Neue Junkers macht Geräusche

Diskutiere Neue Junkers macht Geräusche im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum, ich habe keine Ahnung von techischen Begriffen. Trotzdem möchte ich einen ersten Versuch wagen, das Problem zu beschreiben...
EineFrau64

EineFrau64

Threadstarter
Mitglied seit
29.04.2019
Beiträge
5
Hallo liebes Forum,

ich habe keine Ahnung von techischen Begriffen. Trotzdem möchte ich einen ersten Versuch wagen, das Problem zu beschreiben. Unsere ca. 11/2 Jahre alte Brennwerttherme macht seit einigen Monaten ungewöhnliche Geräusche beim Betrieb, sowohl beim Heizen als auch bei der Warmwasser-Bereitung hört man ein gleichmäßiges, konstantes Geräusch, was je nachdem, wie schnell sich innen etwas dreht, verbunden mit einer erhöhten Temperatur und Arbeitsleistung des Gerätes, desto höher und schneller zu hören ist. Es hört sich an, wenn die Heizung langsamer läuft, wie ein Rotor, der sich mühsam dreht, manchmal auch wie eine Art leichtes Blech- bzw. Metall-geräusch, wie beim Schleifen, und dieses Geräusch steigert sich bis zu einer Art Heulen, wenn heißes Wasser bereitet wird. Besser kann ich es leider nicht beschreiben. Was könnte das sein? Gebläse, Pumpe? Kenne mich leider nicht aus.

Freundliche Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Vermutlich Lagerschaden Gebläse.

Um einen Fachmannbesuch kommst du vermutlich nicht herum.
Falls sich das mit dem Gebläse bestätigt, sollte unbedingt eine Ringspaltmessung über wenigstens 10 Minuten durchgeführt werden. Dein Fachmann weiß was hier zu machen ist.
Es kann sein, daß das Abgassystem undicht ist, und das Gerät einen Teil feuchter Abgase wieder ansaugt. Dadurch werden schon mal Lager geschädigt.
 
EineFrau64

EineFrau64

Threadstarter
Mitglied seit
29.04.2019
Beiträge
5
Hallo Hausdoc,

vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort!

Die Junkers Gas-Brennwerttherme Cerapur ZSB 14-5 mit einem zertifizierten Bosch Abgassystem Raumluftunabhängig wurde im August / September 2017 eingebaut, die Werkseinstellung wurde nicht verändert und nach Inbetriebnahme lief die Therme leise und fast geräuschlos - da Fußbodenheizung hauptsächlich - im Keller Heizkörper -- vorhanden sind ist die Anlage mit einem Wärmetauscher kombiniert --2 Ausgleichsgefäße-- .

In der Heizperiode Ende 2018 / 2019 war beim Heizvorgang ein leicht tiefes rotierendes Nebengeräusch wahrnehmbar -- vergleichbar mit einem zu schwach ausgelegten Elektromotor der mit Mühe arbeitet --bei der Wassererhitzung mit höherer Heiztemparatur wird das störende Begleitgeräusch höher -- vergleichbar mit einem leicht wahrzunehmende jaulen + ab und zu ein leichtes Schleifgeräusch / ist schwer zu beschreiben--all diese Geräusche waren im 1. Jahr nicht vorhanden. Die Anlage wurde von einer Fachfirma installiert, der Inhaber ist leider kürzlich verstorben und die Firma existiert nicht mehr, und das zertifizierte Abgassystem wurde an den Steckstellen mit wärmefesten Iso-Band ummantelt / geklebt und durch den Schornstein eingelassen. In der letzten Woche wurde von einer Fachfirma die Wartung durchgeführt, die Geräusche wurden vom Monteur ebenfalls wahrgenommen, jedoch keine direkte Fehlerquelle festgestellt- ob Pumpe, Gebläse, Elektronik oder Einstellung -- es gab 2 Stromausfälle Ende 2018 -- die Geräusche kommen jedoch aus der Therme.

Gemäß heutiger Anfrage bei Junkers im Hauptwerk konnte vom Techniker ebenfalls keine Aussage getroffen werden, der Kundendienst, die Heizanlage hat noch Garantie, will jedoch nur einen Termin mit Hinweis auf eventuelle Kosten -- Anfahrt 114,-EUR + für die Stunde ebenfalls 114,-EUR, Abrechnung im 10 Minuten Takt --vereinbaren, über die Kostenübernahme trotz Garantiezeit entscheidet der Monteur von Junkers vor Ort. Was könnte noch die Ursache für diese störenden Nebengeräusche beim Heizbetrieb sein und welche Vorgehensweise gegenüber von Junkers würdest Du mir empfehlen ? Ich sehe es nicht ein, dass mir bei einer neuen Anlage von einer Markenfirma während der Garantiezeit ein kostenloser Prüfungstermin bei eindeutigen Nebengeräuschen in der Therme verweigert wird und zunächst auf Kosten in derartiger Höhe im Vofeld hingewiesen wird mit Entscheidung vom Monteuer mir gegenüber als Laie.
 
