Hallo alle,
Problem
Thermenausfall - seit 6 Tagen kein Warmwasser und keine Heizung
Therme zündet nicht
Technische Details
Therme
ZSR18 2AE 23 S1400
Wasserspeicher
Austria Email EKR 120 U
Erwartungen dieses Posts
Problem-Situation
Mein Profil
Elektroniker und Bastler seit 45 Jahren
IT-PC-Service-Techniker seit 30 Jahren
Besitzer von Junkers ZSR18 seit 30 Jahren
selbst Junkers Original Trafos getauscht usw…
Ziele
Fakten
da hier bereits ein Post mit einer ähnliche Situation vorhanden ist
möchte ich hier meinen Notfall posten
LINK :
Junkers ZWR 18 - 1 zündet nicht | Seite 2 (heizungsforum.de)
History und Facts der Therme
Wartung seit ca. 15 Jahren bei Profi-Unternehmen
letzte Wartung vor 5 Tagen
Komplette Wartungsarbeiten und Tausch von Original Zünd/Elektrodensatz
Therme laüft 4 Tage komplett fehlerfrei
dann folgende Fehlersituation
Danke für einen Hinweis!
Problem
Thermenausfall - seit 6 Tagen kein Warmwasser und keine Heizung
Therme zündet nicht
Technische Details
Therme
ZSR18 2AE 23 S1400
Wasserspeicher
Austria Email EKR 120 U
Erwartungen dieses Posts
- keine Hinweise bezüglich Gefahren und Basteleien
- Keine Hinweise bezüglich überfälligen Austausch - Abschaltung
- Keine Hatings mit Rufzeichen und Beschimpfungen
- sondern
- Lösungsvorschläge bezüglich Sensoren oder Steuerungsplatinen
- ev. vom sehr geschätzten Voll-Profi 'Hausdoc'
Problem-Situation
- keine Ersatzteile kurzfristig lieferbar
- Geschätzte Kosten für Platinen-Tausch : 400 Euro
- Keine Garantie auf Lösung möglich
- mögliche Lösung
- Abschaltung und Ersatz durch alternative Warmwasser und Heizungsversorgung
- aufgrund der aktuellen Krisen - ca. 8-12 Wochen !
Mein Profil
Elektroniker und Bastler seit 45 Jahren
IT-PC-Service-Techniker seit 30 Jahren
Besitzer von Junkers ZSR18 seit 30 Jahren
selbst Junkers Original Trafos getauscht usw…
Ziele
- endlich wieder Warmwasser und Heizung in den folgenden Tagen
- Abbau der Therme in den nächsten Monaten
- weg vom Gas
- alternative Heiz und Warmwasser-Versorgung
Fakten
da hier bereits ein Post mit einer ähnliche Situation vorhanden ist
möchte ich hier meinen Notfall posten
LINK :
Junkers ZWR 18 - 1 zündet nicht | Seite 2 (heizungsforum.de)
Junkers ZWR 18 - 1 zündet nicht
Nochmal nachgeprüft: Gas fließt nicht. Das grenzt das Problem weitgehend ein, und zwar auf die von Hausdoc genannten Teile (Leiterplatte Ionisation plus Schutzschalter). Falls diese Teile überhaupt noch zu beschaffen sind, müßtest Du mit ca. 250 bis 300 Euro Material + Einbaukosten rechnen. Ob...
www.heizungsforum.de
History und Facts der Therme
Wartung seit ca. 15 Jahren bei Profi-Unternehmen
letzte Wartung vor 5 Tagen
Komplette Wartungsarbeiten und Tausch von Original Zünd/Elektrodensatz
Therme laüft 4 Tage komplett fehlerfrei
dann folgende Fehlersituation
- Ventilator läuft an und ist laut 2.Reklamations-Besuch vom Techniker ok
- keine Zündung - weder bei Warmwasser Anforderung noch bei Heizung Thermostat Anforderung
- Meine Aktionen
- Spannungen 1-2-4 gemessen : 26-27V
- auf Steuer-Platinen
- Dioden überprüft
- Sicherungen überprüft
- Trafo getauscht
Danke für einen Hinweis!