Hallo,
ich möchte einen Hydraulischen Abgleich für die neue Ölheizung (Wolf TOB 18) durchführen. Dafür nutze ich die Software EasyPlan. Ich habe alle Raumheizlasten zuvor berechnet, die voreinstellbaren Ventile müssten die VHV8S von Heimeier sein (siehe Bild). Jetzt habe ich noch ein paar allgemeinere Fragen zum Abgleich.
1) Die Ölheizung steht im Erdgeschoss, der Vorlauf führt dann nach unten in den Keller und teilt sich dann auf (5 unterschiedliche Stränge). Kann ich bei EasyPlan trotzdem annehmen, dass es quasi nur eine Steigleitung gibt, es sind bei mir ja auch keine Strangregulierventile verbaut.
2) Als Auslegungstemperaturen habe ich 55 Grad im Vor- und 45 Grad im Rücklauf ausgewählt. Passt das so oder soll ich den Rücklauf noch niedriger halten? Aktuell beträgt der Volumenstrom 1127 L/h laut Software.
3) Welche Regeldifferenz sollte man wählen? 1K oder 2K?
4) Der Differenzdruck beträgt 16,4 kPa. Wie kann ich Strömungsgeräusche möglichst minimal halten? Die Rohrleitungen sind nicht im Mauerwerk sondern liegen frei.
Vielen Dank und viele Grüße!
ich möchte einen Hydraulischen Abgleich für die neue Ölheizung (Wolf TOB 18) durchführen. Dafür nutze ich die Software EasyPlan. Ich habe alle Raumheizlasten zuvor berechnet, die voreinstellbaren Ventile müssten die VHV8S von Heimeier sein (siehe Bild). Jetzt habe ich noch ein paar allgemeinere Fragen zum Abgleich.
1) Die Ölheizung steht im Erdgeschoss, der Vorlauf führt dann nach unten in den Keller und teilt sich dann auf (5 unterschiedliche Stränge). Kann ich bei EasyPlan trotzdem annehmen, dass es quasi nur eine Steigleitung gibt, es sind bei mir ja auch keine Strangregulierventile verbaut.
2) Als Auslegungstemperaturen habe ich 55 Grad im Vor- und 45 Grad im Rücklauf ausgewählt. Passt das so oder soll ich den Rücklauf noch niedriger halten? Aktuell beträgt der Volumenstrom 1127 L/h laut Software.
3) Welche Regeldifferenz sollte man wählen? 1K oder 2K?
4) Der Differenzdruck beträgt 16,4 kPa. Wie kann ich Strömungsgeräusche möglichst minimal halten? Die Rohrleitungen sind nicht im Mauerwerk sondern liegen frei.
Vielen Dank und viele Grüße!