Zuletzt bearbeitet:
EineFrau64

EineFrau64

Threadstarter
Mitglied seit
29.04.2019
Beiträge
5
Nebenbei bemerkt: habe dieses Forum erst heute entdeckt und ein wenig darin gelesen. Mein Kompliment: hier kann man allem Anschein nach sehr viel lernen und kompetente Tipps bekommen. Als Frau und interessierter Laie bin ich sehr positiv beeindruckt.

Freundliche Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
668
»Neue Junkers macht Geräusche« »Unsere ca. 11/2 Jahre alte Brennwerttherme« passt irgendwie nicht.

Lutz
 
EineFrau64

EineFrau64

Threadstarter
Mitglied seit
29.04.2019
Beiträge
5
Die Junkers Anlage ist erst 1 Jahr + 6 Monate alt und die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Gemäß heutiger Anfrage bei Junkers im Hauptwerk konnte vom Techniker ebenfalls keine Aussage getroffen werden, der Kundendienst, die Heizanlage hat noch Garantie, will jedoch nur einen Termin mit Hinweis auf eventuelle Kosten -- Anfahrt 114,-EUR + für die Stunde ebenfalls 114,-EUR, Abrechnung im 10 Minuten Takt --vereinbaren,

Achtung!
Diese Rechnung zahlst du auf jeden Fall!!!
Du hast mit Junkers kein Vertragsverhältnis. Mit deinem Fachmann, der das Gerät installiert hat jedoch schon.

Storniere diesen Vorgang besser.
Dein Gewährleistungspartner ist dein Fachmann .
NUR er kann Gewährleistungsreparaturen durchführen.

Sollte nach 1,5 Jahren das Gebläse defekt sein, existiert vermutlich ein Installatioinsfehler. Junkers tritt hier keinesfalls ein.
 

Crownhunter

Mitglied seit
25.07.2013
Beiträge
923
Hallo zusammen,

Gebläsedefekt und Junkers zahlt nicht sehe ich anders. Bei meiner 14-4 (übrigens mit 5 Jahren Garantie, weil komplettes System) war im 1. Jahr bereits das Gebläse defekt und wurde von Junkers auf Garantie ohne Kosten getauscht. Nach gut drei Jahren wurden Gebläse und Umwälzpumpe getauscht, ebenfalls auf Garantie und wieder ohne irgendwelche Kosten. Es geht also, auch ohne den Installateur zu bemühen.

Gruß

Dirk.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
....., die Werkseinstellung wurde nicht verändert.
Das sehe ich kritisch. Jede Werkseinstellung (Auslieferungszustand) muß auf die spezifischen Bedingungen des jeweiligen Bauvorhabens, beginnend mit der Anlagenkonfiguration, angepasst werden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Es geht also, auch ohne den Installateur zu bemühen.
Wir wollen @EineFrau64 besser nicht auflaufen lassen und besser Fakten posten. Vertragspartner und somit Gewährleistungspartner ist ausschließlich der Fachmann.
Dieser wiederum macht im Gewährleistungsfall seine Rechte gegenüber dem Großhändler geltend.......Dieser wiederum gegenüber dem Hersteller.
Auch wenn manche Hersteller im Einzelfall Kulanzlösungen schaffen, sollte man hier kein allgemeines Recht daraus ableiten.
 

Crownhunter

Mitglied seit
25.07.2013
Beiträge
923
Hallo zusammen,

wenn ich etwas Poste dann entspricht das schon der Wahrheit und ist in meinem Fall (möchte ich hier extra betonen) so gelaufen. Der andere Weg über den Installateur ist natürlich der erste Weg, bei mir hat aber ein Anruf im Servicecenter geholfen und zu dem beschriebenen Ergebniss geführt.

