Mini 8 AE Brenner 87181203640 reinigen

Diskutiere Mini 8 AE Brenner 87181203640 reinigen im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Welche zugelassene Firma kann einen Brenner der Therme Junkers Mini 8 AE Brenner Bestell.-Nr. 87181203640 Gasart 23 (Erdgas high) reinigen? Ggf...

Mini 8 AE Brenner 87181203640 reinigen

  • zugelassene Firma

    Stimmen: 0 0,0%
  • Hersteller

    Stimmen: 0 0,0%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Welche zugelassene Firma
kann einen Brenner der Therme
Junkers Mini 8 AE
Brenner
Bestell.-Nr. 87181203640
Gasart 23 (Erdgas high)
reinigen?
Ggf. mit neuen Düsen (100) (10x)
Bestell.-Nr.: 8 708 202 167 0
bestücken.
Brenner ist ausgebaut und soll als Reserve dienen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Da gibts Hunderte.
In welcher Gegend?
 
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Vielen Dank voraus.
Sachsen-Anhalt / Lutherstadt-Wittenberg
Original-Junkers-Ersatzdüsensatz ist bestellt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Was willst du mit den Düsen?


Die bleiben lebenslang im Gerät und müssen niemals getauscht werden
Ausnahme: Umstellung auf andere Gasart.

Da du schon Erdgas H hast kannst du die Bestellung abblasen.

Fachmannsuche:
 
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Der Austausch des Brenners wurde notwendig,
da durch niedrige halbe Flammenhöhe gelegendlich Störungen (Ausfall)
hervor gerufen wurden.
Ein neuer Original-Ersatzbrenner war vorhanden
und durch Austausch wurde das Problem beseitigt.
Nun soll der ausgebaute Brenner wieder komplett überholt werden.
Vermute, die Düsen sind so verkrustet, dass neue Düsen undefinierte Zustände /
ungleiche Strömungsverhältnisse ausschließen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Total falscher Ansatz!

Deswegen braucht man keinen neuen Brenner. Wer hat dir das eingeredet?
Das mit den Düsen ist totaler Käse.

Bei diesem Gerät muss 1 x Jährlich von Fachfirma Brenner plus Wärmetauscher ausgebaut werden und unter fließenden Wasser gereinigt werden.

Nach zusammenbau Ionisationselektrode ggf etwas ausrichten damit der Ionisationsstrom sowohl in MIN als auch in MAX Leistung das Flammensignal über 3µA
liegt ( üblich ist um die 5 µA) .
Nach Reinigung ist auch zwingend eine Abgasanalyse notwendig. CO Gehalt nach Reinigung max 30 ppm!



Die Massewerbindung Brenner -Geräterahmen ist noch intakt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Vielen Dank für die Infos.
Melde mich später weiter zu diesen Punkten.
Beste Grüße
 
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Ganz einfach – Ersatzteilbevorratung.
Vielleicht nicht die richtigen Teile.
Aber diese Junkers-Thermen Mini 8 AE
haben schon ein gewisses Alter,
Teile werden immer teurer.
Es ist abzusehen, wann der Markt leer ist.

Gleichwertige Produkte wie Mini 8 AE
in der Leistungsklasse < 8kW
habe ich als späteren Ersatz noch nicht gefunden.

Eine kleine Geschichte aus dem Leben der Thermen:

Vor längerer Zeit hatte ich eine "örtliche Heizungs-Fachfirma".
Chef kam wegen eines Fehlers / Totalausfall
mit einer Kiste "Leiterplatten" an.
Nach mehrfachen erfolglosen Versuchen, Fluchen und
Erklärungen wie teuer Junkers-Kundendienst sei –
kam meine Auflassung zum Ende seiner Vorstellung.
Seine letzten Worte: "Günstige wäre "eine neue Kesselanlage"
für die vorhandenen 2 Stück Mini 8 AE,
... dann Wärmezähler, Abgasanlage usw.
alles sinnfrei, dann ging er fort und
wart nie mehr an der Anlage gesehen.

Ich bestellte daraufhin den Junkers Kundendienst aus Leipzig.
Ursache waren vertauschte Anschlussdrähte,
die niemand vertauscht hatte.
Da eine zweite Therme daneben lief,
wurde der Fehler innerhalb einer halben Stunde gefunden..
ohne Auswechseln von teuren Platinen!

Drei Tage später sank die Außentemperatur auf minus 25°C !

Mein Bestreben ist und war, dass eine Wartung der Thermen
gemäß Betriebsvorschrift erfolgt, z.B. der Brenner jährlich,
wenn notwendig Reinigung / Spülung mit Seifenlauge und
klarem Wasser.

Die Messung des Ionisationsstromes sollte
vom Techniker mittels Messgerät gemessen
und von mir kontrolliert werden – leider ist das so.
Weil das Messgerät nicht in der Werkzeugtasche sein könnte.
Auch eine Reinigung des Brenners mit Wasser.
Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.

