Guten Morgen und frohe Weihnachten,
Ich habe eine Buderus SP261-25 Pelletheizung Bj. 2012 mit einem Kombispeicher PR750S.
Es ist eine Rücklaufanhebung verbaut.
Ich versuche nun mal mein Problem zu schildern.
Bis letztes Jahr (2017) ging die Heizung TOP...Anzeige bis dahin im Display, Kessel 80°, Boiler 80° und Puffer 1 (für Heizkreis ) - 80°, Puffer 2 ( also Solar war da noch nicht belegt).
Bei 80 Grad schaltete die Heizung ab, und der Heizkreis wurde quasi über die Puffer1 Temperatur gespeist , wie es die Heizkurve als Vorlauf benötigte.
Dabei gingen dann de Temperatur im Kessel und im Puffer langsam runter, und bei entsprechender Einschalttemperatur ging die Heizung wieder an und hat alles wieder auf 80 Grad gebracht.
So ging das immer, und von heute auf morgen änderte sich etwas.... Der Puffer wurde nicht mehr richtig geladen, was zur Folge hatte, das der Kessel quasi noch über 70 Grad hatte, der Puffer1 war aber schon im Keller und hatte nur noch z.b 35 Grad... Da ging natürlich aufgrund der eingestellten Heizkurve die Pumpe voll auf, hat aber eigentlich nicht mehr genug Vorlauf Temp. gehabt, und es kam auch nichts nach. Dadurch das der Kessel noch so heiss war, ging die Heizung dann auch nicht an, aber der Puffer war kalt.
Ich habe dann mal an der Rücklaufanhebung an diesem Thermostat gedreht ( lässt sich zwischen 5 und 7 stellen), bis dahin stand das immer auf 7. Als ich es auf 5 gedreht habe, ging die Kesseltemp. schneller runter ( der Puffer wurde aber nicht wärmer), und die Heizung ging an und hat wieder alles geheizt und die Temperaturen gingen wieder hoch.
So, dann ging der WInter rum und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert.
Etwa mitte Oktober etwa habe ich die Heizung umgestellt, von Boilerbetrieb ( im Sommer für WW) auf Puffer für die Heizung.
Nun fingen die großen Probleme an.
Die Heizung hatte quasi im Kessel und im Boiler schöne Temperatur, aber der Puffer1 war total im Keller und die Heizung war nicht dazu zu bringen auch nur Ansatzweise an zu gehen.
Alle Temperaturen gingen somit in den Keller bis quasi Raumtemp. und keine Heizung ging an.
Ich dann meinen Monteur angerufen, mein Problem geschildert. Er kam dann vorbei, schaute sich die Heizung an und meinte die Regelung wäre defekt, er müsste Buderus damit beauftragen er könne das nicht.
Das war dann ca. 28.10. Jetzt muss ich hinzufügen, über den Modus Schornsteinfeger ging sie sofort an, lief dann quasi die voreingestellte Zeit, ode rbis zu einem bestimmten Temp. Level und ging dann aus. Ich hatte also immer etwas warm imHaus, und hatte auch warmes Wasser.
Darufhin rief mich ein Service Center von Buderus an, und vereinbarte einen Termin, ich glaub für den 5.11...mein Einwand dass das Haus kalt ist und die Heizung Null geht war dort egal..
Na ja, ist uch jetzt nicht ganz so wichtig..
Der Techniker kam dann. hatte nichts dabei, hat 6 Std. bei mir im Keller gestanden und nichts bezweckt, weil er keinerlei Regelung oder sonstwas dabei hatte.
Wieder 8 Tage später habe ich nach viel telefonieren und sonstigen Ärger ein Angebot bekommen über die Verbaute Platine und diverse Fühler in der Summe für ca. 1500€, oder ALTERNATIV das Display für ca. 1500€
Also, ich als Laie sollte mich jetzt quasi zwischen Pest und Kollera entscheiden..
Ich hatte mich dann für die Platine entschieden.
