Problem mit Wohnraumlüftung "Buderus Logavent HRV 31" - Wasser läuft aus

Diskutiere Problem mit Wohnraumlüftung "Buderus Logavent HRV 31" - Wasser läuft aus im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, ich habe ein Problem mit unserer 12 Jahre alten Lüftungsanlage "Buderus Logavent HRV 31". Beim Filterwechsel - welchen ich alle 6...

Polini Master

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2021
Beiträge
4
Guten Tag,

ich habe ein Problem mit unserer 12 Jahre alten Lüftungsanlage "Buderus Logavent HRV 31".
Beim Filterwechsel - welchen ich alle 6 Monate durchführe - ist mir aufgefallen, dass die Dämmung unter der Kondensatwanne völlig durchnässt war und das Wasser bereits unten aus der Lüftungsanlage herausgelaufen ist.
Die Dämmung habe ich erst mal ausgebaut und zum Trocknen in die Badewanne gelegt.
Die Anlage ist auf einem vollgedämmten Dachboden stehend aufgebaut (Temperatur Dachboden = 10 Grad Celsius).
Die korrekte Ausrichtung der Lüftungsanlage habe ich mit einer Wasserwaage überprüft.
Automatischen Filterabgleich habe ich gemacht. Luftbalance Abluft im Verhältnis zur Zuluft ist in Ordnung (=00 %).
Wärmetauscher und Kondensatwanne habe ich bereits gereinigt und mit Wasser gespült.

Hat jemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte? Auf den Bildern sieht man sehr schön, wie das Wasser unter der Kondensatwanne kondensiert und nach und nach heruntertropft.
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Also IN der Wanne ist das durch Kondensat durchaus möglich. Deshalb sollte auch ein Ablauf vorhanden sein. UNTER der Wanne darf es nicht sein. Ursache kann ein fehlerhaftes Schließen der Revisionsbleche sein.

LG ThW
 

Polini Master

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2021
Beiträge
4
Sind mit Revisionsbleche die Klappen zum Öffnen der Lüftungsanlage gemeint (vorne und hinten)?
 

nogalius

Mitglied seit
22.01.2023
Beiträge
2
Hallo,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Wie ließ es sich lösen? Ich habe mit meiner Logavent HRV31 nämlich dasselbe Problem und weiß mir keinen Rat.
 

Polini Master

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2021
Beiträge
4
Ich habe das Problem leider nicht lösen können.

Das Problem besteht nur in der kalten Jahreszeit. Die Lüftungsanlage steht auf dem gedämmten Dachboden. Haben die vorherigen Eigentümer so entschieden, obwohl die Hausbau Firma zum Hauswirtschaftsraum als Aufstellungsort geraten habe. Wäre sicherlich von den Temperaturen besser gewesen als auf dem kalten Dachboden.
 

nogalius

Mitglied seit
22.01.2023
Beiträge
2
Bei uns steht die Anlage auch auf dem gedämmten Dachboden ... allerdings hat das die Heizungsbaufirma so festgelegt. In meinen Augen ist es aber auf dem Dachboden nicht so kalt - werde versuchen mit dem Kundendienst von Buderus eine Lösung zu finden. Ich geb dir Bescheid, wenn ich das Thema lösen kann.
 

Polini Master

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2021
Beiträge
4
Feedback wäre super. Danke!! 👍
 
Thema:

Problem mit Wohnraumlüftung "Buderus Logavent HRV 31" - Wasser läuft aus

Problem mit Wohnraumlüftung "Buderus Logavent HRV 31" - Wasser läuft aus - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

    Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
  • Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige

    Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler. Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...