Gyn2018
Profi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.03.2018
- Beiträge
- 605
Werte Forum Mitglieder,
ich habe folgende Frage:
Ich plane den Austausch meiner Ölheizung gegen eine Wärmepumpe.
Meinen bestehenden Speicher möchte ich beibehalten. Dieser wird zusätzlich durch eine Solarthermieanlage unterstützt.
Derzeit wird in der Heizperiode von der Ölheizung geprüft, ob die Speichertemperatur für den Heizkreis ausreichend ist. Wenn ja wird der Heizkreis über die Mischergruppe betrieben, wenn nicht betreibt die Ölheizung den Heizkreis direkt.
Der obere Bereich des Speichers wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. Hier erfolgt das gleiche Prinzip. Die Ölheizung prüft die Speichertemperatur am Vorabend und wenn sie nicht ausreicht wird nachgeheizt.
Der Sommer stellt kein Problem dar. Da reicht die Solarthermieanlage für die Warmwasserbereitung aus.
Meine Frage bezieht sich auf die Heizperiode und den Teil des Speichers, der für die Heizungsunterstützung dient.
Ich denke, es ist effektiver, den Speicherteil direkt durch die WP zu beheizen. Nur dann wird die Solarthermieanlage teilweise kalt gestellt.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der das gleiche Problem hatte.
Könnt ihr mir sagen, wie ihr das Problem gelöst habt?
ich habe folgende Frage:
Ich plane den Austausch meiner Ölheizung gegen eine Wärmepumpe.
Meinen bestehenden Speicher möchte ich beibehalten. Dieser wird zusätzlich durch eine Solarthermieanlage unterstützt.
Derzeit wird in der Heizperiode von der Ölheizung geprüft, ob die Speichertemperatur für den Heizkreis ausreichend ist. Wenn ja wird der Heizkreis über die Mischergruppe betrieben, wenn nicht betreibt die Ölheizung den Heizkreis direkt.
Der obere Bereich des Speichers wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. Hier erfolgt das gleiche Prinzip. Die Ölheizung prüft die Speichertemperatur am Vorabend und wenn sie nicht ausreicht wird nachgeheizt.
Der Sommer stellt kein Problem dar. Da reicht die Solarthermieanlage für die Warmwasserbereitung aus.
Meine Frage bezieht sich auf die Heizperiode und den Teil des Speichers, der für die Heizungsunterstützung dient.
Ich denke, es ist effektiver, den Speicherteil direkt durch die WP zu beheizen. Nur dann wird die Solarthermieanlage teilweise kalt gestellt.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der das gleiche Problem hatte.
Könnt ihr mir sagen, wie ihr das Problem gelöst habt?