Nachtabsenkung

Diskutiere Nachtabsenkung im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Wie im Datenlogger bei mir zu entnehmen , heizt die Heizung nachts eh nicht nicht da die Vorlauf runter geht auf ca 20grad und Kessel bei 30gard...

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Wie im Datenlogger bei mir zu entnehmen , heizt die Heizung nachts eh nicht nicht da die Vorlauf runter geht auf ca 20grad und Kessel bei 30gard noch ist die Pumpe arbeitet quasi umsonst und spült das kalte Wasser hin und her oder ?
 

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Stehe im Keller , habe die nachtabsenkung nun auf 14 Grad gesetzt.
6.1.3 auf 26 grad

Meine Frage ist jetzt sollte es nachts draussen jetzt plötzlich von -2 auf - 10 Grad gehen , wann springt die Heizung dann wieder an ?
 
tanto

tanto

Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
93
Ort
Bayern
Könnte man wahrscheinlich aus der Heizkennlinie berechnen. Ich denke, ab einer gewissen Außentemperatur sollte doch geheizt werden, sonst kühlen die Räume zu stark ab.
 

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Das sehe ich auch so .
Sinkt die Außentemperatur steigt quasi die Vorlauf oder ?
Das heißt in meinem Fall , sollte die Vorlauf 26 übersteigen , springt die Pumpe an ?
Screenshot_2023-11-28-22-12-59-393_com.android.chrome.jpg
 

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Vorlaufsoll steht bei mir aktuell 0 Grad !
Verstehe da was nicht . Nicht das mir die Heizungsrohre zufrieren
 
tanto

tanto

Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
93
Ort
Bayern
Vorlaufsoll steht bei mir aktuell 0 Grad !
Verstehe da was nicht . Nicht das mir die Heizungsrohre zufrieren
Sobald die Therme eine Vorlauf-Solltemperatur berechnet, die unter der eingestellten Heizgrenze liegt, setzt die Therme die Vorlauf-Solltemperatur auf 0°C, da sie ja nicht heizen soll. Einfrieren wird trotzdem nichts, da die Abschaltung ja nur eine überschaubare Zeit lang erfolgt und bei sehr kalten (Außen-)Temperaturen eine Vorlauf-Solltemperatur über der Heizgrenze berechnet würde, die die Therme heizen lässt.
 
Thema:

Nachtabsenkung

Nachtabsenkung - Ähnliche Themen

  • Probleme mit Nachtabsenkung

    Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
  • Junkers Therme ZSB 7-22 A21 Signal zur Erkennung Nachtabsenkung

    Junkers Therme ZSB 7-22 A21 Signal zur Erkennung Nachtabsenkung: Hallo zusammen, ich suche bei der o.g. Therme nach einer Möglichkeit zu erkennen ob sich die Therme aktuell in der Nachtabsenkung befindet oder...
  • Trimatik 7410 160-K - Nachtabsenkung funktioniert nicht

    Trimatik 7410 160-K - Nachtabsenkung funktioniert nicht: Hallo liebe Forums-Mitglieder, wir haben eine Trimatik 7410 160-K im Einsatz und haben seit der letzten Wartung einen, für meine Begriffe hohen...
  • Vaillant atmoTec mit VRC 410 keine Nachtabsenkung

    Vaillant atmoTec mit VRC 410 keine Nachtabsenkung: Liebes Forum, es ist plötzlich ein Fehler aufgetreten und zwar: während der Nachtabsenkung (18°C) bei der eingestellten Raumtemperatur 20°C heizt...
  • Nachtabsenkung vs durchgehendes Heizen berechnen

    Nachtabsenkung vs durchgehendes Heizen berechnen: Hallo zusammen, es gibt ja schon einige Threads zur Sinnhaftigkeit einer Absenkung/Abschaltung. Ist eigentlich ein Berechnungstool bekannt, mit...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit Nachtabsenkung

      Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
    • Junkers Therme ZSB 7-22 A21 Signal zur Erkennung Nachtabsenkung

      Junkers Therme ZSB 7-22 A21 Signal zur Erkennung Nachtabsenkung: Hallo zusammen, ich suche bei der o.g. Therme nach einer Möglichkeit zu erkennen ob sich die Therme aktuell in der Nachtabsenkung befindet oder...
    • Trimatik 7410 160-K - Nachtabsenkung funktioniert nicht

      Trimatik 7410 160-K - Nachtabsenkung funktioniert nicht: Hallo liebe Forums-Mitglieder, wir haben eine Trimatik 7410 160-K im Einsatz und haben seit der letzten Wartung einen, für meine Begriffe hohen...
    • Vaillant atmoTec mit VRC 410 keine Nachtabsenkung

      Vaillant atmoTec mit VRC 410 keine Nachtabsenkung: Liebes Forum, es ist plötzlich ein Fehler aufgetreten und zwar: während der Nachtabsenkung (18°C) bei der eingestellten Raumtemperatur 20°C heizt...
    • Nachtabsenkung vs durchgehendes Heizen berechnen

      Nachtabsenkung vs durchgehendes Heizen berechnen: Hallo zusammen, es gibt ja schon einige Threads zur Sinnhaftigkeit einer Absenkung/Abschaltung. Ist eigentlich ein Berechnungstool bekannt, mit...
    Oben