- 7
hallo, ich glaube der IoniAdapter meiner ZR18-2 AE ist defekt. startet zwar, zündet, kommt flamme. geht aber später in Störung. habe wächter gemessen, bringt gute werte, im Start=4,2/Max 6,0microA.Gas habe ich auch gemessen, stimmt soweit.
jetzt wollte ich KLemme 1 und 2 messen, soll ja ca. 2,6 - 2,8 k sein. weis aber nicht mehr wo die ist. verdammt. im Schaltplan weis ich wo die ist. hätte gern auch noch MV gemessen. aber der Deckel (linke seite ) geht nicht ab. will auch keinen schaden machen, ist ja noch winter.
(ich habe früher Heizungen rep. ist aber schon 25 jahre wer, ich mache heute was anderes.)
könnt ihr mir bitte über die strasse helfen.