Microstromausfälle machen in der Regelungstechnik desöfteren derartige Fehler.
Dabei bricht im Millisekundenbereich die Netzspannung ein. Und zwar auf oberhalb einer Schwelle, wo der Regler abschalten und neu starten würde.
In der MSR Technik baut man deshalb in die Schaltschränke Phasenfolgerelaise mit Unterspannungsauslösung ein. Hier wird dann bei z.b. 190V der Regler abgeschaltet ....
Diese Microstromausfälle treten immer dann auf wenn z.b. auf höherer Spannungsebene (z.b. im 20 KV Netz) ein Überspannungsableiter anspricht oder größere Kompensationsanlagen in größeren Schritten zu oder abschalten.
Dabei bricht im Millisekundenbereich die Netzspannung ein. Und zwar auf oberhalb einer Schwelle, wo der Regler abschalten und neu starten würde.
In der MSR Technik baut man deshalb in die Schaltschränke Phasenfolgerelaise mit Unterspannungsauslösung ein. Hier wird dann bei z.b. 190V der Regler abgeschaltet ....
Diese Microstromausfälle treten immer dann auf wenn z.b. auf höherer Spannungsebene (z.b. im 20 KV Netz) ein Überspannungsableiter anspricht oder größere Kompensationsanlagen in größeren Schritten zu oder abschalten.