Genau so, und zwar für alle 3 HK, Standardeinstellung wohl?
Gute Frage. Kannst ja mal ein Foto von der Verrohrung des betreffenden HK's machen. Anonsten in der "hellgrauen" Box an der Wand die Temperatursensoren kabelseitig umtauschen (Achtung: Auf einigen Kabeln/Kontakten liegt Netzspannung an! Also Steuerung von der Stromversorgung trennen)Wo befinden sich denn diese Sensoren überhaupt ?
Dann schildere denen dass Problem und beziehe Dich auf die Gewährleistung.Wir warten immer noch auf einen Termin dazu von unserem HB
Hallo, "schwingen" wäre eine schöne Sinuskurve in der VLT.Okay, dann gleich mal eine Frage dazu. Ist das jetzt schon schwingen bei mir bzw. ab wann spricht man von schwingen wegen falscher Einstellung?
evtl. ja (die Taktung der Messwerte ist gering, so dass man nur eine eckige, unregelmäßige Schwingung sieht). Begleitend könnte sein, dass der Durchfluss zu gering ist, damit die Regelung-Mischer-Kombination vernünftig arbeiten kann.......Ich habe bei einem HK enorme Schwankungen der VLT (siehe Anhang), finde aber nicht die Ursache. Könnte das mit den Mischer Einstellungen zu tun haben ?
...genau: "ausreichend Wasservolumen" ist das Stichwort. Ich hatte solche Schwingungen im Heizkörperheizkreis, wenn dieser zwar in Betrieb, aber alle Thermostatventile geschlossen oder fast geschlossen. Eine Abhilfe wäre, die Heizkurve (VLT-Soll) soweit abzusenken, dass die Thermostatventile für eine definierte Raum-Soll-Temp. sehr weit geöffnet sind (ist v.a. auch energetisch sinnvoll). Dann --> hoher Durchfluss -> bessere VLT-Mischer-Regelung.Ich tippe eher auf Messfehler / defekter Sensor.
Solche Schwankungen innerhalb weniger Minuten in Verbindung mit ausreichend Wasservolumen sind gar nicht möglich.
Das sind die Standardeinstellungen. An den Zeitwerten kannst du mal etwas herumprobieren (aber vorher überlegen, was erreicht werden will!). vgl. #4Wie sind denn die Werte für den Mischer eingestellt? Beispiel:
Anhang anzeigen 35277
Und warum sind sie das?.... also Thermostatventil faktisch zu?
eine Frage, dieser Heizkreis, ist das ein Einrohr- oder ein Zweirohrsystem?... nur 61l/Stunde durch, also Thermostatventil faktisch zu?
Das sind immerhin 16ml/s (ein knappes Schnapsglas). Wieviel ist denn normal? Bzw. bei voll geöffnete Ventilen an allen Heizkörpern (ich habe bei mir leider kein Durchflussmessgerät)?Danke Bendo, ich hab nach deinem Post mal am Wärmemengenzähler nachgesehen, da fliessen nur 61l/Stunde durch, also Thermostatventil faktisch zu?
Das sind immerhin 16ml/s (ein knappes Schnapsglas). Wieviel ist denn normal? Bzw. bei voll geöffnete Ventilen an allen Heizkörpern (ich habe bei mir leider kein Durchflussmessgerät)?