Neue Heizung - Welche, was ist sinnvoll?

Diskutiere Neue Heizung - Welche, was ist sinnvoll? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; So, da ist sie nun, noch etwas unvollständig, denn Solar fehlt noch. Sind zuerst von einem Stehfalzdach ausgegangen und wollten die...

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
So, da ist sie nun, noch etwas unvollständig, denn Solar fehlt noch. Sind zuerst von einem Stehfalzdach ausgegangen und wollten die Solarkollektoren da anklemmen, aber haben auf dem Dach hier kA was, und suchen nun nach Alternativen es zu befestigen, plus das Wetter ist momentan auch meh, aber wenigstens schonmal der Kessel selbst drin.
IMG_20211021_134812.jpg

Nun kommt aber das grösste Problem: Wie stelle ich dieses Ding ein, denn die "Flut" an Daten im Vergleich zu vorher ist enorm und ich habe keine Ahnung was da was ist.
So sehen z.B. die Parameter für den Heizkreis momentan aus:
1634817446993.png
Die dort vorgenommenen Einstellungen wurden vom Heizungsbauer durchgeführt, mir erscheint eine Steilheit von 1,7 bei der Heizkurve jedoch etwas enorm?! Auch keine Ahnung was die ganzen anderen Werte da sind

Hier ist auch mal der Verlauf der Temperaturen plus Brennermodulation von gestern, inwiefern das so in Ordnung ist, keine Ahnung...
1634817677368.png

Die Einführung zur Heizung, sowie Isolation der Leitungen im Heizraum, kommen dann sobald auch die Solarkollektoren installiert sind.
Auch ist mir bei der Bestätigung des Hydraulischen Abflusses für die BAFA aufgefallen, dass hier nun scheinbar "normale" einstellbare Ventile, statt der eigentlich gewünschten dynamischen, eingebaut worden sind. Inwiefern man die nun tauschen kann, oder ob sich da der Aufwand lohnt kann ich auch nicht abschätzen.

Falls noch mehr Daten gewünscht sind, dann nur zu, hab hier nun alles da, um dieses Teil zu optimieren und freue mich da über jede Hilfe :)
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.525
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Na die Heizkurve wird doch AUF die in hyAb ermittelten Daten EIN GE STELLT! Wie kommt der DEPP auf 1,7 wenn schon die (zu hohe) Werks-Einstellung auf nur 1,2 ist?? Dem fehlen doch ein paar Einheiten! Wozu hat man den hyAb auch gemacht? Und die dynamischen Ventile BAUT er dann eben EIN. Wer zu blöd ist oder beim Arbeiten pennt der muss es eben LERNEN! Da gibts auch keinen finanziellen Vergleich oder sonstiges. DER MACHT DAS GENAU SO UND NICHT ANDERS!
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
Die Installation hat künstlerische Anteile. 😂
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
558
...So sehen z.B. die Parameter für den Heizkreis momentan aus:
Anhang anzeigen 20506
Die dort vorgenommenen Einstellungen wurden vom Heizungsbauer durchgeführt, mir erscheint eine Steilheit von 1,7 bei der Heizkurve jedoch etwas enorm?! Auch keine Ahnung was die ganzen anderen Werte da sind

Hier ist auch mal der Verlauf der Temperaturen plus Brennermodulation von gestern, inwiefern das so in Ordnung ist, keine Ahnung...
Anhang anzeigen 20507

...
Hallo,
sorry, wenn ich zwischendrin was ganz anderes Frage: Wenn ich mir heute eine neue Heizung anschaffe, habe ich dann immer die Möglichkeit/die Schnittstelle, mir solche tollen Diagramme und Zustandsprotokolle ausgeben zu lassen? Oder gibt es das nur bei bestimmten Herstellern/Regelungen (Ich bediene heute noch Trimatik MC und muss mich mit dem begnügen, was mir die Heizung vor-Ort anzeigt...)? Danke und Gruß, bendo
 

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
Na die Heizkurve wird doch AUF die in hyAb ermittelten Daten EIN GE STELLT! Wie kommt der DEPP auf 1,7 wenn schon die (zu hohe) Werks-Einstellung auf nur 1,2 ist?? Dem fehlen doch ein paar Einheiten! Wozu hat man den hyAb auch gemacht? Und die dynamischen Ventile BAUT er dann eben EIN. Wer zu blöd ist oder beim Arbeiten pennt der muss es eben LERNEN! Da gibts auch keinen finanziellen Vergleich oder sonstiges. DER MACHT DAS GENAU SO UND NICHT ANDERS!
Mal der Reihe nach - hab nun die Heizkurve auf 1,2 gestellt und nun hatte der Brenner über Nacht aber dieses Verhalten:
1634903915652.png
Weiss nicht, warum der nun auf einmal auch Nachts an ging?!
Edit/Nachtrag: ok nach etwas rumwühlen in den Daten scheint das wohl der Absenkbetrieb sein, der ab unter 10°C einsetzt, denn bei wärmeren Temperaturen war der Brenner immer aus, aber bei kühleren Temperaturen sah das Verhalten immer so aus wie oben zu erkennen.