Nun zum Eingangsthema meines Anliegens:
Der alte Brenner müsste nach Wartungsvorschrift nur mit Seifenlauge
gereinigt, mit klarem Wasser gespült, getrocknet werden, dann sollte er wieder einsetzbar sein?

PS.: Einbau / Prüfung selbstverständlich durch eine Fachfirma mit Junkers Kundendienst.

Vielen Dank –
der Elektronikfuchs
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Gleichwertige Produkte wie Mini 8 AE
in der Leistungsklasse < 8kW
habe ich als späteren Ersatz noch nicht gefunden.

Jede "kleine " Brennwerttherme.
Am Beispiel Junkers wär das eine Cerapur ZSB 14-5
Leistung: 2 KW - 14 KW ( automatisch anpassend)
 
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Nun zum Eingangsthema meines Anliegens:
Mini 8 AE Brenner 87181203640 reinigen

Der alte Brenner müsste nach Wartungsvorschrift nur mit Seifenlauge
gereinigt, mit klarem Wasser gespült, getrocknet werden,
könnte dann nach Sichtprüfung wieder einsetzbar sein?
Oder gibt es ein anderes Verfahren der Aufbereitung?
 
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Zum Vorschlag: "Eine Cerapur ZSB 14-5 / Leistung: 2 KW - 14 KW
(automatisch anpassend)"
bedingt einen Raumluftabhängigen Betrieb,
für mich ökonomisch und preislich unpassend,
da kein Warmwasser erzeugt wird.

In meinen Fall würden nur Thermen mit
RaumluftUNabhängigen Betrieb
und kleiner Leistung in Frage kommen:
Angeschlossen sind an
Therme 1 eine Fußbodenheizung (WR 30m² Fläche)
Therme 2 eine Heizung mit Radiatoren. (WR 70m² Fläche)
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Dann geh doch auf eine ZWB 24-5. Die hat deutlich weniger Leistung als deine alten 8er bringt aber deutlich mehr Warmwasser.
Davon ab, Raumluftunabhängig ist kein Zwang, es müssen lediglich die entsprechenden Öffnungen nach aussen vorhanden sein.
Im Aufstellraum ist keine Öffnung ins Freie erforderlich, wenn der Verbrennungsluftverbund laut TRGI (4 m3 Rauminhalt je kW Nennwärmeleistung) sichergestellt ist.
Anderenfalls muss der Aufstellraum eine Öffnung mit 150 cm2 oder zwei Öffnungen mit je 75 cm2 freiem Querschnitt ins Freie haben.
 
Elektronikfuchs

Elektronikfuchs

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2020
Beiträge
8
Na gut, die Überlegungen bringen uns jetzt nicht weiter,
da die Notwendigkeit zum Auswechseln jetzt nicht besteht.
Brauch-Warmwasser soll nicht erzeugt werden. Bei Total-Defekt
würde eine RaumluftUnabhängiges Fabrikat seien Platz finden
Bis es so weit ist, dürfen wir vielleicht kein SU-Erdgas mehr verbrennen.
Diesen Fall hatten wir in unseren Ländereien schon,
da war das Erdgas für uns "Edelgas".

Aber was mache ich nun mit den ausgebauten Brenner?
Verschrotten wäre ja kompletter Unsinn,
da dieser nur nach Wartungsvorschrift gereinigt werden müsste.
Reinigen, in Ölpapier einwickeln und für die "Jährlich Wartung" einsetzen.
 
Thema:

Mini 8 AE Brenner 87181203640 reinigen

Mini 8 AE Brenner 87181203640 reinigen - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?

    Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?: Hallo, ich habe eine Frage zur "Junkers mini 11 AE 31". Handelt es sich bei dieser Heizung um einen Konstanttemperatur-Heizkessel oder ist es...
  • Mini 8 ke Strömungssicherung defekt

    Mini 8 ke Strömungssicherung defekt: Hallo, ich habe eine Junkers mini 8 ke und meine Strömungssicherung ist kaputt, weiß jemand wo ich noch eine kaufen kann oder ob evtl. auch die...
  • Mini 8AE21

    Mini 8AE21: Moin Leute habe ne Problem, ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. habe kein warmwasser die Therme läuft, die Temperatur steigt fast bis...
  • Frage Leistung Junkers Mini-11 AE 21

    Frage Leistung Junkers Mini-11 AE 21: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Leistung das Gerät hat? Finde kein "richtiges" Typenschild mehr! Vielen Dank!
  • Junkers Mini 11 (KE 23): Warmwasserbereitung auch ohne Speicher möglich / sinnvoll?

    Junkers Mini 11 (KE 23): Warmwasserbereitung auch ohne Speicher möglich / sinnvoll?: Hallo, in meiner 85 m² Mietwohnung (Altbau, Einpersonenhaushalt) habe ich eine Junkers Mini 11 (KE 23) Gasetagenheizung mit darunter befindlichem...
  • Ähnliche Themen

    Oben