Brötje SOB 22 C: Reduziert heizen funktioniert nicht!

Diskutiere Brötje SOB 22 C: Reduziert heizen funktioniert nicht! im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe bei meiner Brötje SOB 22C ein Zeitprogramm bei Heizkreis 1 eingestellt was auch funktioniert, aber in der Bedienungsanleitung Kapitel...

tom1984

Threadstarter
Mitglied seit
25.10.2015
Beiträge
38
Hallo,
habe bei meiner Brötje SOB 22C ein Zeitprogramm bei Heizkreis 1 eingestellt was auch funktioniert, aber in der Bedienungsanleitung Kapitel Programmieren und einstellen/Zeitprogramme heißt es:"Außerhalb der Heizphasen wird auf den Reduziertsollwert geheizt". Das geht überhaupt nicht bei mir! Außerhalb der Heizphase von Heizkreis 1 schaltet die Heizung völlständig ab und es wird in dieser Zeit eiskalt in der Wohnung! Warum geht das nicht, bzw. wo kann der Fehler liegen???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.439
Welche bedein Temperatursollwerte hast du für normalen Heizbetrieb und reduzierten Betrieb eingestellt?
 

tom1984

Threadstarter
Mitglied seit
25.10.2015
Beiträge
38
Bei Komfort Wert 24°C und bei Reduziert 20°C. Auch wenn ich den Reduziert Soll Wert erhöhe schaltet die Heizung komplett ab außerhalb der Zeitphase, obwohl das Mond-Symbol im Display angezeigt wird. Die Heizkennlinie ist auf 1,75 eingestellt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.439
Stell mal reduziert auf 22° und passe die Kennlinie auf ein vernünftiges Maß an.

Mehr als 1.4 ist so gut wie nie nötig
 

tom1984

Threadstarter
Mitglied seit
25.10.2015
Beiträge
38
Hab ich gemacht. Kennlinie hab ich mal auf 1,4 und danach auf 1,5 eingestellt, hat aber nichts gebracht. Die Heizkörper wurden erst wieder bei Beginn des Zeitprogramms warm. Seltsammerweise hat die Heizung aber als ich die Kennlinie verstellt hatte die Kesseltemperatur auf ca. 70°C aufgeheizt
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.014
Hi!
Ab dem Reduziertzeitpunkt​ geht die Regelung werkseitig in die so genannte Schnellabsenkung!
D.h. die Regelung sagt sich: Ich gehe z.B. um 22 Uhr aus......soll von 22°C auf 16°C die Raumtemperatur reduzieren..........also bleib ich Stunde "X" komplett aus, um diesen "Verlust" zu erreichen!
Dies ist abhängig von der Gebäudezeitkonstante..........stelle die "Schnellabsenkung" unter Heizkreis eins auf "AUS" .........dann funktioniert es! Oder nimm die Gebäudezeitkonstante weiter runter!

-GR-
 

tom1984

Threadstarter
Mitglied seit
25.10.2015
Beiträge
38
Hi GreenRabbit,
Schnellabsenkung kann ich weder unter Heizkreis noch sonst irgendwo einstellen (gibt es nirgends im Menü und wird auch in der Bedienungsanleitung nicht erwähnt)! Und meinst du mit Gebäudezeitkonstante die Heizkennlinie? Wenn ja, auf welchen Wert sollte ich die Stellen?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.014
Hallo!
Die Einstellungen sind in der Fachmannebene!

-GR-​
 

tom1984

Threadstarter
Mitglied seit
25.10.2015
Beiträge
38
Danke GreenRabbit, aber wie komme ich in die Fachmannebene zu diesen Einstellungen?
edit:
hab's hier gefunden wo du es schon mal erklärt hast:
Reduziertsollwert WGB 20C

Was ist jetzt besser? Die Schnellabsenkung auszuschalten, mit der Gebäudezeitkonstante runterzugehen oder egal?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.014
Hi!
Besser ist, die Schnellabsenkung auf "AUS" zu stellen oder aber die Gebäudezeitkonstante auf "0"----------Effekt ist der selbe!

-GR-
 
Thema:

Brötje SOB 22 C: Reduziert heizen funktioniert nicht!

Brötje SOB 22 C: Reduziert heizen funktioniert nicht! - Ähnliche Themen

  • Vaillant ecotec plus VC266/5-5 oder Brötje Ecotherm Plus WGB 15-38 Serie H??

    Vaillant ecotec plus VC266/5-5 oder Brötje Ecotherm Plus WGB 15-38 Serie H??: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und benötige dringend Euren fachmännischen Sachverstand. Unser Fachmann möchte uns die Brötje Anlage...
  • Probleme nach Heizkörper Tausch Brötje Midiprofil

    Probleme nach Heizkörper Tausch Brötje Midiprofil: Hallo liebe User, es geht sich um folgendes und zwar habe ich aufgrund einer Renovierung den Heizkörper getauscht. In einem Raum von 19 qm² mit...
  • Brennerstörung 131 - Brötje SOB 40 C

    Brennerstörung 131 - Brötje SOB 40 C: Hallo, ich schreibe hier da ich Verzweifelt bin! Vor ungefähr 7 Jahren wurde eine neue Heizungsanlage (Brötje) bei mir eingebaut, welche leider...
  • Weishaupt WTC GB 25 oder Brötje BBS EVO 20 ???

    Weishaupt WTC GB 25 oder Brötje BBS EVO 20 ???: Nun ist es soweit, unsere alte Gastherme soll ersetzt werden. Das war eine BENRAAD VR-W/B25, Bj. 1993. Nun steht die Wahl zwischen Weishaupt WTC...
  • Wasser nachfüllen Brötje WSx/WTX

    Wasser nachfüllen Brötje WSx/WTX: Ich müsste Wasser nachfüllen bin mir aber unsicher wie kann mir das jemand kurz erklären
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben