gimmi1982
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.02.2014
- Beiträge
- 20
Guten Abend,
Wir haben uns ein neues Haus gekauft in der eine Brötje Öl Heizung verbaut ist .
LogoBloc Unit LSL-UB 17 mit EUROCONTROL KM.
Im Erdgeschoss gibts eine Fußbodenheizung und im Dachgeschoss Flachheizkörper .
Vorher hatte ich eine Ölheizung mit nur Heizkörper und jetzt bin ich etwas ratlos mit den ganzen Bauteilen die ich vorher nicht hatte.
Bei der Hausübernahme ist mir aufgefallen das die Heizkörper im Dachgeschoss nur lau Warm wurden.
Nach langer Fehlersuche habe ich bemerkt das die Heizkennlinien der Eurocontrol KM im Meüpunkt 30 und 32 nur auf (10 )eingestellt waren.
30 =Mischerheizkreis HK1
32 =Pumpenheizkreis HK2
Standard Einstellung wäre (15)
Als ich dann im Menü beide Werte auf 15 gestellt habe wurden auch die Heizkörper warm.
Sehe ich das richtig das der Rechte Kreis HK1 (Mischer ) und der Linke HK2 (Pumpe) ist ?
Muss ich beide Kennlinien auf zb.15 Stellen , oder für Körper auf 15 und Fußboden 10.
Kann mir jemand die Funktion der beiden Kreise erklären.
Habe noch 2 Bauteile gesehen mit denen ich auch nichts anfangen kann .
Beide Teile sind am Kupferrohr Vorlauf Fußbodenheizung befestigt .
Ich würde mich freuen wenn mir jemand die Funktionen verständlich machen kann.
mfg Michael
Wir haben uns ein neues Haus gekauft in der eine Brötje Öl Heizung verbaut ist .
LogoBloc Unit LSL-UB 17 mit EUROCONTROL KM.
Im Erdgeschoss gibts eine Fußbodenheizung und im Dachgeschoss Flachheizkörper .
Vorher hatte ich eine Ölheizung mit nur Heizkörper und jetzt bin ich etwas ratlos mit den ganzen Bauteilen die ich vorher nicht hatte.
Bei der Hausübernahme ist mir aufgefallen das die Heizkörper im Dachgeschoss nur lau Warm wurden.
Nach langer Fehlersuche habe ich bemerkt das die Heizkennlinien der Eurocontrol KM im Meüpunkt 30 und 32 nur auf (10 )eingestellt waren.
30 =Mischerheizkreis HK1
32 =Pumpenheizkreis HK2
Standard Einstellung wäre (15)
Als ich dann im Menü beide Werte auf 15 gestellt habe wurden auch die Heizkörper warm.
Sehe ich das richtig das der Rechte Kreis HK1 (Mischer ) und der Linke HK2 (Pumpe) ist ?
Muss ich beide Kennlinien auf zb.15 Stellen , oder für Körper auf 15 und Fußboden 10.
Kann mir jemand die Funktion der beiden Kreise erklären.
Habe noch 2 Bauteile gesehen mit denen ich auch nichts anfangen kann .
Beide Teile sind am Kupferrohr Vorlauf Fußbodenheizung befestigt .
Ich würde mich freuen wenn mir jemand die Funktionen verständlich machen kann.
mfg Michael
Anhänge
-
91,3 KB Aufrufe: 508
-
39 KB Aufrufe: 511
-
53,6 KB Aufrufe: 512