Hallo erstmal,
Wie der titel der Thema schon sagt hab ich ein Problem mit meine Heizungsrohre.....
Und zwar hab ich ein Reihenhaus Baujahr 1997, das Haus ist ohne Keller gebaut und meine Viesmann Gas Heizung ist oben im Dachgeschoss, dass Problem ist das meine Heizkörper im EG nicht richt warm werden, die werden sehr sehr langsam nur im oberen bereich warm. Im Winter ist es richtig kalt bei uns unten im EG so 18-22 grad vielleicht.
Heizungsfirma reingeholt..... die haben mir 3-Wege Ventil gewechselt auf verdacht das er nicht umschaltet - hat nichts gebracht, Umwälzpumpe getauscht - kein Erfolg, Heizungsrohre gespült direkt von oben nach unten mit Kompressor hat auch nichts gebracht.. entluftet usw.. alles ohne erfolg. Die Heizungfirma hat mir dann saftige Rechnung geschrieben und wollte dann nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. (wahrscheinlich keine Ahnung mehr gehabt)....
Wie auch immer, jetzt hab ich einen empfohlenen Heizungsfachmann beauftragt mit dem selben Problem. Mit denn haben wir alle Heizkörper (4stk.) im EG runter Genomen und dann Quasi von ein Anschluss Wasser rein und aus denn nähsten wider raus um die stelle zu finden wo dass rohr verstopft ist. Der Rücklauf ist komplett sauber.... es hat sich fest gestellt dass die Verstopfung im Vorlauf ist und zwar ab EG ebene (da 1 OG und Dachzimmer normal Heizen). Mit normalen Wasser druck 4bar kommt da nur minimal Wasser raus. Wenn man denn schlauch direct auf die Leitung drauf macht und von der Heizung oben Wasser gibt steigt der Druck in der Heizung da widerstand in der Leitung!
Jetzt haben wir Spezialmittel in einen von der Vorlauf Leitungen reingepumpt, die Heizung oben ist abgesperrt (Vorlauf und Rücklauf) so dass es kein Kreislauf aktuell gibt, es soll jetzt 2 Wochen so stehen und dann wird versucht nochmal mit Kompressor durchzuspülen. Wenn das alles nichts bring hat er gemeint bleibt nur neu Rohre reinzulegen.... das würde bedeuten, da die Hauptleitungen zuerst in die Küche reingehen und dann "vermutlich" irgendwo im Flur sich aufteilen Wohnzimmer / Geste WC.... das ich Kompletten EG Estrich rausreisen muss ;( plus evtl. Rigipswände erneuern muss da ich die Boden Fliesen die als Umrandung an denn wenden angebracht sind vermutlich nicht ohne schaden an Wände wegbringen werde...
Meine Frage jetzt was hab ich für Möglichkeiten? Kann man die Vorlauf Leitung doch noch irgendwie frei bekommen? Muss ich wirklich kompletten Estrich wegreisen oder kann man da evtl. reinfressen und neu Leitungen verlegen? (alte Stilllegen). Hat Jemand sowas schon gemacht was kommen da für Kosten auf mich zu? Kann dass eine einzige Firma machen (Heizung, Estrich evtl. Rigipswände) oder muss ich für jede Arbeit eine Separate Firma beauftragen?
Ich bedanke mich schon mall voraus für die Hilfe!
Wie der titel der Thema schon sagt hab ich ein Problem mit meine Heizungsrohre.....
Und zwar hab ich ein Reihenhaus Baujahr 1997, das Haus ist ohne Keller gebaut und meine Viesmann Gas Heizung ist oben im Dachgeschoss, dass Problem ist das meine Heizkörper im EG nicht richt warm werden, die werden sehr sehr langsam nur im oberen bereich warm. Im Winter ist es richtig kalt bei uns unten im EG so 18-22 grad vielleicht.
Heizungsfirma reingeholt..... die haben mir 3-Wege Ventil gewechselt auf verdacht das er nicht umschaltet - hat nichts gebracht, Umwälzpumpe getauscht - kein Erfolg, Heizungsrohre gespült direkt von oben nach unten mit Kompressor hat auch nichts gebracht.. entluftet usw.. alles ohne erfolg. Die Heizungfirma hat mir dann saftige Rechnung geschrieben und wollte dann nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. (wahrscheinlich keine Ahnung mehr gehabt)....
Wie auch immer, jetzt hab ich einen empfohlenen Heizungsfachmann beauftragt mit dem selben Problem. Mit denn haben wir alle Heizkörper (4stk.) im EG runter Genomen und dann Quasi von ein Anschluss Wasser rein und aus denn nähsten wider raus um die stelle zu finden wo dass rohr verstopft ist. Der Rücklauf ist komplett sauber.... es hat sich fest gestellt dass die Verstopfung im Vorlauf ist und zwar ab EG ebene (da 1 OG und Dachzimmer normal Heizen). Mit normalen Wasser druck 4bar kommt da nur minimal Wasser raus. Wenn man denn schlauch direct auf die Leitung drauf macht und von der Heizung oben Wasser gibt steigt der Druck in der Heizung da widerstand in der Leitung!
Jetzt haben wir Spezialmittel in einen von der Vorlauf Leitungen reingepumpt, die Heizung oben ist abgesperrt (Vorlauf und Rücklauf) so dass es kein Kreislauf aktuell gibt, es soll jetzt 2 Wochen so stehen und dann wird versucht nochmal mit Kompressor durchzuspülen. Wenn das alles nichts bring hat er gemeint bleibt nur neu Rohre reinzulegen.... das würde bedeuten, da die Hauptleitungen zuerst in die Küche reingehen und dann "vermutlich" irgendwo im Flur sich aufteilen Wohnzimmer / Geste WC.... das ich Kompletten EG Estrich rausreisen muss ;( plus evtl. Rigipswände erneuern muss da ich die Boden Fliesen die als Umrandung an denn wenden angebracht sind vermutlich nicht ohne schaden an Wände wegbringen werde...
Meine Frage jetzt was hab ich für Möglichkeiten? Kann man die Vorlauf Leitung doch noch irgendwie frei bekommen? Muss ich wirklich kompletten Estrich wegreisen oder kann man da evtl. reinfressen und neu Leitungen verlegen? (alte Stilllegen). Hat Jemand sowas schon gemacht was kommen da für Kosten auf mich zu? Kann dass eine einzige Firma machen (Heizung, Estrich evtl. Rigipswände) oder muss ich für jede Arbeit eine Separate Firma beauftragen?
Ich bedanke mich schon mall voraus für die Hilfe!