Garagen, um mich herum und über mir nichts. Ich habe im letzten Jahr 3000 m3 Gas verbraucht.
Anlage: Brötje EcoTherm WBC 22 Erdgas E
Alle Heizkörperthermostate auf 3,1.
Außentemperatur 5°C bis -1°C
Anlage über Außentemperaturfühler geregelt, zeigt aber meist 5°C mehr an, als draußen wirklich ist.
Steilheit der Heizkurve: 1,2
Komfort Sollwert: 21,5°C
Reduziertsollwert: 19°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm von 6:00 bis 22:30, Restzeit soll reduziert geheizt werden.
Vorlauftemp. Beträgt ca. 40°C
Resultat:
Der Brenner und die Umwältzpumpe laufen von 6:00 bis 22:30 Uhr. Es dauert ewig bis das Wohnzimmer mehr als 18°C erreicht. Spitzentemperatur beträgt 19°C. Nachts schaltet die Heizung scheinbar ganz aus. Die Umwältzpumpe läuft nicht und der Brenner schaltet nicht ein. (Das war letztes Jahr noch anders, da hat das nachts reduziert heizen funktioniert. Der Brenner und die Pumpe sind sporadisch angesprungen.) Die Temperatur um 5:59 Uhr beträgt in den Räumen 10-13°C (!!!).
1. Änderungsversuch
Steilheit der Heizkurve 1,6
Komfortsollwert: 21,5°C
Reduziertsollwert: 21,5°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm von 6:00 bis 22:30, Restzeit soll reduziert geheizt werden.
Vorlauftemp. Beträgt ca. 45°C
Resultat:
Das gleiche. Obwohl als Reduziertsollwert 21,5°C angegeben waren, springen weder Pumpe, noch Brenner nachts im Ruduziertmodus an. Wenigstens werden tagsüber im Wohnzimmer 19.9°C erreicht.
2. Änderungsversuch
Steilheit der Heizkurve 2,1
Komfortsollwert: 21,5°C
Reduziertsollwert: 18°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm von 6:00 bis 22:30, Restzeit soll reduziert geheizt werden.
Vorlauftemp. beträgt ca. 60°C
Resultat:
Wie gehabt laufen Brenner und Pumpe die ganze Zeit während dem Komfortprogramm. Das Wohnzimmer erreicht nach einiger Zeit 19,9°C. Drei Viertel der Heizkörper glühen und schließen scheinbar nie das Ventil, ein Viertel schließt scheinbar das Ventil, wenn es glaubt 21°C erreicht zu haben. Die Luft fühlt sich an wie heiße Heizungluft, fast unangenehm. Wenn man von draußen reinkommt, glaubt man in einen Backofen zu laufen. Alles andere bleibt, wie oben schon beschrieben. Nachts springen Brenner und Pumpe nicht an.
3. Änderungsversuch (Komfortheizen auf niedriger Temp. in der Nacht.)
Habe die Heizung von Automatik auf manuell dauerhaft
Komfortheizen mit niedriger Temperatur für die Nacht gestellt:
Steilheit der Heizkurve 2,0
Komfortsollwert: 16,5°C
Reduziertsollwert: 16,5°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm manuell auf dauerhaft gestellt.
Vorlauftemp. beträgt ca. 45°C-50°C
Resultat:
Brenner und Pumpe laufen ständig. Als ich morgens um 7:00 Uhr aufgestanden bin, waren es im Wohnzimmer 19°C, obwohl 16,5°C als Sollwert eingestellt waren.
Die Merkwürdigkeiten:
Warumlaufen Pumpe und Brenner nicht im Reduziertmodus, selbst wenn ich 21,5°C als Reduziertsollwert angebe? Letztes Jahr ging das noch, da ist beides sporadisch angesprungen und die Temperatur wurde auf ca. 16°C gehalten in der Wohnung. Scheinbar schafft es die Heizung in keiner Steilheits-Einstellung mehr als 19,9°C ins Wohnzimmer zu zaubern, selbst wenn die Heizkörper glühen. Nur einige Heizkörper schalten sich ab, wenn sie auf 3 stehen, andere glühen weiter. Bei einer Heizkurvensteilheit von 2,0 ist es egal ob als Komfortsollwert 16,5°C oder 21,5°C eingestellt ist, das Wohnzimmer dümpelt immer bei 19°C rum, obwohl sich bei beiden Werten die Vorlauftemp starkt unterscheidet: bei 16,5°C sind es ca. 45°C, bei 21,5°C sind es über 60°C. Eine steilere Heizkurve führt scheinbar nur zu mehr Verbrauch / Backofenluft /glühenden Heizkörpern, aber nicht zu einer erhöhten Raumtemperatur.
Was tun? Primär ist mir vor allem wichtig, dass nachts der Brenner und die Pumpe anspringen, damit meine Wohnung nicht auf 10° und wenn es demnächst noch kälter wird, auf sogar weniger abkühlt. Außerdem ist die Regelung der Anlage, damit ich auf 20-21°C in der Wohnung komme ein Mysterium, das ich nicht verstehe.
Danke im Voraus für Ratschläge.
