Wenn das so war, war die Pumpe vorher falsch eingestellt. Selbstverständlich fördert eine zu niedrig eingestellte Pumpe, gemeint ist eine Pumpe, die zu wenig Förderstrom liefert, das Takten. Wenn der Förderstrom zu niedrig ist, kann trivialerweise nicht genügend Wärme vom Kessel wegtransportiert werden.Wie ist denn die Pumpe eingestellt, bei mir hat hochdrehen der HK Pumpe etwas Taktverlängerung gebracht.
Bei den neuen Vitodensen der 200/300er Reihe (die 100er kenne ich nicht genügend) wird der Pumpenförderstrom der internen Pumpe mit Hilfe dreier Parameter gesteuert:
- Parameter 1100.2 "Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb" aus der Parameterauswahl Heizkessel
- Parameter 1102.0 "Min-Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreispumpe ..." aus der Parameterauswahl HK1, HK2, ...
- Parameter 1102.1 "Max-Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreispumpe ..." aus der Parameterauswahl HK1, HK2, ...
Der genaue Regelalgorithmus ist meines Wissens in keiner Bedienungsanleitung, Montage- oder Serviceanleitung oder Planungsunterlagen beschrieben. Falls das jemand findet, dann unbedingt hier mit Quellenangabe einstellen. Etwaige Vermutungen - bitte als solche kenntlich machen!