Hallo zusammen, ich habe ein Meibes Stellmotor verbaut, würde ihn gerne wechseln. Kann man eine andere Firma nehmen und ohne weiteres verbauen z.b Esbe u.s.w?
Ein Bild wär hilfreich.
Ja, hab auch ein Meibes Dichtungssatz bestellt mit der Hoffnung, dass ich es mit den dichtungen hin bekomme. Mich stört der mischer auch, wenn er geschaltet wird ist der ziemlich laut beim drehen. Würde ungern den gleichen nehmen.Hatte ich dir nicht schon am Freitag in einem anderen Thema folgende Antwort geschrieben :
Wenn ich mich nicht täusche, scheint dieses blaue Gebilde ein Zulieferteil der Fa. AXA Armaturen sein. Stand meiner Kenntnis haben die den Betriebsteil "Heizung" aber aufgegeben. Kannst du den Mischermotor vom Gehäuse entfernen und ein Foto in der Draufsicht fertigen ? Vielleicht kann man das Mischerküken ausbauen und neue Normdichtungen an dessen Schaltwelle einsetzen.
Dann frage dich mal ernsthaft warum das so ist ? Stichwort hier : Sauerstoffdichtes Kunststoffrohr ! Das Armaturengehäuse ist aus Gusseisen gefertigt. Was passiert mit Eisen wenn es ungeschützt mit Sauerstoff in Berührung kommt ? Richtig. Es rostet, weil deine Schläuche eben nicht sauerstoffdicht sind.Mich stört der mischer auch, wenn er geschaltet wird ist der ziemlich laut beim drehen.
Bj 98 haben die immer noch kunstoff verbaut? Bin kein Experte aber woran erkennst du des an den Rohren?Warum bist du mit drei Themen zu einem Problem unterwegs ? Dein Fußbodenverteiler ist geschätzt aus mitte bis Ende der achtziger Jahre. also vierzig Jahre alt. deine Kunststoffrohre sind nicht diffusionsdicht. Deine rote Regelung ist wahrscheinlich eine "Ista"-Regelung und eigentlich vom
Hersteller A E G Baureihe Elfatherm.
Deine Pumpen- und Mischergruppe ist vermutlich vom Hersteller AXA. Diese Firma ist noch existent, nur nicht mehr im Sektor Heizung unterwegs.
die haben mit dieser Armaturengruppe zwar auch auf Zulieferer zurück gegriffen, aber das ist trotzdem alles sehr speziell gefertigt worden. Dein Problem ist das Alter der einzelnen Komponenten und deren Vewrfügbarkeit seitens der Hersteller.
Auch deinen Mischerantrieb wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Wenn du da was verändern willst, dann geht das nur mit einem tiefen Griff ins
Dann frage dich mal ernsthaft warum das so ist ? Stichwort hier : Sauerstoffdichtes Kunststoffrohr ! Das Armaturengehäuse ist aus Gusseisen gefertigt. Was passiert mit Eisen wenn es ungeschützt mit Sauerstoff in Berührung kommt ? Richtig. Es rostet, weil deine Schläuche eben nicht sauerstoffdicht sind.
Stand meiner Kenntnis gab es den Hersteller "Polytherm" in 1998 schon lange nicht mehr. Ich würde mal behaupten, das die Kunststoffrohre für Fußbodenheizungssysteme ab Anfang der neunziger Jahre dann sauerstoffdicht waren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber der Hersteller Polytherm könnte von der Fa. UPONOR übernommen worden sein.Bj 98 haben die immer noch kunstoff verbaut?
Danke! Ich werde die mal anschreiben.Stand meiner Kenntnis gab es den Hersteller "Polytherm" in 1998 schon lange nicht mehr. Ich würde mal behaupten, das die Kunststoffrohre für Fußbodenheizungssysteme ab Anfang der neunziger Jahre dann sauerstoffdicht waren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber der Hersteller Polytherm könnte von der Fa. UPONOR übernommen worden sein.
Fertige das gleiche Foto nochmal ohne die Klarsichtabdeckung. Dann kann man die Details besser erkennen.
So wie es aussieht ist da noch die Werkseinstellung eingestellt? VL Temperatur geht max 50° die ich beobachtet habe
Danke! Werde es mal auf 0,75 stellen.Prima. Danke für die Aufnahmen. Vor allem die originale Einstellanleitung.
Die Heizkurve ist für eine Fußbodenheizung recht hoch eingestellt. Zur Zeit sind recht gleichbleibende Außentemperaturen angesagt. Da würde ich es mal mit einer geringeren Heizkurve (3) und den Tages (4)- und Nachttemperaturen (5) versuchen. Notizzettel zur Hand nehmen und jede Veränderung dokumentieren. Und immer nur eine Einstellung vornehmen und dem Gebäude und der Speichermasse Fußboden ausreichende Reaktionszeit einräumen. Etwa 18 bis 24 Stunden sollten es schon sein.