Der Monteur kam dann ein zweites mal....hat gemeint die Lamdasonde wäre nicht mehr die Beste..Gut sagte ich, wechsel.
An die Platine wie ich bestellte, wollte er nicht ran. Er hatte aber ein Neues Display dabei, welches er wechselte und nichts ging. Das ganze ging dann 8 Stunden lang und ettlichen Telfonaten mit anderen Technikern so und nichts ging.
Wieder ca. 1 Woche später kam er wieder, wieder mit einem anderen Neuen Display, verbaute das..ging wieder nix, Anruf dann direkt bei Biotech ( wo anscheinend meine Heizung her ist ), und dort war dann einer am Telefon, welcher meinem Techniker mit wenigen Handgriffen erklären konnte woran es noch scheitert..
Kurze Zeit später ging dann die Heizung wieder an, der Techniker ist abgezogen und meinte, es wäre alles gut.
Nun kommt aber quasi mein "altes" Problem wieder....Kessel und Bolier heiss, und Puffer nur soviel wie die Heizkurve benötigt.
Anruf bei Buderus, dort heisst es dann das wäre jetzt richtig, und meine Heizung wäre quasi 6 Jahre schlecht gegangen, und jetzt super,
Da würde ich auch keinen Puffer brauchen, wenn das so wäre.
Die Heizung läuft quasi im Moment den ganzen Tag, verbraucht sehr viel Pellets und wenn dann Abends die Turbine angeht um den Vorratsbehälter zu befüllen ( was jetzt fast 1 Std. brauch , über den Maulwurf ), geht die Heizungspumpe wieder voll auf, und es kommt nichts nach, weil ja nichts da ist.
Ich habe jetzt schon die Pumpe an der Rücklaufanhebung gewechselt, in der Hoffnung das die nicht richtig geht...aber daran hat es nicht gelegen.. Gleiche Problem..der Puffer wird nicht hoch geladen.
Hat hier noch irgend jemand eine Idee, was ich noch tun könnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß
Dieter
Also wie
Ich habe eine Buderus SP261-25 Pelletheizung Bj. 2012 mit einem Kombispeicher PR750S.
Es ist eine Rücklaufanhebung verbaut.
Ich versuche nun mal mein Problem zu schildern.
Bis letztes Jahr (2017) ging die Heizung TOP...Anzeige bis dahin im Display, Kessel 80°, Boiler 80° und Puffer 1 (für Heizkreis ) - 80°, Puffer 2 ( also Solar war da noch nicht belegt).
Bei 80 Grad schaltete die Heizung ab, und der Heizkreis wurde quasi über die Puffer1 Temperatur gespeist , wie es die Heizkurve als Vorlauf benötigte.
Dabei gingen dann de Temperatur im Kessel und im Puffer langsam runter, und bei entsprechender Einschalttemperatur ging die Heizung wieder an und hat alles wieder auf 80 Grad gebracht.
So ging das immer, und von heute auf morgen änderte sich etwas.... Der Puffer wurde nicht mehr richtig geladen, was zur Folge hatte, das der Kessel quasi noch über 70 Grad hatte, der Puffer1 war aber schon im Keller und hatte nur noch z.b 35 Grad... Da ging natürlich aufgrund der eingestellten Heizkurve die Pumpe voll auf, hat aber eigentlich nicht mehr genug Vorlauf Temp. gehabt, und es kam auch nichts nach. Dadurch das der Kessel noch so heiss war, ging die Heizung dann auch nicht an, aber der Puffer war kalt.
Ich habe dann mal an der Rücklaufanhebung an diesem Thermostat gedreht ( lässt sich zwischen 5 und 7 stellen), bis dahin stand das immer auf 7. Als ich es auf 5 gedreht habe, ging die Kesseltemp. schneller runter ( der Puffer wurde aber nicht wärmer), und die Heizung ging an und hat wieder alles geheizt und die Temperaturen gingen wieder hoch.
So, dann ging der WInter rum und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert.
