Genau. Wobei das Zeitprogramm von 06:00 früh (müssen früh zur Arbeit) bis 22 Uhr abends (duschen nach dem Sport) programmiert ist. Nachts bleibt das Wasser "kalt".
Wieso schaltest Du nicht früher ab?.... bis 22 Uhr abends (duschen nach dem Sport)
Hmm, für PV erscheint das eher suboptimal. Mit welcher Temperatur geht der Speicher in die Nacht? Wie lange dauert das Nachladen des Speichers?Wobei das Zeitprogramm von 06:00 früh (müssen früh zur Arbeit) bis 22 Uhr abends (duschen nach dem Sport) programmiert ist. Nachts bleibt das Wasser "kalt".
Mein Wechselrichter kann der Anlage nur sagen, ob die in den erhöhten Betrieb gehen darf oder nicht. Wenn dann die Mindesttemperatur des Warmwassers unterschritten ist, läuft die Wärmepumpe an, erhitzt das Wasser dann aber nicht auf die eingestellte WW-Temperatur, sondern nur auf die erhöhte SG ready Temperatur. Ist das WW-Temperatur unterschritten und es kommt nicht genug Strom vom Dach, wird trotzdem das Wasser erhitzt, aber halt nur auf die normale eingestellte Temperatur, hier also 46 Grad. Der Wechselrichtern gibt nur ein Signal, dass, falls die Wärmepumpe läuft, das Wasser höher erhitzt wird als normal.Warum steuert das nicht der Wechselrichter
Das hängt davon ab, ob die letzte WW-Erhitzung, passiert zurzeit meistens gegen18 Uhr, mit SG ready oder ohne erfolgt. Ohne SG ready Anhebung geht der so mit 43 Grad in die Nacht. Mit SG ready Anhebung mit 49 Grad. Morgens braucht der dann ca. 45 min bei durchschnittlich 1,6 kW um die 46 Grad wieder zu erreichen.Hmm, für PV erscheint das eher suboptimal. Mit welcher Temperatur geht der Speicher in die Nacht? Wie lange dauert das Nachladen des Speichers?
Dann hat er morgens eigentlich noch eine ausreichende Temperatur. Da würde ich den Beginn des Zeitfensters mehr in den Tag legen, um die Chancen für die PV zu erhöhen. Das Ende ist eher unkritisch, solange eine späte Nachladung nicht stattfindet. Letztlich ist das ein wenig Spielerei mit den Zeiten. Du willst keine zu hohe Temperatur in der Nacht (kein WW-Bedarf, Verluste), aber noch genug für die morgendliche Wäsche (ohne Dusche?) ohne vorher/dabei nachzuladen. Kann man auch gut mit der Zirkulation steuern, was dann aber der nächste Punkt wäre. Volles Programm ;-)Das hängt davon ab, ob die letzte WW-Erhitzung, passiert zurzeit meistens gegen18 Uhr, mit SG ready oder ohne erfolgt. Ohne SG ready Anhebung geht der so mit 43 Grad in die Nacht. Mit SG ready Anhebung mit 49 Grad. Morgens braucht der dann ca. 45 min bei durchschnittlich 1,6 kW um die 46 Grad wieder zu erreichen.
In den Einstellungen der Anlage ist eingestellt, dass die Periodenzeit 15 min beiträgt und die Pausenzeit 5 min. Laut Anleitung läuft die dann 10 Minuten und ist 5 Minuten aus. Ob sich das aber nahtlos wiederholt oder zwischen den Perioden von 15 Minuten Pausen liegen, ist der Anleitung nicht wirklich zu entnehmen. Die Ausführungen beschränken sich auf einen Satz. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr läuft die Pumpe aber nicht.Wann und wie läuft die Zirkulation (sofern vorhanden)?
Gerne das volle Programm Ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel. Aktuell um 21.40 Uhr beträgt die Temperatur im WW-Speicher noch 44 Grad. Das könnte in der Tat bis morgens reichen, wobei wir mit zwei Personen morgens duschen. Werde ich mal ausprobieren und dann das WW-Programm ab 09 Uhr starten lassen. Dann ist zumindest auch im Winter Licht für die PV Anlage da. Mal schauen, was dann bis um 9 Uhr die Temperatur sagt.Kann man auch gut mit der Zirkulation steuern, was dann aber der nächste Punkt wäre. Volles Programm ;-)
Boah.In den Einstellungen der Anlage ist eingestellt, dass die Periodenzeit 15 min beiträgt und die Pausenzeit 5 min. Laut Anleitung läuft die dann 10 Minuten und ist 5 Minuten aus. Ob sich das aber nahtlos wiederholt oder zwischen den Perioden von 15 Minuten Pausen liegen, ist der Anleitung nicht wirklich zu entnehmen.
Das ist offensichtlich arg viel Zirkulation. Das kostet nicht nur Energie (Speicherwärme, Pumpe), sondern erhöht potenziell das Legionellenrisiko. Besser sind wenige Zyklen pro Tag (z.B. kurz morgens und abends), wobei das natürlich auch vom Komfortbedarf abhängt.In den Einstellungen der Anlage ist eingestellt, dass die Periodenzeit 15 min beiträgt und die Pausenzeit 5 min. Laut Anleitung läuft die dann 10 Minuten und ist 5 Minuten aus. Ob sich das aber nahtlos wiederholt oder zwischen den Perioden von 15 Minuten Pausen liegen, ist der Anleitung nicht wirklich zu entnehmen.
Woran liegt das? Nur so aus Interesse.sondern erhöht potenziell das Legionellenrisiko
Wenn es eine externe Zirkulationspumpe ist, wäre es das einfachste, diese gesondert anzusteuern.Die spannende Frage ist nur, wie ich individuelle Intervalle einstellen kann. Die Bedienungsanleitung ist eher für Personen die vom Fach sind. Ich werde wahrscheinlich einmal den Support von Weishaupt kontaktieren.
Wie/wo hast Du das herausgefunden?Es lässt sich tatsächlich über die Anlage in Teilen die Laufzeit der Zirkulationspumpe individualisieren. Zumindest lassen sich jeden Tag 3 Intervalle einstellen, wann und wie lange die Pumpe laufen soll.
Genau der richtige Ansatz.Ich starte Mal mit den Parametern und werde mich an das Optimum aus Einsparung und Komfort herantasten
Ich habe mich direkt an Weishaupt gewandt. Und die waren sehr kundenfreundlich und haben dem Techniker, der letzte Woche bei mir war, eine Rückrufbitte hinterlassen, der er dann gestern nachgekommen ist. Kann man wirklich nicht meckern. Mit dem konnte ich dann noch einmal meine Fragen durchgehen. Auch zur Pumpe und wie ich das umstellen kann.Wie/wo hast Du das herausgefunden