abakus2k
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.11.2023
- Beiträge
- 3
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Heizungsproblem mit meiner Remeha Calenta 25DS mit angeschlossenem Remeha Solarspeicher FSK 750-2:
In der Wohnung kühlt es gerade ab (1 °C Außentemperatur) und der Vorlauf zur Fußbodenheizung im Heizkreisverteiler ist nur lauwarm bei 21 °C, der Rücklauf hat 20 °C.
Die Stellventile im Heizkreisverteiler sind allerdings alle offen und die Stifte sind oben. Es ist auch Durchlauf vorhanden, der Wärmemengenzähler zeigt mir 0,5 m³/h an.
Situation im Heizungskeller:
1) Die Therme zeigt folgende Werte an und heizt auch immer wieder nach. Es liegt kein Fehler vor.
Laut Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei ca. 30 °C liegen:
2) Der Vorlauf zu den Heizkreisverteilern hat nur die erwähnten 20 °C:
3) Die Heizkreispumpe läuft momentan auf höchster Stufe und funktioniert, da es auch vom Wärmemengenzähler bestätigt wird:
4) Der Mischer ist auch auf komplett warm gestellt:
5) Der Druck am Rücklauf ist auch noch über Minimum und auch die Therme schreit nicht danach:
Das Dreiwegeventil schickt das in der Therme erhitzte Wasser entweder in Richtung 6) Heizkreis oder in Richtung 7) Warmwasserkreis in den Puffer:
Der Anschluss Richtung Heizkreis 6) hat ca. 35 °C, der Richtung Warmwasserkreis 7) hat ca. 55 °C.
Laut obigem Display hat der Puffer also nur 20 °C, wird allerdings nicht neu von der Therme beladen. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei und wird immer wieder nachgeheizt, nur der FBH-Speicher nicht.
Ich habe auch mal alle Ventile, Stellmotoren und Pumpen sanft mit einem Hammer beklopft, falls sich da was festgesetzt haben sollte. Hat aber nichts gebracht. Die Therme habe ich auch schon aus- und eingeschaltet.
Dann habe ich die Therme komplett vom Netz genommen, geöffnet und diverse Steckverbindungen ein- und ausgesteckt. Nach dem Neustart hat die Therme den Puffer dann erstmal für gute 10 Minuten auf 52 °C hochgeheizt und die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist dann auch auf 28 °C angestiegen. Mir ist unklar, ob das mit den Steckverbindungen zusammenhängt (die alle OK aussahen) oder nur Zufall war.
Denn der Puffer wird außer dieser initialen Beladung wieder nicht nachgeheizt, sodass die Vorlauftemperatur relativ schnell wieder auf 20 °C gesunken ist, sobald das warme Wasser aufgebraucht wurde.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich prüfen könnte, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe hier ein Heizungsproblem mit meiner Remeha Calenta 25DS mit angeschlossenem Remeha Solarspeicher FSK 750-2:
In der Wohnung kühlt es gerade ab (1 °C Außentemperatur) und der Vorlauf zur Fußbodenheizung im Heizkreisverteiler ist nur lauwarm bei 21 °C, der Rücklauf hat 20 °C.
Die Stellventile im Heizkreisverteiler sind allerdings alle offen und die Stifte sind oben. Es ist auch Durchlauf vorhanden, der Wärmemengenzähler zeigt mir 0,5 m³/h an.
Situation im Heizungskeller:
1) Die Therme zeigt folgende Werte an und heizt auch immer wieder nach. Es liegt kein Fehler vor.
Laut Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei ca. 30 °C liegen:
2) Der Vorlauf zu den Heizkreisverteilern hat nur die erwähnten 20 °C:
3) Die Heizkreispumpe läuft momentan auf höchster Stufe und funktioniert, da es auch vom Wärmemengenzähler bestätigt wird:
4) Der Mischer ist auch auf komplett warm gestellt:
5) Der Druck am Rücklauf ist auch noch über Minimum und auch die Therme schreit nicht danach:
Das Dreiwegeventil schickt das in der Therme erhitzte Wasser entweder in Richtung 6) Heizkreis oder in Richtung 7) Warmwasserkreis in den Puffer:
Der Anschluss Richtung Heizkreis 6) hat ca. 35 °C, der Richtung Warmwasserkreis 7) hat ca. 55 °C.
Laut obigem Display hat der Puffer also nur 20 °C, wird allerdings nicht neu von der Therme beladen. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei und wird immer wieder nachgeheizt, nur der FBH-Speicher nicht.
Ich habe auch mal alle Ventile, Stellmotoren und Pumpen sanft mit einem Hammer beklopft, falls sich da was festgesetzt haben sollte. Hat aber nichts gebracht. Die Therme habe ich auch schon aus- und eingeschaltet.
Dann habe ich die Therme komplett vom Netz genommen, geöffnet und diverse Steckverbindungen ein- und ausgesteckt. Nach dem Neustart hat die Therme den Puffer dann erstmal für gute 10 Minuten auf 52 °C hochgeheizt und die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist dann auch auf 28 °C angestiegen. Mir ist unklar, ob das mit den Steckverbindungen zusammenhängt (die alle OK aussahen) oder nur Zufall war.
Denn der Puffer wird außer dieser initialen Beladung wieder nicht nachgeheizt, sodass die Vorlauftemperatur relativ schnell wieder auf 20 °C gesunken ist, sobald das warme Wasser aufgebraucht wurde.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich prüfen könnte, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank für eure Hilfe!