Notfall - Therme ZSR18 2AE - zündet nicht

Diskutiere Notfall - Therme ZSR18 2AE - zündet nicht im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo alle, Problem Thermenausfall - seit 6 Tagen kein Warmwasser und keine Heizung Therme zündet nicht Technische Details Therme ZSR18 2AE...

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
Hallo alle,

Problem

Thermenausfall - seit 6 Tagen kein Warmwasser und keine Heizung

Therme zündet nicht

Technische Details

Therme

ZSR18 2AE 23 S1400
Wasserspeicher
Austria Email EKR 120 U

Erwartungen dieses Posts
  • keine Hinweise bezüglich Gefahren und Basteleien
  • Keine Hinweise bezüglich überfälligen Austausch - Abschaltung
  • Keine Hatings mit Rufzeichen und Beschimpfungen
  • sondern
  • Lösungsvorschläge bezüglich Sensoren oder Steuerungsplatinen
  • ev. vom sehr geschätzten Voll-Profi 'Hausdoc'

Problem-Situation

  • keine Ersatzteile kurzfristig lieferbar
  • Geschätzte Kosten für Platinen-Tausch : 400 Euro
  • Keine Garantie auf Lösung möglich

  • mögliche Lösung
  • Abschaltung und Ersatz durch alternative Warmwasser und Heizungsversorgung
  • aufgrund der aktuellen Krisen - ca. 8-12 Wochen !

Mein Profil

Elektroniker und Bastler seit 45 Jahren
IT-PC-Service-Techniker seit 30 Jahren
Besitzer von Junkers ZSR18 seit 30 Jahren
selbst Junkers Original Trafos getauscht usw…

Ziele
  • endlich wieder Warmwasser und Heizung in den folgenden Tagen
  • Abbau der Therme in den nächsten Monaten
  • weg vom Gas
  • alternative Heiz und Warmwasser-Versorgung

Fakten

da hier bereits ein Post mit einer ähnliche Situation vorhanden ist
möchte ich hier meinen Notfall posten

LINK :
Junkers ZWR 18 - 1 zündet nicht | Seite 2 (heizungsforum.de)


History und Facts der Therme

Wartung seit ca. 15 Jahren bei Profi-Unternehmen
letzte Wartung vor 5 Tagen
Komplette Wartungsarbeiten und Tausch von Original Zünd/Elektrodensatz
Therme laüft 4 Tage komplett fehlerfrei

dann folgende Fehlersituation

  • Ventilator läuft an und ist laut 2.Reklamations-Besuch vom Techniker ok
  • keine Zündung - weder bei Warmwasser Anforderung noch bei Heizung Thermostat Anforderung

  • Meine Aktionen
  • Spannungen 1-2-4 gemessen : 26-27V
  • auf Steuer-Platinen
  • Dioden überprüft
  • Sicherungen überprüft
  • Trafo getauscht


Danke für einen Hinweis!
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
Ziele
  • endlich wieder Warmwasser und Heizung in den folgenden Tagen
Das mit dem WW ist schnell und relativ günstig zu erledigen:


letzte Wartung vor 5 Tagen
Komplette Wartungsarbeiten und Tausch von Original Zünd/Elektrodensatz
Ich sehe da einen zeitlichen Zusammenhang.

Weil
keine Zündung - weder bei Warmwasser Anforderung noch bei Heizung Thermostat Anforderung
Ist das nicht naheliegend?

Ich habe oben nichts davon gelesen, dass die Person, die die Wartung durchgeführt hat, kontaktiert wurde :unsure:

Da steht nur:
Meine Aktionen ....
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.458
Mein Profil

Elektroniker und Bastler seit 45 Jahren
IT-PC-Service-Techniker seit 30 Jahren
Besitzer von Junkers ZSR18 seit 30 Jahren
selbst Junkers Original Trafos getauscht usw…
Auch wenn du das nicht lesen willst :

Das man etwas kann heißt noch lange nicht das man es auch darf ! Ein Gasgerät ist kein Kofferradio.
Auch in dem verlinkten Thema gab es mehrere richtige Antworten : Neuanschaffung ist fällig.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: ThW

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
danke für die schnelle antwort !

auweia, da muss ich leider passen,
Begrenzer entriegeln - sagt mir nichts
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
Hallo,
ich poste ungern etwas in den Foren, Social Media usw..
ich habe noch nie 1h verbraucht, um so viele Details - wie in diesem Notfall - zu beschreiben.
Aber in der Not, hofft man halt auf alles.

Auf solche Antworten wie von tricotrac kann ich verzichten,
da ich das genau im Erst-Posting beschrieben habe.

Ich muss mein Problem lösen, ohne etwaige 'Befindlichkeiten'.

