Hallöchen,
ich habe da mal ein Problem für euch :
Mein Pufferspeicher hat zwei Solar-WT, im solaren Rücklauf (also Richtung Solarthermie) sitzt ein motorgesteuertes 3-Wege-Umschaltventil ESBE ZRS234 welches per Solarsteuerung zwischen den WT umschaltet. Das Ventil kann nur 90 Grad ab, deshalb sitzt es vermutlich im Rücklauf - das Problem dabei: Es wird entgegen der Strömungsrichtung betrieben, die der Hersteller vorgesehen und aufgedruckt hat.
Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, aber ich stelle fest, dass im stromlosen Zustand (unterer WT angeschaltet) eine erkleckliche Entladung des oberen Pufferbereiches stattfindet und frage mich, ob das Ventil wirklich einwandfrei schließt, wenn es in der falschen Richtung durchströmt wird.
Es gibt anscheinend unterschiedliche Ventilkonstruktionen und bei dem einen (z.B. Honeywell ?) machts vielleicht nix aus, aber wie siehts bei dem ESBE aus ?
Hat jemand Erfahrung damit oder einen Tipp, wie ich im Betrieb feststellen kann, ob das Ventil wirklich schließt ?
Ich verstehe auch nichts so ganz, warum man sowas einbaut und nicht von vornherein z.B. einen motorgesteuerten 3-Wege Kugelhahn wie z.B. Resol VA33 oder sowas hier: LK 3 Wege Zonenventil LK525 Solar
Viele Grüße
ich habe da mal ein Problem für euch :
Mein Pufferspeicher hat zwei Solar-WT, im solaren Rücklauf (also Richtung Solarthermie) sitzt ein motorgesteuertes 3-Wege-Umschaltventil ESBE ZRS234 welches per Solarsteuerung zwischen den WT umschaltet. Das Ventil kann nur 90 Grad ab, deshalb sitzt es vermutlich im Rücklauf - das Problem dabei: Es wird entgegen der Strömungsrichtung betrieben, die der Hersteller vorgesehen und aufgedruckt hat.
Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, aber ich stelle fest, dass im stromlosen Zustand (unterer WT angeschaltet) eine erkleckliche Entladung des oberen Pufferbereiches stattfindet und frage mich, ob das Ventil wirklich einwandfrei schließt, wenn es in der falschen Richtung durchströmt wird.
Es gibt anscheinend unterschiedliche Ventilkonstruktionen und bei dem einen (z.B. Honeywell ?) machts vielleicht nix aus, aber wie siehts bei dem ESBE aus ?
Hat jemand Erfahrung damit oder einen Tipp, wie ich im Betrieb feststellen kann, ob das Ventil wirklich schließt ?
Ich verstehe auch nichts so ganz, warum man sowas einbaut und nicht von vornherein z.B. einen motorgesteuerten 3-Wege Kugelhahn wie z.B. Resol VA33 oder sowas hier: LK 3 Wege Zonenventil LK525 Solar
Viele Grüße