Etwa mitte Oktober etwa habe ich die Heizung umgestellt, von Boilerbetrieb ( im Sommer für WW) auf Puffer für die Heizung.
Nun fingen die großen Probleme an.
Die Heizung hatte quasi im Kessel und im Boiler schöne Temperatur, aber der Puffer1 war total im Keller und die Heizung war nicht dazu zu bringen auch nur Ansatzweise an zu gehen.
Alle Temperaturen gingen somit in den Keller bis quasi Raumtemp. und keine Heizung ging an.
Ich dann meinen Monteur angerufen, mein Problem geschildert. Er kam dann vorbei, schaute sich die Heizung an und meinte die Regelung wäre defekt, er müsste Buderus damit beauftragen er könne das nicht.
Das war dann ca. 28.10. Jetzt muss ich hinzufügen, über den Modus Schornsteinfeger ging sie sofort an, lief dann quasi die voreingestellte Zeit, ode rbis zu einem bestimmten Temp. Level und ging dann aus. Ich hatte also immer etwas warm imHaus, und hatte auch warmes Wasser.
Darufhin rief mich ein Service Center von Buderus an, und vereinbarte einen Termin, ich glaub für den 5.11...mein Einwand dass das Haus kalt ist und die Heizung Null geht war dort egal..
Na ja, ist uch jetzt nicht ganz so wichtig..
Der Techniker kam dann. hatte nichts dabei, hat 6 Std. bei mir im Keller gestanden und nichts bezweckt, weil er keinerlei Regelung oder sonstwas dabei hatte.
Wieder 8 Tage später habe ich nach viel telefonieren und sonstigen Ärger ein Angebot bekommen über die Verbaute Platine und diverse Fühler in der Summe für ca. 1500€, oder ALTERNATIV das Display für ca. 1500€
Also, ich als Laie sollte mich jetzt quasi zwischen Pest und Kollera entscheiden..
Ich hatte mich dann für die Platine entschieden.
Der Monteur kam dann ein zweites mal....hat gemeint die Lamdasonde wäre nicht mehr die Beste..Gut sagte ich, wechsel.
An die Platine wie ich bestellte, wollte er nicht ran. Er hatte aber ein Neues Display dabei, welches er wechselte und nichts ging. Das ganze ging dann 8 Stunden lang und ettlichen Telfonaten mit anderen Technikern so und nichts ging.
Wieder ca. 1 Woche später kam er wieder, wieder mit einem anderen Neuen Display, verbaute das..ging wieder nix, Anruf dann direkt bei Biotech ( wo anscheinend meine Heizung her ist ), und dort war dann einer am Telefon, welcher meinem Techniker mit wenigen Handgriffen erklären konnte woran es noch scheitert..
Kurze Zeit später ging dann die Heizung wieder an, der Techniker ist abgezogen und meinte, es wäre alles gut.
Nun kommt aber quasi mein "altes" Problem wieder....Kessel und Bolier heiss, und Puffer nur soviel wie die Heizkurve benötigt.
Anruf bei Buderus, dort heisst es dann das wäre jetzt richtig, und meine Heizung wäre quasi 6 Jahre schlecht gegangen, und jetzt super,
Da würde ich auch keinen Puffer brauchen, wenn das so wäre.
Die Heizung läuft quasi im Moment den ganzen Tag, verbraucht sehr viel Pellets und wenn dann Abends die Turbine angeht um den Vorratsbehälter zu befüllen ( was jetzt fast 1 Std. brauch , über den Maulwurf ), geht die Heizungspumpe wieder voll auf, und es kommt nichts nach, weil ja nichts da ist.
Ich habe jetzt schon die Pumpe an der Rücklaufanhebung gewechselt, in der Hoffnung das die nicht richtig geht...aber daran hat es nicht gelegen.. Gleiche Problem..der Puffer wird nicht hoch geladen.
Hat hier noch irgend jemand eine Idee, was ich noch tun könnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß
Dieter
Also wie