Aktuell haben wir hier 4 Personen im Haushalt, wie das in 20 Jahren aussieht kann ich nicht sagen, hab keine Kristallkugel. Der Warmwasserverbrauch hält sich eigentlich in Grenzen, Badewanne wird nahezu nie genutzt, Dusche so 3-4mal täglich à 5-15 Minuten, je nachdem.
Ok, also im Prinzip ein Standard/Normal-Haushalt mit so 150-200 l WW-Verbrauch zu ca 50 Grad, macht ca 5 - 8kWh rein physikalischen WW-Wärmebedarf. Das sind über den Nutzungsgrad gerechnet so ca 1,5 bis 2,5 Liter Öl/Tag.
Hauptabnehmer sind ~3.50m (Küche) und ~6m (Bad) über der Heizung.
Ok, dann wirds hoffentlich KEINE WW-Zirkulationsleitung geben, denn hier braucht man KEINE. Check das aber nochmal obs ne WW-Zirkulation per Schwerkraft oder mit kleiner Pumpe gibt - oder fotografiere uns den WW-Speicher so dass man alle Anschlußrohre sehen kann.
Von den 12 Heizkörpern laufen in der Heizperiode zumeist 10 der Heizkörper, und heizen die Zimmer auf so 20-22°C.
Sind das noch Original Rippen-Radiatoren oder gibts schon Flachheizkörper?
Andere energetische Maßnahme waren soweit eigentlich nicht geplant,
Denkbar realistisch wäre aufgrund des Alters ("innerhalb der nächsten 20 Jahre") vielleicht das Dach oder eine Kellerdeckendämmung in Eigenleistung.
Fassadendämmung dann als "Ohnehin"-Maßnahme wenn man eh Putz ausbessern oder streichen möchte oder wegen Dach etc ohnehin angerüstet ist.
Ob der Heizungsbauer nun Solvis "kann", kann ich auch nicht sagen.
Da kann man davon ausgehen, sonst hätte er als Solvis-Partner das nicht angeboten.
Als ich den Schornsteinfeger auch in Bezug auf die EnEV ansprach meinte der, dass die Heizung so in Ordnung ist und ich überhaupt die Finger davon lassen solle, da die Heizung ja noch absolut in Ordnung ist, keine Probleme mache und auch die Messwerte noch gut ausschauen.
Vergiss den Typ, DER kann und weiß schonmal GAR NICHTS! Aber die kompletten Abgasmesswerte wären mal interessant zu wissen.
Spülmaschine würde ich auf jedenfall ans WW anschließen. Waschmachine wenn sie einen WW-Anchluß hat.
Hab ich auch "schon immer" so gehabt, aber vor allem weil ich Strom zu Wärmezwecken nicht mag weil er ökologisch schlechter ist und beide Geräte mit WW-Anschluß schneller fertig waren. Sinnvoll ist das in einem Kinder-Voll-Haushalt an sich schon, ganz ganz sinnvoll dann wenn eine Solaranlage installiert ist, die ja quasi kostenlos WW liefert.
Der WW-Anschluß der Spülmaschine ist ja recht unkompliziert, da ja idR unter der Küchenanrichte eh WW für das Spülbecken liegt. Aber zuvor mal lesen ob der Hersteller da was dagegen hat.
Die Waschmaschine muss dann aber entweder eine Sonder-Ausführung mit zwei Schläuchen sein, oder man benutzt eine Mischarmatur und muss halt dort ggf händisch vorwählen. Wahrscheinlich liegt da nicht unmittelbar WW, aber das Herlegen ist im Keller/Waschküche/Heizungsraum an sich auch kein großer Act.