WW-Ist hab‘ ich nicht
Sorry. hab ich mich falsch ausgedrückt, natürlich WW-Ein (WW-Soll ist im Normalen Betrieb wenig aussage fähig). Das ist die Temperatur mit der WW in die Dusche gejagt wird.
Dann würde ich noch HK VL-Soll hinzu nehmen, denn die ist bestimmend für Brenneranforderungen.
Aber jetzt zu den Einstellungen:
Der Wärmeübertrag Kessel-Puffer sollte für optimale Schickung ruhig und gleichmäßig erfolgen. Im wesentlichen durch drei Einstellungen im Menü Pellematic/Umwälzp. beeinflussbar-
- Regelbereich: Bereich oberhalb Freigabe - ich hab hier aktuell 16K, also deutlich größer als der Ökofenstandard von 5K
- min. Drehzahl: ich hab hier 14% (Ökostandard wäre 10%) Das zieht KT-Ist etwas runter
- max Drehzahl; ich hab hier 65% (Öko 100%). Dadurch regiert die Pumpe weniger empfindlich.
Bei mir regelt sich das immer so um die 30 % ein mit +/- 1 oder max 2%
Kann ich einfach so die Leistungsstufe von 18 auf 10 runterstellen?
Ich persönlich habe es noch nie gemacht, und weiß nur das in der BA entsprechende Warnungen stehen. Dazu möchte ich aufgrund fehlender persönlich Erfahrungen nichts sagen.
Es ist hingegen zu erkennen, das die Modulation durch die Temperaturschwankungen KT-Ist beeinflusst werden. Eine gleichmäßigere KT-Ist bedingt auch eine gleichmäßigere Modulation.
Die Regeltemperatur in Pellematic/Einstellungen würde ich mal testweise reduzieren (je Step 2 K)
fröhliches Testen
MfG