Hallo,
ich habe eine Junkers FD 670 ZWBR 8-25 A23, Fertigungsdatum 1996.
Gesteuert über ein TR 100.
Warmwasser funktioniert, die Heizung leider nicht mehr.
Vor ca. 2 1/2 Jahren hatte ich das Problem schon einmal.
Aktuell wird es immer kälter und da ich aktuell finanziell ausgelastet bin
klappt das mit einem Techniker erst wieder in ein paar Wochen.
Ich habe schon einiges geprüft, aber die Heizung funktioniert immer noch nicht.
Auch auf der Schornsteinfegerstellung werden die Heizkörper nicht warm.
Wenn ich von Stufe 1 Brauchwasser auf Stufe 2 Brauchwasser u. Heizung umschalte höre ich ein klicken und wie die Pumpe läuft.
Wartungshähne sind offen, Heizkörper sind aufgedreht.
Beim Wasser ablassen kam etwas Dreck mit raus. Die Steuerleitung zum Hydraulikschalter ist frei, es war etwas Dreck drin.
Ich bin noch mit einer feinen Nylonbürste durch um evtl. Dreck zu entfernen.
Hydraulikschalter ausgebaut und geprüft. Keine Risse/Löcher etc. an der Membran zu erkennen.
Auch keine Undichtigkeiten. Die Hilfsbohrung ist frei.
Spule vom Hydraulikschalter gemessen. Bei abgezogenen Leitungen messe ich 85 Ohm.
Im Heizbetrieb liegen an der Spule ca. 15,8 Volt an.
Pumpe überprüft. Die Pumpe dreht, ich habe im Betrieb die Verschlussschraube vorne geöffnet, es kommt ein feiner Wasserstrahl raus.
Ich habe auch die Pumpe mal geöffnet. Es gibt keine Verstopfungen. Auch die Turbinenschaufeln sind nicht verstopft.
Den TR 100 habe ich auch mal abgezogen. Keine Änderung.
Der Anlagendruck ist ca. 0,75 Bar und versorgt nur mein Stockwerk.
Was gibt es noch, was ich selbst prüfen kann? Momentan habe ich einen Elektroheizer laufen.
Kann evtl. etwas anderes verstopft sein? Kann man den Hydraulikschalter wirklich ausschließen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
ich habe eine Junkers FD 670 ZWBR 8-25 A23, Fertigungsdatum 1996.
Gesteuert über ein TR 100.
Warmwasser funktioniert, die Heizung leider nicht mehr.
Vor ca. 2 1/2 Jahren hatte ich das Problem schon einmal.
Aktuell wird es immer kälter und da ich aktuell finanziell ausgelastet bin
klappt das mit einem Techniker erst wieder in ein paar Wochen.
Ich habe schon einiges geprüft, aber die Heizung funktioniert immer noch nicht.
Auch auf der Schornsteinfegerstellung werden die Heizkörper nicht warm.
Wenn ich von Stufe 1 Brauchwasser auf Stufe 2 Brauchwasser u. Heizung umschalte höre ich ein klicken und wie die Pumpe läuft.
Wartungshähne sind offen, Heizkörper sind aufgedreht.
Beim Wasser ablassen kam etwas Dreck mit raus. Die Steuerleitung zum Hydraulikschalter ist frei, es war etwas Dreck drin.
Ich bin noch mit einer feinen Nylonbürste durch um evtl. Dreck zu entfernen.
Hydraulikschalter ausgebaut und geprüft. Keine Risse/Löcher etc. an der Membran zu erkennen.
Auch keine Undichtigkeiten. Die Hilfsbohrung ist frei.
Spule vom Hydraulikschalter gemessen. Bei abgezogenen Leitungen messe ich 85 Ohm.
Im Heizbetrieb liegen an der Spule ca. 15,8 Volt an.
Pumpe überprüft. Die Pumpe dreht, ich habe im Betrieb die Verschlussschraube vorne geöffnet, es kommt ein feiner Wasserstrahl raus.
Ich habe auch die Pumpe mal geöffnet. Es gibt keine Verstopfungen. Auch die Turbinenschaufeln sind nicht verstopft.
Den TR 100 habe ich auch mal abgezogen. Keine Änderung.
Der Anlagendruck ist ca. 0,75 Bar und versorgt nur mein Stockwerk.
Was gibt es noch, was ich selbst prüfen kann? Momentan habe ich einen Elektroheizer laufen.
Kann evtl. etwas anderes verstopft sein? Kann man den Hydraulikschalter wirklich ausschließen?
Bin für jeden Tipp dankbar.