tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.663
In der Regel ist das ein bivalenter Speicher wie von @ThW in Beitrag Nr. 16 beschrieben. Die untere Heizschlange darin wird durch die Solaranlage temperiert, während die obere durch den Wärmeerzeuger erwärmt wird. Nun ist es wichtig, dass die einzelnen Anschlüsse von Kalt- u. Warmwasser sowie der Zirkulation richtig angeordnet
sind, damit die Temperatur sich im Speicher einschichten kann. So wird das warme Wasser immer im obersten Bereich entnommen, weil dort die Temperatur am höchsten ist. Dabei ist unbedingt die Trinkwasserhygiene zu berücksichtigen. (Stichwort hier : Legionellen). Genauso wichtig ist der Anschluss der Zirkulation an den Speicher. die darf auf keinen Fall an die in den Speicher eintretende Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Das würde unweigerlich zur Zerstörung der Schichtung führen und als folge wäre eine Mischwassertemperatur im Speicher vorhanden die a) unkomfortabel und b) unhygienisch wäre.
Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben
sind, damit die Temperatur sich im Speicher einschichten kann. So wird das warme Wasser immer im obersten Bereich entnommen, weil dort die Temperatur am höchsten ist. Dabei ist unbedingt die Trinkwasserhygiene zu berücksichtigen. (Stichwort hier : Legionellen). Genauso wichtig ist der Anschluss der Zirkulation an den Speicher. die darf auf keinen Fall an die in den Speicher eintretende Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Das würde unweigerlich zur Zerstörung der Schichtung führen und als folge wäre eine Mischwassertemperatur im Speicher vorhanden die a) unkomfortabel und b) unhygienisch wäre.
Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben