Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.514
Hallo alle
ich habe hier einen Ökofen Condes 18kW mit Kombispeicher.
Gesteuert wird das Ganze via Touch 4.00b
Die Anlage lauft wegen Abwesenheit zzt mit deutlichem kühlerem Vorlauf als sonst.
Nun stelle ich fest, das irgend ein Wert die Anlage sehr viel früher zünden lässt, als nötig.
Anbei die aktuelle Tagesgrafik:
Abgelöscht wird der Kessel offensichtlich wie beabsichtigt über die Kesseltemperatur (PE Kesseltemperatur bzw KT)
die über Pelematic/Einstellung/Abschlattemperatur auf 58c eingestellt habe (Überschreitet “KT ist“ den Wert “KT soll“ von 58c, geht der Kessel aus.
Ich ging davon aus, dass ich die Anlage über einen tiefe eingestellten Wert Pelematic/Einstellung/Regeltemperatur von 28c zünden lassen könnte.
(Unterschreitet „KT ist“ den Wert „KT soll“ von 28c, zündet der Kessel)
Wie man auf der Grafik sieht, funktioniert das nicht.
Unter „Messwerte„ meine. ixh gelesen zu habe, dass „PE Kesseltemperatur„ auf 32c eingestellt war. Ich habe hier irgend eine Anhebung vermutet.
Trotzdem erklärt dass nicht, warum der Kessel schon startet, wenn „KT ist„ ca. 38-41c unterschreitet (gemalter roter Kreis)
Hat da jemand eine gute Idee zu?
Haben die Werte Pelematic/Einstellung/ Einschalthystere oder „Hysterese Abschalttemp“ eine Bedeutung, die bei mit eingestellt sind auf 17c und 13c?
ich habe hier einen Ökofen Condes 18kW mit Kombispeicher.
Gesteuert wird das Ganze via Touch 4.00b
Die Anlage lauft wegen Abwesenheit zzt mit deutlichem kühlerem Vorlauf als sonst.
Nun stelle ich fest, das irgend ein Wert die Anlage sehr viel früher zünden lässt, als nötig.
Anbei die aktuelle Tagesgrafik:
Abgelöscht wird der Kessel offensichtlich wie beabsichtigt über die Kesseltemperatur (PE Kesseltemperatur bzw KT)
die über Pelematic/Einstellung/Abschlattemperatur auf 58c eingestellt habe (Überschreitet “KT ist“ den Wert “KT soll“ von 58c, geht der Kessel aus.
Ich ging davon aus, dass ich die Anlage über einen tiefe eingestellten Wert Pelematic/Einstellung/Regeltemperatur von 28c zünden lassen könnte.
(Unterschreitet „KT ist“ den Wert „KT soll“ von 28c, zündet der Kessel)
Wie man auf der Grafik sieht, funktioniert das nicht.
Unter „Messwerte„ meine. ixh gelesen zu habe, dass „PE Kesseltemperatur„ auf 32c eingestellt war. Ich habe hier irgend eine Anhebung vermutet.
Trotzdem erklärt dass nicht, warum der Kessel schon startet, wenn „KT ist„ ca. 38-41c unterschreitet (gemalter roter Kreis)
Hat da jemand eine gute Idee zu?
Haben die Werte Pelematic/Einstellung/ Einschalthystere oder „Hysterese Abschalttemp“ eine Bedeutung, die bei mit eingestellt sind auf 17c und 13c?
Zuletzt bearbeitet: