Hallo,
Ich bin dabei mein Brennwertsystem zu optimieren und dabei ihr das Takten etwas abzugewöhnen.
Erstmal ein paar Eigenschaften meiner Anlage:
Mit Hilfe der Viesmann-api habe ich folgende Aufzeichnung durchgeführt:
Das verdeutlicht ein Typisches Problem meiner Anlage.
Ist die Außentemperatur (lila Linie) unter 5°C Arbeitet die Anlage sauber und moduliert (blaue Linie) durch.
Sobald die Außentemperatur steigt, scheint mein Sekundärkreis (nach der Hydraulischen Weiche, grüne Linie) die Temperatur nicht mehr aufnehmen zu können und die Temperatur vor der Hydraulischen Weiche (gelbe Linie) steigt, bis die Anlage abschaltet. Und das Spiel beginnt dann wieder von vorne.
Verstehe ich denn Prozess, welcher dort passiert, erstmal richtig?
Gibt es Möglichkeiten das System zu optimieren durch z.B. Anpassung der Heizkurve, Pumpenleistung oder Spreizung?
Vielleicht noch wichtig, die Differenztemperatur zwischen Primär- und Sekundärkreis ist auf 0K eingestellt.
Die beiden Erhöhungen der Primärtemperatur 6:00Uhr und 16:30Uhr ist Warmwasser.
Danke schonmal für eure Hilfe in voraus!
Gruß,
Daniel
Ich bin dabei mein Brennwertsystem zu optimieren und dabei ihr das Takten etwas abzugewöhnen.
Erstmal ein paar Eigenschaften meiner Anlage:
- Viessmann Vitodens 333-F (B3TF)
- Hydraulische Weiche
- Mischerkreis mit Umwälzpumpe (divicon)
- Untergeschoss: 70m^2 Fussbodenheizung
- Obergeschoss: 40m^2 Wandheizungssystem
- Neigung: 0.6
- Niveau: 2.0
Mit Hilfe der Viesmann-api habe ich folgende Aufzeichnung durchgeführt:
Das verdeutlicht ein Typisches Problem meiner Anlage.
Ist die Außentemperatur (lila Linie) unter 5°C Arbeitet die Anlage sauber und moduliert (blaue Linie) durch.
Sobald die Außentemperatur steigt, scheint mein Sekundärkreis (nach der Hydraulischen Weiche, grüne Linie) die Temperatur nicht mehr aufnehmen zu können und die Temperatur vor der Hydraulischen Weiche (gelbe Linie) steigt, bis die Anlage abschaltet. Und das Spiel beginnt dann wieder von vorne.
Verstehe ich denn Prozess, welcher dort passiert, erstmal richtig?
Gibt es Möglichkeiten das System zu optimieren durch z.B. Anpassung der Heizkurve, Pumpenleistung oder Spreizung?
Vielleicht noch wichtig, die Differenztemperatur zwischen Primär- und Sekundärkreis ist auf 0K eingestellt.
Die beiden Erhöhungen der Primärtemperatur 6:00Uhr und 16:30Uhr ist Warmwasser.
Danke schonmal für eure Hilfe in voraus!
Gruß,
Daniel