- Beiträge
- 11
Hallo,
da ich nun nicht mehr weiter komme hoffe ich hier auf Hilfe bevor ich meine Therme erschiesen X( muss.
Meine Junkers Cerastar ZWR 24-5KE ist Bj. 2004 und es gibt wohl kaum ein Teil an der Therme welches bisher noch nicht getauscht oder ersetzt wurde. Nun habe ich seit ca. 5 Tagen folgendes Problem welches plötzlich oder übernacht aufgetreten ist;
die Heizkörper werden nicht mehr war (der Zulauf bleibt kalt der Rücklauf ist heiß) die Pumpe habe ich heute getauscht da Laut Heizungsbauer die Pumpenleistung wohl nicht mehr reicht das Problem ist aber noch immer vorhanden (warmes Wasser funktionert).
Der Hydraulikschalter wurde 2011 getauscht, Luft ist keine in der Leitung das Ausdehnungsgefäss hat ca. 1,2 bar Druck in der Heizung sind momentan ca. 2,0 bar Wasser Fehlermeldungen werden keine Angezeigt und die Heizkörperventile sind überprüft und funktionstüchtig wobei 2 St. wohl nicht ganz öffnen diese werde ich ersetzen.
Hat evtl. jemand einen Vorschlag was es noch sein kann (ich tippe wieder mal auf den Hydraulikschalter) zumal die Diagnose ?( vom Heizungsbauer wohl nicht wirklich die Richtige war.
Danke vorab
da ich nun nicht mehr weiter komme hoffe ich hier auf Hilfe bevor ich meine Therme erschiesen X( muss.
Meine Junkers Cerastar ZWR 24-5KE ist Bj. 2004 und es gibt wohl kaum ein Teil an der Therme welches bisher noch nicht getauscht oder ersetzt wurde. Nun habe ich seit ca. 5 Tagen folgendes Problem welches plötzlich oder übernacht aufgetreten ist;
die Heizkörper werden nicht mehr war (der Zulauf bleibt kalt der Rücklauf ist heiß) die Pumpe habe ich heute getauscht da Laut Heizungsbauer die Pumpenleistung wohl nicht mehr reicht das Problem ist aber noch immer vorhanden (warmes Wasser funktionert).
Der Hydraulikschalter wurde 2011 getauscht, Luft ist keine in der Leitung das Ausdehnungsgefäss hat ca. 1,2 bar Druck in der Heizung sind momentan ca. 2,0 bar Wasser Fehlermeldungen werden keine Angezeigt und die Heizkörperventile sind überprüft und funktionstüchtig wobei 2 St. wohl nicht ganz öffnen diese werde ich ersetzen.
Hat evtl. jemand einen Vorschlag was es noch sein kann (ich tippe wieder mal auf den Hydraulikschalter) zumal die Diagnose ?( vom Heizungsbauer wohl nicht wirklich die Richtige war.
Danke vorab