Hallo zusammen,
zuerst einmal möchte ich einen Dank an die Betreiber und die aktiven Mitglieder hier im Forum aussprechen!
Ich konnte hier schon viele Informationen finden, zudem wird hier offensichtlich vernünftig miteinander umgegangen, das ist nicht mehr selbstverständlich im Internet!
Ich starte gleich mal mit einer Detailfrage zu meiner Brennwertanlage:
Daten: Junkers CSW 24/75-3 A 23, Cerapur Solar Comfort ohne Solar und Pufferspeicher aber mit Schichtladespeicher, Regler FW200
Anlage: Heizkörper, BJ. 85, hydraulisch Abgeglichen (durch HB), Brennwertanlage ist neu.
Zur Zeit versuche ich die Regelung ein wenig anzupassen um möglichst wenige Taktungen zu haben. Hier ein Diagramm des Verlaufs der VL-Temperatur (bitte anklicken zur Vergrößerung):
Meine Frage im Detail: Immmer wieder zeigt sich dieses etwas komische Regelverhalten wie im Bild beschrieben.
Also:
- Start bei Unterschreitung eines gewissen VL-Wertes
- Ca. 3-5 Minuten Betrieb auf 36% Leistung
- VL-Temp steigt nur langsam
- Schlagartige Leistungssteigerung auf 50-70%
- Sofortige Abschaltung da VL-Temp erreicht
- Durch automatische Taktsperre Sperrzeit ca. 5-10 Minuten (variiert)
Die Taktsperre steht zur Zeit auf "automatisch", damit habe ich die wenigsten Taktungen. Dennoch bin ich der Meinung das man viele Takte vermeiden könnte wenn die Anlage sich "langsam" an der VL-Sollwert herantastet und nicht gleich mit 50 oder 60% Leistung "zuschlägt".
Kann man die Modulationsgeschwindigkeit mit einem Parameter beeinflussen? Der Parameter "Aufheizgeschwindigkeit hat wohl keinen Einfluss auf das Regelverhalten, sonder nur auf die Aufheizung nach der Nachtabsenkung, zumindest ist das mein Eindruck.
Im Vorraus vielen Dank für eure Hilfestellungen.
Viele Grüße
Forest
zuerst einmal möchte ich einen Dank an die Betreiber und die aktiven Mitglieder hier im Forum aussprechen!
Ich konnte hier schon viele Informationen finden, zudem wird hier offensichtlich vernünftig miteinander umgegangen, das ist nicht mehr selbstverständlich im Internet!
Ich starte gleich mal mit einer Detailfrage zu meiner Brennwertanlage:
Daten: Junkers CSW 24/75-3 A 23, Cerapur Solar Comfort ohne Solar und Pufferspeicher aber mit Schichtladespeicher, Regler FW200
Anlage: Heizkörper, BJ. 85, hydraulisch Abgeglichen (durch HB), Brennwertanlage ist neu.
Zur Zeit versuche ich die Regelung ein wenig anzupassen um möglichst wenige Taktungen zu haben. Hier ein Diagramm des Verlaufs der VL-Temperatur (bitte anklicken zur Vergrößerung):
Meine Frage im Detail: Immmer wieder zeigt sich dieses etwas komische Regelverhalten wie im Bild beschrieben.
Also:
- Start bei Unterschreitung eines gewissen VL-Wertes
- Ca. 3-5 Minuten Betrieb auf 36% Leistung
- VL-Temp steigt nur langsam
- Schlagartige Leistungssteigerung auf 50-70%
- Sofortige Abschaltung da VL-Temp erreicht
- Durch automatische Taktsperre Sperrzeit ca. 5-10 Minuten (variiert)
Die Taktsperre steht zur Zeit auf "automatisch", damit habe ich die wenigsten Taktungen. Dennoch bin ich der Meinung das man viele Takte vermeiden könnte wenn die Anlage sich "langsam" an der VL-Sollwert herantastet und nicht gleich mit 50 oder 60% Leistung "zuschlägt".
Kann man die Modulationsgeschwindigkeit mit einem Parameter beeinflussen? Der Parameter "Aufheizgeschwindigkeit hat wohl keinen Einfluss auf das Regelverhalten, sonder nur auf die Aufheizung nach der Nachtabsenkung, zumindest ist das mein Eindruck.
Im Vorraus vielen Dank für eure Hilfestellungen.
Viele Grüße
Forest