Aldiana1975
Threadstarter
- Mitglied seit
- 12.12.2021
- Beiträge
- 47
Liebe Forenmitglieder,
Dank Euch habe ich die Heizung schon sehr gut optimieren können. WW Bereitung hatte ich im Sommer einmal Morgens auf 60 Grad, das hat gut gereicht. Wir sind zwei Personen in einem Zweifamilienhaus.
Im Winter nun habe ich überlegt, das WW um 0545 zu starten, 30Min später die Heizung – WW bis 1800. Temperatur hatte ich auf 60Grad eingestellt, Einschaltdifferenz -10k und Vorlauftemperaturerhöhung 25k.
Soweit – so gut – der Brenner sprang mehrmals an, heizte bis ca80 Grad und das Ergebnis war, WW war dann 55 Grad. Dauer ca. 50Minuten. Nun habe ich reduziert auf 55 Grad – Ergebnis war nach der WW Bereitung (40Min auch zweimal gestartet) gemessene Temp. 49.9 Grad. Also immer ca 5 Grad unter Soll. Natürlich springt dann die WW Bereitung bei 45 Grad wieder an, Ich könnte natürlich die Einschalttemperatur auf -15k legen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Zirk habe ich 3*3 Min pro Stunde aber nur bei der WW Bereitung am Morgen und einmal am Nachmittag. Pumpe auf höchste Stufe, also ganz nach rechts bei der Wilo.
Habt ihr eine Idee? Bevor ich jetzt den Heizer bestelle, vielleicht hat ja jemand einen Rat.
Dank Euch habe ich die Heizung schon sehr gut optimieren können. WW Bereitung hatte ich im Sommer einmal Morgens auf 60 Grad, das hat gut gereicht. Wir sind zwei Personen in einem Zweifamilienhaus.
Im Winter nun habe ich überlegt, das WW um 0545 zu starten, 30Min später die Heizung – WW bis 1800. Temperatur hatte ich auf 60Grad eingestellt, Einschaltdifferenz -10k und Vorlauftemperaturerhöhung 25k.
Soweit – so gut – der Brenner sprang mehrmals an, heizte bis ca80 Grad und das Ergebnis war, WW war dann 55 Grad. Dauer ca. 50Minuten. Nun habe ich reduziert auf 55 Grad – Ergebnis war nach der WW Bereitung (40Min auch zweimal gestartet) gemessene Temp. 49.9 Grad. Also immer ca 5 Grad unter Soll. Natürlich springt dann die WW Bereitung bei 45 Grad wieder an, Ich könnte natürlich die Einschalttemperatur auf -15k legen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Zirk habe ich 3*3 Min pro Stunde aber nur bei der WW Bereitung am Morgen und einmal am Nachmittag. Pumpe auf höchste Stufe, also ganz nach rechts bei der Wilo.
Habt ihr eine Idee? Bevor ich jetzt den Heizer bestelle, vielleicht hat ja jemand einen Rat.
Anhänge
-
18,3 KB Aufrufe: 127
-
49,2 KB Aufrufe: 125
-
20,5 KB Aufrufe: 169
-
21,5 KB Aufrufe: 135
-
10,7 KB Aufrufe: 132
-
13,6 KB Aufrufe: 132
-
14,4 KB Aufrufe: 129
-
20 KB Aufrufe: 123
-
12,2 KB Aufrufe: 122
-
22,7 KB Aufrufe: 136
-
20 KB Aufrufe: 118
-
18,8 KB Aufrufe: 103