Siehst du - deswegen "erkennst du ein Fehlverhalten der Regelung"
Dein Heizgerät braucht eine Mindestumlaufwassermenge.
Wenn im Haus fast alle Heizkreise geschlossen sind, wird dise Wassermenge nicht mehr erreicht.
Da aber ggf relativ kühles Heizwasser zurückgelangt, versucht dein Heizgerät durch relativ hohe Leistung schnell wieder auf die errechnete Vorlauftemperatur zu kommen.
Da hier jedoch nur sehr wenig Wassermenge erwärmt wird, ( wenig Durchfluß) ist die Solltemperatur schnell überschritten. Das Gerät taktet.
Eine hydraulische Weiche ist nichts anderes als ein geschlossener Blecheimer mit 4 Anschlüssen zwischen Heizgerät und Heizkreise.
Damit ist sichergestellt, das immer stets die volle notwendige Wassermenge durch das Heizgerät fließen kann. Somit kann auch der Brenner vernünftig in der Leistung modulieren.
Diese Erklärung gilt für alle Gasbrennwertgeräte - egal ob alt oder neu.