Hab derweil auch mit dem Heizungsbauer telefoniert. Es lag nur ein Missverständnis vor, installiert wurden die dynamischen Ventile, wie abgesprochen, angekreuzt wurden aber die EV; vermute mal, weil die sonst nur EV in Wohnhäusern einbauen, wie auch mir erklärt worden ist, als ich nach den dynamischen Ventilen fragte.
So sehen die übrigens aus, beispielhaft an dem merkwürdigen Heizkörper im Keller:
IMG_20211022_132637.jpgIMG_20211022_132720.jpgIMG_20211022_132701.jpg
Wenn ich die richtig erkenne, so sollten das die Oventrop Q-Tech sein.
Man erkennt da auch, dass das Ventil auf 7 gestellt ist, hab es daraufhin auf 3 gestellt und geh gleich noch die restlichen Heizkörper ab, hatte total verpeilt, dass du ja schon den Hydraulischen Abgleich quasi für uns erledigt hast - Danke nochmals dafür :)

Welche Leistung hat das Teil? 18kW?
Jap, 3-18kW

Hallo,
sorry, wenn ich zwischendrin was ganz anderes Frage: Wenn ich mir heute eine neue Heizung anschaffe, habe ich dann immer die Möglichkeit/die Schnittstelle, mir solche tollen Diagramme und Zustandsprotokolle ausgeben zu lassen? Oder gibt es das nur bei bestimmten Herstellern/Regelungen (Ich bediene heute noch Trimatik MC und muss mich mit dem begnügen, was mir die Heizung vor-Ort anzeigt...)? Danke und Gruß, bendo
Denke mal auch andere neue Heizungen haben ähnliche Schnittstellen?!
Bei der Solvis läuft das über diese SolvisControl3 Einheit - der kleine Bildschirm, der auf dem Foto zu erkennen ist.
Einmal ins WLAN verbunden habe ich nun darauf Zugriff entweder per App oder jedem Browser über einen Account und kann darüber auch jegliche Einstellungen vornehmen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
Hydraulischer Abgleich wurde nicht angeboten und abgerechnet?
Na doch, natürlich, ist ja auch nötig für die Förderung, aber wird halt wie schon öfter hier erwähnt immer so halbherzig irgendwie durchgeführt.
Auf der Liste ist z.B. jeder Heizkörper mit Typ 11, 22 oder 33 gelistet, aber allein der komische Heizkörper im Keller passt da nicht, plus diverse andere Heizkörper, die eigentlich Gliederheizkörper oder sonst was sind.
 

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
Ich verstehe diese Heizung nicht oder irgendwas passt hier nicht...

Spiele da momentan etwas rum und so sehen die Parameter derzeit aus
1635423148056.png
Und ich krieg ums Verrecken nicht irgendein Zimmer auf 22°C.
Ich habe derzeit z.B. im Büro und Badezimmer die Thermostate voll aufgedreht auf 5, aber die Zimmer bleiben einfach bei 20°C
Im Büro hängt eine Raumbedieneinheit, die zeigt 20°C und ist auf +5°C eingestellt, sprich 25°C, aber es wird einfach nicht wärmer als 20°C, das Badezimmer hängt überhaupt bei 19°C rum, obwohl das Thermostat voll aufgedreht ist und ich versteh einfach nicht warum
Muss ich die Heizkurve noch steiler einstellen oder passt da irgendwo anders was nicht?!
Nachtrag: Die Heizkörper sind schon lauwarm, also es ist nicht so, dass die nichts an kommt, aber es kommt einfach nicht genug und im Badezimmer ist das Ventil bereits auf 6 gestellt
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Muss ich die Heizkurve noch steiler einstellen oder passt da irgendwo anders was nicht?!
Die Räume brauchen offensichtlich mehr Durchfluss / Vorlauftemperatur. Also muss die Heizkennlinie und/oder die Pumpenleistung weiter angehoben werden. Beim Bad wäre zudem zu prüfen, ob der Heizkörper überhaupt groß genug ist, um das Bad auf hinreichende Temperatur zu bringen.
 

