Links: Der erste kleine Knopf links oben ist die Maximalbegrenzung, aktuell kann Der auf Unendlich bleiben, der 2. von oben ist die Heizkennlinie. Der ist wichtig, dazu am Ende mehr. Der 3. von oben ist die Außentemperatur, ab welcher sich die Anlage abschaltet. Kannst du auf 17-20° stellen, je nachdem, ab welcher Außentemperatur du normalerweise zu heizen anfängst. Ich würde erstmal 18° machen. Der vorletzte Knopf links (2. von unten) stellt die Schaldifferenz ein, "●" ist ein Automatimodus, kann auch erstmal so bleiben. Der unterste kleine Knopf "V" stellt den Verstärkungsfaktor ein, standardmäßig steht Der auf 8, man kann Den aber auch runterstellen, um das Takten zu reduzieren, ich würde mal 6 probieren, wenn Das nich klappt, kann man Den immer noch auf 8 zurück stellen.
Mitte: Den obersten großen Knopf kannst du so lassen, der wählt die Betriebsart der Schaltuhr aus. Ohne Uhr steht Der auf
("Dauer-Tagbetrieb") richtig.
Den mittleren großen Knopf stellst du auf die gewünschte Raumtemperatur, und der untere ist wurst, da keine Schaltuhr vorhanden.
Rechts: Der obere der beiden Knöpfe ist die Minimaltemperatur, und MUSS auf 35 bleiben, bei weniger fault der Kessel, mehr verschwendet Gas. Der Untere ("I") kann auch so bleiben, ist ein Korrekturfaktor.
Der große schwarze Knopf ist das Kesselthermostat, und kann erstmal auf 2 bleiben, wenn die Bude damit auch an richtig kalten Tagen warm wird.
Dei Heizkennlinie: Die kannst du erstmal so weit runterdrehen, bis es bei voll aufgedrehten Thermostaten nich mehr warm wird, dann ein kleines Stück wieder rauf. Auf Seite 12 vom Handbuch sind Die in einer Tabelle dargestellt. Zumindest auf 1,2 solltest du runter können, vllt. sogar 1 oder noch niedriger. Evtl. stellst du Die auch erstmal zu weit runter, und musst an einem richtig kalten Tag die Kennlinie und/oder das Kesselthermostat doch noch etwas hochstellen um alle Räume warm zu kriegen.
Das sollte erstmal funzen.