Gruß

Dirk
 
EineFrau64

EineFrau64

Threadstarter
Mitglied seit
29.04.2019
Beiträge
5
Danke schön für die Antworten,
die Heizungsfachfirma, die die Anlage Im Herbst 2017 installiert hat existiert nicht mehr, da der Inhaber im November 2018 überraschend und zu früh verstorben ist. Die Brennwerttherme Cerapur ZSB 14-5 ist ein geschlossenes System. Die Therme wird lediglich wie geliefert angebracht und mit dem Rest der Anlage verbunden und somit installiert. Die beschriebenen Geräusche kommen aus der Therme. Da die Gasheizung -Fachfirma wegen Todesfall nicht mehr existiert wurde die Wartung im April 2019 von einer anderen Fachfirma durchgeführt. Der Monteur hat ebenfalls die ungewöhnlichen Nebengeräusche wahrgenommen und der Chef / Meister teilte mit, dass ich mich als Kunde in diesem Fall direkt an Junkers wenden kann. Ich denke es ist der beste Weg der Firma Junkers schriftlich den Störfall mitzuteilen --mit Rechnung als Nachweis und Hinweis auf die Garantiezeit -- zwecks Schadensbeseitigung .

Wie ist Eure Meinung?
 
Zuletzt bearbeitet:
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Moin,

wie beim Schleifen, und dieses Geräusch steigert sich bis zu einer Art Heulen, wenn heißes Wasser bereitet wird. Besser kann ich es leider nicht beschreiben. Was könnte das sein? Gebläse, Pumpe? Kenne mich leider nicht aus
Wärmetauscher kombiniert
Wenn ich das lese dann hat die ZSB zu wenig Wasser, falsches Wasser, Luft, oder die Pumpe hat einen defekt, ggf auch aufgrund von vorab genannten...

Wenn die ZSB mit einem Externen Wärmetauscher verbunden wird, so wird in aller regel ein Sensor installiert welche die Temperatur sekundär misst. Die Pumpe intern läuft dann Leistungsgeregelt parallel zur Brenner Modulation.

Ich will sagen: kleine Leistung Brenner, Langsame Drehzahl pumpe, Große Leistung Schnelle Drehzahl Pumpe.

Die Geräusche bei einer defekten Pumpe sind m.M. nach relativ laut und deuten auf deine Beschreibung hin.

So könnte ich mir durchaus vorstellen das die Geräusche entstehen.


Gebläse könnte auch sein, aber Schleifgeräusch würde ich aus der ferne eher auf Pumpe schieben.


Unabhängig von meiner Vermutung sollte der Monteur die Ursache doch relativ schnell eingrenzen können. Der weg bei einem Garantiefall, Reklamation passiert dann immer über den Fachmann. Wenn dein "neuer" Monteur auch ein Junkers Partner ist, so wird sich auch diesen Wege definitiv eine schnell sinnvolle Lösung finden.
 
Thema:

Neue Junkers macht Geräusche

Neue Junkers macht Geräusche - Ähnliche Themen

  • Wasserspeicher Junkers SO 160-1 Austausch gegen neueres Modell

    Wasserspeicher Junkers SO 160-1 Austausch gegen neueres Modell: Hi An unserer Gastherme Bj. 1999 "hängt" ein Junkers Wasserspeicher der SO 160-1 der muss "demnächst" getauscht werden, als Junkers SO 160-1 gibt...
  • Junkers ZSB 22 2A31 + FW 100 + Solar in neuer "Umgebung"

    Junkers ZSB 22 2A31 + FW 100 + Solar in neuer "Umgebung": Hallo, seit ca. 15 Jahren hatte ich ich eine witterungs-geführte Brennwert-Therme Junkers Cerapur ZSB 22 2A31 + FW 100 im Zusammenhang mit einem...
  • Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall Heizung/Brenner. Lampe Störung negativ. Leiterplatte/SchutzSchalter 2/22 neu.

    Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall Heizung/Brenner. Lampe Störung negativ. Leiterplatte/SchutzSchalter 2/22 neu.: Heut wende ich mich an die Jenigen die ein ähnliches Problem schon einmal hatten oder hierfür qualifizierte sachdienliche Lösungsansätze anbieten...
  • Neue Gastherme für Reihenmittelhaus, Viessmann Junkers oder Vaillant ?

    Neue Gastherme für Reihenmittelhaus, Viessmann Junkers oder Vaillant ?: Hallo Zusammen ich habe ein vermietetes Reihenhaus mit einem Vaillant VKS 17 Gaskessel (Nur Heizung, kein Warmwasser) und möchte diese Jahr noch...
  • Neue Junkers ZSB 14-5 macht Pfeiftöne

    Neue Junkers ZSB 14-5 macht Pfeiftöne: Hallo Allerseits Bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Habe vor 2 Monaten eine neue Heizungsanlage in meinem Einfam. haus bekommen. Nach...
  • Ähnliche Themen

    Oben