kein warmwasser

Diskutiere kein warmwasser im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo! seit gestern abend wird kein Warmwasser mehr aufbereitet.... buderus g124 bj88 (Gas) bei Handbetrieb läuft die ladepumpe an! schaltet...
vesperpause

vesperpause

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2014
Beiträge
33
hallo!

seit gestern abend wird kein Warmwasser mehr aufbereitet.... buderus g124 bj88 (Gas)

bei Handbetrieb läuft die ladepumpe an!
schaltet man den Hauptschalter kurz aus und wieder EIN läuft die ladepumpe auch im automatic-Modus. das rote Lämpchen an der Heizung leuchtet auch.
nach einigen Sekunden geht die ladepumpe aber wieder aus und es wird umgeschaltet auf Heizung.
ich schätze mal das der fühler im Boiler defekt ist?!
habe die platine auch mal herausgezogen und wieder ein gesteckt...

denke es ist der fühler (hoffe) :/
habt ihr evtl eine internetadresse wo man die fühler bekommt? oder was denkt ihr?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Regelung ist eine UMB oder eine HS 3220?
 
vesperpause

vesperpause

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2014
Beiträge
33
der kessel-bedienfeld hat diese analoge Uhr also nicht diese digitale (falls du das meinst)

@ THW

du meinst mit einem multimeter oder Feuerzeug und in kaltes wasser legen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Dann liegt der Fehler ziemlich sicher an der Fühleranschlussplatine im Sockel der Regelung.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

vesperpause schrieb:
mit einem multimeter nein sorry
Schade...denn gibt es leider nur ein "entweder, oder" ;(

und du musst eines nach dem anderen bzw beides erneuern

LG ThW
 
vesperpause

vesperpause

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2014
Beiträge
33
220 euro kostet das 006 modul bei ebay ;(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Es ist ziemlich sicher nicht dieses Modul 006 (BTW würde ich in diese Anlage keinen einzigen Cent mehr investieren)

Lockere mal vorne unten die beiden Kreuzschlitzschrauben und klappe die Regelung nach hinten.
Dann erkennst du den Übeltäter - die Fühleranschlussplatine
 
vesperpause

vesperpause

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2014
Beiträge
33
also habe den boilerfühler vorhin mal herausgezogen. erhitzt und wieder in kaltes wasser gehalten. es tut-tat sich gar nichts....

hatte es offen da erkennt man doch keinen fehler??
die kabel des fühlers sind dort an der platine angeschlossen (der fühler wurde vor ein paar jahren schon einmal getauscht)
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Messen...wäre hier das Zauberwort, um zumindest den Fühler ausschliessen zu können.

So tappt man weiter im Dunkeln :S

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
vesperpause schrieb:
die kabel des fühlers sind dort an der platine angeschlossen
Diese Platine ist die Fehlerquelle!

Fühler alle abklemmen , Leiterplatte rausnehmen.
Stecker mit Flachbandkabel mit Pumpenzange nachpressen.
Lötstellen an der Platine nachlöten. ( Das ist die einzige Platine in der Heiztechnik auf der man nach herzenslust rumlöten darf) .

Leiterplatte wieder einsetzen.
Falls es nun geht: Alles OK

Falls nicht: diese Leiterplatte tauschen.
( wie gesagt würde ich hier aber nichts mehr investieren)


Wir sprechen von dieser Leiterplatte:
 
vesperpause

vesperpause

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2014
Beiträge
33
Hausdoc schrieb:
vesperpause schrieb:
die kabel des fühlers sind dort an der platine angeschlossen





also bevor ich das alles mache lass ich doch erst lieber den fühler durchmessen und oder mal n neuen anklemmen. wird ja nicht die welt kosten so ein fühler....
wenn die platine ein wackler hätte würde die Boiler-ladepumpe ja nicht anspringen jedesmal wenn man die Heizung aus und ein schaltet.
nur geht diese dann eben nach zirka 1min wieder aus und es wird auf Heizung-laden umgeschaltet. nur eben schaltet sich die boilerladepumpe nicht wieder ein und das wasser wird immer kälter
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

vesperpause schrieb:
wenn die platine ein wackler hätte würde die Boiler-ladepumpe ja nicht anspringen jedesmal wenn man die Heizung aus und ein schaltet
Das ist leider nicht richtig!
Beim Einschalten durchläuft die Regelung ein Standartprogramm und fährt alle Aktoren einmal an.

LG ThW
 
vesperpause

vesperpause

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2014
Beiträge
33
so das Problem hab ich gefunden !

die analoge Uhr an der Heizung ist defekt! und sie ist "nachts" stehen geblieben.

hab sie von Hand einfach auf eine Tageszeit gedreht . ladepumpe läuft wieder :)

ist ja egtl kein Nachteil wenn die Uhr nicht läuft oder? zirkolationspumpe haben wir sowieso nicht.

ja gut mit der Heizung halt? die läuft jetzt quasi tag und nacht immer auf tag betrieb?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Du kannst das ruhig übergangsweise ohne Uhr betreiben - bis der Kaminkehrer meckert.
 
Thema:

kein warmwasser

kein warmwasser - Ähnliche Themen

  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

    Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Zu wenig Warmwasser

    Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

      Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
    • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

      Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Zu wenig Warmwasser

      Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
    Oben