Danke,
LG
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.458
Auf solche Antworten wie von tricotrac kann ich verzichten,
da ich das genau im Erst-Posting beschrieben habe.
Weil du deine Augen vor der Realität verschließt. ZSR 18-2 AE ist doch ein Wärmeerzeuger mit untergestelltem Speicher mit direktem Abgasanschluss nach Außen, oder ?
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
ja, und ?
was ist das für eine Antwort auf mein Problem ?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
ja, und ?
was ist das für eine Antwort auf mein Problem ?
Was sagt denn der "Fachmann" zu deinem Problem, der vielleicht bei der kürzlichen Wartung was verbockt hat?
Den hast du doch bestimmt als erstes angerufen, oder?
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
Ja, habe ich ja oben beschrieben

Ventilator ok
vermutlich der 'Gas-schlag-mich-tot-Regler'

die Rückmeldung von diesem Regler wird nicht von der Steuerplatine retourniert
somit wird keine Zündung freigegeben

soweit meine Infos
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
Problem-Situation

  • keine Ersatzteile kurzfristig lieferbar
  • Geschätzte Kosten für Platinen-Tausch : 400 Euro
  • Keine Garantie auf Lösung möglich
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
Ist doch prima.
Für 400€ bekommst du keine neue Heizung.
Bis dahin empfehle ich meinen Tipp aus #2, dann klappt es zumindest mit der warmen Dusche.

Was erwartest du denn jetzt hier aus dem Forum?
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
ok, danke für die tipps..
sei mir nicht böse - einfach lesen...
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
cephalopod -hmm ? keine Ahnung was du meinst ?! ich bin nicht undankbar...

egal, ich habe klar und deutlich mein Problem beschrieben - mehr kann ich nicht machen...
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
Was mir da fehlt, ist, ob es eine Störungsanzeige gibt. Hast Du mal den Schornsteinfeger-Modus versucht?
Danke für den Hinweis.
Schornsteinfeger aktiviert
Therme stromlos
Therme Ein
Heizung Ein
Therme Aus
Therme Ein
Warmwasser Ein
Ventilator läuft an - keine Zündung
KEINE Störungs-Anzeige
 

Siegi-SW

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2022
Beiträge
21
positive Meldung noch spät-Abends

die Wartungs-Firma schickt einen 2. neutralen Techniker zur Kontrolle
angeblich ein 'Urgestein' in Sachen Junkers Thermen

mal sehen - Hoffnung besteht ;-)
 
Thema:

Notfall - Therme ZSR18 2AE - zündet nicht

Notfall - Therme ZSR18 2AE - zündet nicht - Ähnliche Themen

  • Junkers Therme ZSB 14 -3 A21 mit FW100: System Error.Unable to proceed. Check for valid string set.

    Junkers Therme ZSB 14 -3 A21 mit FW100: System Error.Unable to proceed. Check for valid string set.: Hallo! Ich habe die o.g. Junkers Therme Bj. 2008. Wartung durch den lokalen Fachbetrieb vor ca. drei Wochen ohne Probleme. Dann wurde bei mir...
  • NOTFALL

    NOTFALL: Hallo zusammen, wir betreiben eine Heizungsanlage Vissmann Vitola-biferral, der Brenner ist ein Thyssen-Oelbrenner TB 3, die Steuerung ist eine...
  • Gerade Öl bekommen - Hahn ist zu - welcher Hahn ist es... Notfall da die Heizung nicht geht.

    Gerade Öl bekommen - Hahn ist zu - welcher Hahn ist es... Notfall da die Heizung nicht geht.: Hallo! wir haben in unserer mietswohung gerade öl bekommen. Der Herr hat gesagt, ich soll nach einer Stunde den Haupthahn wieder aufdrehen weil...
  • Notfall Lösung brötje wsc 20c

    Notfall Lösung brötje wsc 20c: Hallo in die Runde, Ich bin ganz neu hier. Ich stehe vor einem Problem welches ich selbst ohne Wissen nicht lösen kann. Ich hoffe ihr könnt mir...
  • Notfall !!!

    Notfall !!!: Schön Guten Morgen Ihr Fachmänner. Seit mehreren Wochen stelle ich fest dass mein Warmwasserdruck immer weiter abfällt. Mittlerweile ist es so...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers Therme ZSB 14 -3 A21 mit FW100: System Error.Unable to proceed. Check for valid string set.

      Junkers Therme ZSB 14 -3 A21 mit FW100: System Error.Unable to proceed. Check for valid string set.: Hallo! Ich habe die o.g. Junkers Therme Bj. 2008. Wartung durch den lokalen Fachbetrieb vor ca. drei Wochen ohne Probleme. Dann wurde bei mir...
    • NOTFALL

      NOTFALL: Hallo zusammen, wir betreiben eine Heizungsanlage Vissmann Vitola-biferral, der Brenner ist ein Thyssen-Oelbrenner TB 3, die Steuerung ist eine...
    • Gerade Öl bekommen - Hahn ist zu - welcher Hahn ist es... Notfall da die Heizung nicht geht.

      Gerade Öl bekommen - Hahn ist zu - welcher Hahn ist es... Notfall da die Heizung nicht geht.: Hallo! wir haben in unserer mietswohung gerade öl bekommen. Der Herr hat gesagt, ich soll nach einer Stunde den Haupthahn wieder aufdrehen weil...
    • Notfall Lösung brötje wsc 20c

      Notfall Lösung brötje wsc 20c: Hallo in die Runde, Ich bin ganz neu hier. Ich stehe vor einem Problem welches ich selbst ohne Wissen nicht lösen kann. Ich hoffe ihr könnt mir...
    • Notfall !!!

      Notfall !!!: Schön Guten Morgen Ihr Fachmänner. Seit mehreren Wochen stelle ich fest dass mein Warmwasserdruck immer weiter abfällt. Mittlerweile ist es so...
    Oben