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
Hab die Steilheit mittlerweile auf 1,4, alle Thermostate bis auf das Badezimmer (welches auch noch am höchsten gelegen ist) zugedreht, während des Badezimmer auf 5 ist und die Temperatur im Badezimmer ist bei 20°C - nachdem jemand duschen war.
Durchfluss nehme ich mal an erhöhe ich hier an der Wilo Pumpe:
IMG_20211028_163949.jpg
Die 1.9 nach und nach hochstellen? In was für Schritten?
Und so sah zu dem Zeitpunkt übrigens der Durchfluss am Wärmemengenzähler aus:
IMG_20211028_164043.jpg
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ja, würde ich machen; z.B. in 0.1-Schritten. Mir persönlich wäre die Spreizung trotz HK zu hoch und der Volumenstrom zu niedrig. Aber die Heizkörperventile müssen das auch zulassen. Möglicherweise muss deren Einstellung bei allen HK leicht erhöht werden.
 

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
Hallo!

Die neue Heizung funktioniert soweit einwandfrei, auch die Solarkollektoren leisten ihren Dienst und alles.
Hab jedoch eine Frage bezüglich der Solarüberschussfunktion und/oder dem komischen Heizkörper (siehe Post #67).
Und zwar wird der Heizkörper nicht vollständig warm, wenn die Solarüberschussfunktion aktiv wird, er ist quasi nur so oben rechts warm, und unten links Raumtemperatur.
Alle Heizkörperthermostate (Heimeier K Weiß 6000-00.500) im Haus stehen derzeit auf "Schneeflocke", außer dem Heizkörper im Keller, der steht auf 5 und das Heizungsventil (Oventrop AQ, dynamische Ventile) testweise auf 15 (steht sonst auf 5), siehe Bild:
IMG_20220808_134247.jpg

Die Einstellungen für den Solarüberschuss sehen wie gefolgt aus:
1659960403834.png

Der Vorlauf der Heizung ist auch nicht stabil auf 45°C sondern ändert sich permanent:
1659960873041.png

So sieht das ganze bei der "Heizkreisstation" aus:
IMG_20220808_134052.jpg


Meine Frage im Grunde ist, ob das so normal ist?!
Bei den Einstellungen bzw. der Situation würde ich eigentlich annehmen, dass der gesamte Heizkörper 45°C und auch der Rücklauf 45°C irgendwann ist, einfach weil Energie im Überschuss eben da ist, aber irgendwie passiert das nie oder ist vielleicht das Heizungsventil möglicherweise blockiert, dass nicht genug durchfliessen kann?!
 

Hirsi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2021
Beiträge
20
Irgendwie bin ich mittlerweile etwas verzweifelt...
Der Heizkörper im Keller wird ums verrecken nicht gescheit warm - oben rechts am Vorlauf ist er warm und wird nach unten links gehend kälter, egal wie weit ich das Ventil aufdrehe.
Ein anderer Heizkörper im Flur wird gerade auch nur lauwarm. Im Badezimmer drüber wird der Heizkörper aber warm, also denke ich es liegt an zu wenig Druck.
An der Pumpe kann ich einstellen was ich will - ich kriege keinen größeren Durchfluss als 0.1m³/h (zumindest laut Anzeige) hin.
Bin dann eben nochmal alle Rohre durchgegangen, dachte es wäre vllt irgendein Hahn nicht vollständig aufgedreht oder irgendwas und habe dabei, so vermute ich, Kalk am Wärmemengenzähler gefunden, zumindest gehe ich von Kalk aus:
Die Leitung ist der Rücklauf und ich versteh nicht ganz, wie sich da überhaupt Kalk oder irgendwas bilden kann, wenn das aufgefüllte Wasser aufbereitet worden ist?! Nun bin ich mir nicht sicher, ob die ganzen Ventile vielleicht einfach zusitzen durch den Kalk, dass da einfach kein größerer Durchfluss möglich ist?!
 

helmut m.

Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
340
SORRY, aber da bin ich viel zu spät dran - hab die vielen weiteren Beiträge nicht bemerkt.
 
Thema:

Neue Heizung - Welche, was ist sinnvoll?

Neue Heizung - Welche, was ist sinnvoll? - Ähnliche Themen

  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Neue Heizung für EFH

    Neue Heizung für EFH:
  • Neue Heizung eingebaut Abnahme

    Neue Heizung eingebaut Abnahme: Guten Abend Meine buderus Anlage ist gestern Abend auf Störung gegangen und der Austausch von Ersatzteilen wären Ink einbauen bei 1500 daher hat...
  • Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?

    Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. :) Bei der Recherche zum Thema potenzielle Heizungsarten bin ich auf euer Forum...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Neue Heizung für EFH

      Neue Heizung für EFH:
    • Neue Heizung eingebaut Abnahme

      Neue Heizung eingebaut Abnahme: Guten Abend Meine buderus Anlage ist gestern Abend auf Störung gegangen und der Austausch von Ersatzteilen wären Ink einbauen bei 1500 daher hat...
    • Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?

      Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. :) Bei der Recherche zum Thema potenzielle Heizungsarten bin ich auf euer Forum...
    Oben