Raumtemperaturen werden nur bei geschlossenen Fenster und Türen erreicht. Das hat auch mit Physik zu tun.
Das klar, nur hatte der Flur keinen HK, damit hätte ich einen Eiskeller gehabt. Der HK in der Küche war eigentlich passend, durch seinen Platz in einer Ecker, war er fast immer aus. Da die Stauwärme ihn abgeregelt hat. Das auch auf Stellung 5. Der wurde nun etwas verlegt, von 900x600 Typ 21 auf 900x400 Typ 33 gewechselt.
Im größten Raum war der kleinste HK. Im Schlafzimmer war der Größte auf die m² bezogen. Natürlich alles ohne Abgleich etc. Daher waren die Türen offen, das die Bude irgendwie warm wird. Mit Haustieren, müssen sie eh offen sein.
Laut HB und co rechnen die NUR mit 100 Watt pro m².
Dr Schorni kommt auf 115 bis 180
Ausgelegt sind die HK auf ca. 130Watt/m² bei 60/50/20
Bei 75/65/20 komme ich auf 200Watt/m² mit den zur Zeit verbauten HK. Bei 55/45/20 sind es 100 Watt/m²
Dazu kommt noch das die Wohnung ca 7m² mehr hat, als auf dem Papier. Da unter 1m nichts berechnet wird und bis 1,5m nur 50%
Paar Daten:
Raumgröße / Leistung original HK / Leistung neuer HK alles bei 55/45/20
7,7m² -------- 530 Watt -------- 906Watt
9,7m² -------- 707 Watt -------- 906 Watt
12,2m² -------- 637 Watt -------- 1087 Watt
6,6m² -------- 574 Watt -------- 687 Watt
15,3m² -------- 707 Watt -------- 1811 Watt
6,5m² -------- gab es nicht -------- 502 Watt
beim 12,2m² Raum könnte man einen um 20cm länger setzen, damit man etwas mehr Leistung hat. Dazu müßte der rechte halter versetzt werden, da liegt nur ein Kabel in der Wand. Der Aktuelle HK schaut schon 30cm über den Halter raus.Ggf. würde eine wechsel auf ein Typ 33 HK helfen.
Von 1200x600 Typ 22 auf 1000x600 Typ 33