Ich habe ein Problem mit meiner Brötje Heizung. Altbau, 90m2, schlecht isoliert, unter mir Garagen, um mich herum und über mir nichts. Ich habe im letzten Jahr 3000 m3 Gas verbraucht.
Anlage: Brötje EcoTherm WBC 22 Erdgas E
Alle Heizkörperthermostate auf 3,1.
Außentemperatur 5°C bis -1°C
Anlage über Außentemperaturfühler geregelt, zeigt aber meist 5°C mehr an, als draußen wirklich ist.
Steilheit der Heizkurve: 1,2
Komfort Sollwert: 21,5°C
Reduziertsollwert: 19°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm von 6:00 bis 22:30, Restzeit soll reduziert geheizt werden.
Vorlauftemp. Beträgt ca. 40°C
Resultat:
Der Brenner und die Umwältzpumpe laufen von 6:00 bis 22:30 Uhr. Es dauert ewig bis das Wohnzimmer mehr als 18°C erreicht. Spitzentemperatur beträgt 19°C. Nachts schaltet die Heizung scheinbar ganz aus. Die Umwältzpumpe läuft nicht und der Brenner schaltet nicht ein. (Das war letztes Jahr noch anders, da hat das nachts reduziert heizen funktioniert. Der Brenner und die Pumpe sind sporadisch angesprungen.) Die Temperatur um 5:59 Uhr beträgt in den Räumen 10-13°C (!!!).
1. Änderungsversuch
Steilheit der Heizkurve 1,6
Komfortsollwert: 21,5°C
Reduziertsollwert: 21,5°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm von 6:00 bis 22:30, Restzeit soll reduziert geheizt werden.
Vorlauftemp. Beträgt ca. 45°C
Resultat:
Das gleiche. Obwohl als Reduziertsollwert 21,5°C angegeben waren, springen weder Pumpe, noch Brenner nachts im Ruduziertmodus an. Wenigstens werden tagsüber im Wohnzimmer 19.9°C erreicht.
2. Änderungsversuch
Steilheit der Heizkurve 2,1
Komfortsollwert: 21,5°C
Reduziertsollwert: 18°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm von 6:00 bis 22:30, Restzeit soll reduziert geheizt werden.
Vorlauftemp. beträgt ca. 60°C
Resultat:
Wie gehabt laufen Brenner und Pumpe die ganze Zeit während dem Komfortprogramm. Das Wohnzimmer erreicht nach einiger Zeit 19,9°C. Drei Viertel der Heizkörper glühen und schließen scheinbar nie das Ventil, ein Viertel schließt scheinbar das Ventil, wenn es glaubt 21°C erreicht zu haben. Die Luft fühlt sich an wie heiße Heizungluft, fast unangenehm. Wenn man von draußen reinkommt, glaubt man in einen Backofen zu laufen. Alles andere bleibt, wie oben schon beschrieben. Nachts springen Brenner und Pumpe nicht an.
3. Änderungsversuch (Komfortheizen auf niedriger Temp. in der Nacht.)
Habe die Heizung von Automatik auf manuell dauerhaft
Komfortheizen mit niedriger Temperatur für die Nacht gestellt:
Steilheit der Heizkurve 2,0
Komfortsollwert: 16,5°C
Reduziertsollwert: 16,5°C
Frostschutzsollwert: 10°C
Komfortprogramm manuell auf dauerhaft gestellt.
Vorlauftemp. beträgt ca. 45°C-50°C
Resultat:
Brenner und Pumpe laufen ständig. Als ich morgens um 7:00 Uhr aufgestanden bin, waren es im Wohnzimmer 19°C, obwohl 16,5°C als Sollwert eingestellt waren.
Die Merkwürdigkeiten:
Warumlaufen Pumpe und Brenner nicht im Reduziertmodus, selbst wenn ich 21,5°C als Reduziertsollwert angebe? Letztes Jahr ging das noch, da ist beides sporadisch angesprungen und die Temperatur wurde auf ca. 16°C gehalten in der Wohnung. Scheinbar schafft es die Heizung in keiner Steilheits-Einstellung mehr als 19,9°C ins Wohnzimmer zu zaubern, selbst wenn die Heizkörper glühen. Nur einige Heizkörper schalten sich ab, wenn sie auf 3 stehen, andere glühen weiter. Bei einer Heizkurvensteilheit von 2,0 ist es egal ob als Komfortsollwert 16,5°C oder 21,5°C eingestellt ist, das Wohnzimmer dümpelt immer bei 19°C rum, obwohl sich bei beiden Werten die Vorlauftemp starkt unterscheidet: bei 16,5°C sind es ca. 45°C, bei 21,5°C sind es über 60°C. Eine steilere Heizkurve führt scheinbar nur zu mehr Verbrauch / Backofenluft /glühenden Heizkörpern, aber nicht zu einer erhöhten Raumtemperatur.
Was tun? Primär ist mir vor allem wichtig, dass nachts der Brenner und die Pumpe anspringen, damit meine Wohnung nicht auf 10° und wenn es demnächst noch kälter wird, auf sogar weniger abkühlt. Außerdem ist die Regelung der Anlage, damit ich auf 20-21°C in der Wohnung komme ein Mysterium, das ich nicht verstehe.
Danke im Voraus für Ratschläge.