Ist ja kein Problem, solange du bereit bist, zu lernen. Aber nur mal aus Interesse: Bist du neu eingezogen, oder läuft die Anlage schon länger so?
Wenn Alles richtig eingestellt ist, musst du tatsächlich nichts mehr zwischen den Jahreszeiten umstellen, Sommer/Winter Umschaltung läuft dann automatisch. Erkläre ich weiter unten, wie du Die einstellst.
Ich fange mal oben links an, und gehe die Reihen von oben nach unten durch:
Oben links ist die Kesseltemperaturbegrenzung. Funktioniert wie das große schwarze Kesselthermostat, und begrenzt die Maximaltemp. bei 60°C. Aktuell steht sie auf "Unendlich", der Kessel läuft also, bis die Steuerung meint, Er ist warm genug, das Kesselthermostat auslöst, oder der STB fliegt. Kann bei 95% aller Anlagen so bleiben, eine richtig eingestellt Steuerung heizt eh immer nur so hoch, wie nötig. Da es schon seit 30+ Jahren so klappt, würde ich diesen Knopf einfach so lassen.
Drunter (kleiner Knopf links, 2ter von oben) ist die Einstellung der Heizkennlinie, Die ist wichtig, dazu aber später mehr.
Der mittlere in der linken Reihe ist die Sommer/Winter Umschalttemperatur. Oberhalb der eingestellten Außentemperatur schaltet sich die Heizung aus, und macht nur Warmwasser, falls Das über die Heizung läuft. Funktioniert wie der Sommer/Winter Schalter, nur automatisch. Aktuell steht Der auf "Unendlich", die Heizung läuft also auch bei 40° im Schatten. 17-20° sind schon eher normal. Ein Strich = 1°C. Am besten erstmal auf 18° stellen, wenn die Räume dann in der Übergangszeit zu stark auskühlen, bevor die Heizung startet, kannst du die Umschalttemperatur immer noch hochstellen, aber 18 passt meistens. In gut gedämmten Häusern gehen teils sogar 15-16°, kann man mal ausprobieren.
Der Vorletzte links (2. von unten) stellt die Brennerhysterese (Temperaturunterschied zwischen Ein- und Ausschalten) ein. Der Punkt ist ein Automatikprogramm. Der kann so bleiben.
Der unterste kleine Knopf links ("V") stellt den Verstärkungsfaktor ein, standardmäßig steht Der auf 8, man kann Den aber auch runterstellen, um das Takten (und damit den Verschleiß) zu reduzieren, ich würde mal 6 probieren, wenn Das nich klappt, kann man Den immer noch auf 8 zurück stellen.
Jetzt zu den 3 Großen in der Mitte:
Der oberste ist der Betriebsartschalter. Da du keine Zeitschaltuhr hast (Die käme dahin, wo jetzt der Deckel rechts über dem Info-Buch sitzt), sind bei dir nur 3 Positionen aktiv: Die Schneeflocke ist Frostschutz, sinnvoll wenn du in den Urlaub fährst, oder die Bude leer steht.
Der Mond ist Nachtabsenkung, wenn du die mal manuell nutzen willst (unwahrscheinlich). Bitte nicht jeden Abend manuell auf Nacht stellen, sonst geht irgendwann der Schalter kaputt (30+ Jahre alt und spröde). Wenn du eine regelmäßige Nachtabsenkung willst, musst du eine Schaltuhr einsetzen.
Und die Sonne ist Normalbetrieb. Darauf kann der Schalter eigentlich fast immer stehen bleiben. Dann heizt die Anlage, sobald es draußen kalt wird, und stoppt, wenn es wieder wärmer wird.
Der Mittlere ist die Kennlinienparallelverschiebung. Den müsstest du zum Einstellen auf den dicken Strich zwischen 20 und 30 stellen. Mit Dem kannst du die Anlage manuell dazu bringen, höhere Temperaturen als sonst zu liefern, wenn dir mal kalt ist (Erkältung), oder Niedrigere (bude zu warm). 25 ist die normale Position, darunter wird die Kesseltemperatur nach unten verschoben (20 ist z.B. 5° kälter als normal), und drüber wird nach oben verschoben (30 ist 5° wärmer als normal). Zum Einstellen kommt Der erstmal auf 25.
Der Unterste ist die Absenkung. Der stellt ein, um wie viel Grad die Kesseltemperatur während der Nachtabsenkung gesenkt wird. 0 beduetet, dass die Nachtabsenkung praktisch aus ist, -40 ist fast frostschutz. Für dich nicht so relevant, da keine Uhr vorhanden, welche die Nachtabsenkung einschaltet.
Zum Schluss noch die beiden rechten Kleinen:
Der Obere ist die Minimaltemperatur. DIE MUSS UNBEDINGT AUF 35° BLEIBEN!!!!! Sonst kann die der Kessel durch rosten und platzen, und Die Schweinerei willst du echt nicht haben.
Der Unterste ("I") kann auch so bleiben, ist ein Korrekturfaktor.
Dann nur noch die Kennlinie: Mit Der musst du ein wenig probieren. Am besten wenn es draußen kalt ist langsam runter stellen, bis es nicht mehr warm wird, und dann wieder ein kleines Stück hoch. Evtl. musst du da noch ein paar mal dran, bis du die Beste findest.
Zusammengefasst:
links, von oben nach unten:
∞
Ausprobieren
18° (meistens), ausprobieren
●
6-8 (6 ist besser), ausprobieren
Mitte:
Sonne
25°
So lassen
Rechts:
35° (!!!!!!!!!!!!)
So lassen