Heizungspufferspeicher für Hybrid-Betrieb Gas / WP

Diskutiere Heizungspufferspeicher für Hybrid-Betrieb Gas / WP im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Du traust Dich aber nicht, was zum "durchmischen" zu sagen ? Siehe oben .. ?

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Du traust Dich aber nicht, was zum "durchmischen" zu sagen ?
Siehe oben .. ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.511
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Dazu brauch ich äußere Ruhe....innere Stille...Sauerstofff.....sanfte Massagen....
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Weiche weg und die Heizgeräte in den Puffer. Das ist dann die Weiche. ???

 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Dann eben so ..

1681074636024.png


Ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ..

Die Pumpe hinter dem Mischer mag ja nötig sein für die WP,
aber in der Gastherme ist ja auch eine Pumpe, dann hätte ich zwei Pumpen hintereinander :unsure:
 
Zuletzt bearbeitet:

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Nächster Versuch ..

1681113360607.png
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.366
Der 1. Versuch ist richtig. Nur das rechts am Puffer zum Heizkörper noch eine Pumpe muss.
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Also Bivalent-Paralleler Betrieb.

Das sind mir aber zu viele Pumpen.

1681130308569.png
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.931
Denke gemeint ist Beitrag #8....


Gruß Installer 🙋‍♂️
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
1681131146861.png


( MAG fehlt noch )
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Gut, dann haben wir DAS im Sack. War ja 'ne schwere Geburt .. :D

Nun nochmal der Pufferspeicher.
Ich finde immer nur welche, wo maximal 2 Anschlüsse auf einer Höhe sind.

Gibt's nicht welche mit 3 auf einer Höhe ?
Meiner Vorstellung nach wäre ggf. die Vermischung nicht so stark ?

1681132507707.png
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.931
Wäre es nicht sinnvoll die Rückläufe von Brennwertgerät und Wärmepumpe zu tauschen. So wäre die Wärmepumpe länger in Betrieb.
Oder sprich was dagegen.🤔


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Wäre es nicht sinnvoll die Rückläufe von Brennwertgerät und Wärmepumpe zu tauschen. So wäre die Wärmepumpe länger in Betrieb.
Oder sprich was dagegen.🤔
Danke für die Anregung.

Nein, da spricht nix dagegen, ich stehe hier nicht mit dem Werkzeug in der Hand,
sondern plane das in Ruhe vorab - um nicht in eine Falle zu laufen.
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.860
Alternative wäre eine manuelle Umschaltung (?)

Falls die WP zu schlapp wird, umschalten auf Gas.
Und die WP kann sich zum aufwärmen Wasser holen aus dem Pufferspeicher, ohne einzufrieren.

Oder gäb's damit irgendwelche Probleme ?

1681134709296.png
 
Zuletzt bearbeitet:

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.366
Du musst keine Angst haben. Die Puffer sind immer so aufgebaut. 2 Anschlüsse nebeneinander.
 
Thema:

Heizungspufferspeicher für Hybrid-Betrieb Gas / WP

Heizungspufferspeicher für Hybrid-Betrieb Gas / WP - Ähnliche Themen

  • Was ist das für Ventil? Funktion?

    Was ist das für Ventil? Funktion?: Hallo, An meinem Holzvergaser S151 an der Kaltwasserzuleitung (von hinten gesehen rechte Seite) befindet folgendes Ventil. Was macht dieses Teil...
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin

    Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin: wir haben hier noch einen alten Ofenkamin, der halt die Staubschutzverordnung nicht mehr einhält und unser bezirksschornsteinkehrer verlangt...
  • Thermostat für Thema Condens

    Thermostat für Thema Condens: Hallo! Hoffe bin hier richtig... folgendes, uns wurde eine neue Gastherme installiert und ich würde gerne das mitgelieferte Thermostat gegen...
  • Hybrid Betrieb Gas / WP mit Heizungspufferspeicher

    Hybrid Betrieb Gas / WP mit Heizungspufferspeicher: Hallo zusammen, wenn ich über einen Speicher hier eine Wärmepumpe und eine Gasheizung anschließe + den Heizkreis, an welche der 8 Anschlüsse...
  • Ähnliche Themen

    • Was ist das für Ventil? Funktion?

      Was ist das für Ventil? Funktion?: Hallo, An meinem Holzvergaser S151 an der Kaltwasserzuleitung (von hinten gesehen rechte Seite) befindet folgendes Ventil. Was macht dieses Teil...
    • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

      Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
    • Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin

      Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin: wir haben hier noch einen alten Ofenkamin, der halt die Staubschutzverordnung nicht mehr einhält und unser bezirksschornsteinkehrer verlangt...
    • Thermostat für Thema Condens

      Thermostat für Thema Condens: Hallo! Hoffe bin hier richtig... folgendes, uns wurde eine neue Gastherme installiert und ich würde gerne das mitgelieferte Thermostat gegen...
    • Hybrid Betrieb Gas / WP mit Heizungspufferspeicher

      Hybrid Betrieb Gas / WP mit Heizungspufferspeicher: Hallo zusammen, wenn ich über einen Speicher hier eine Wärmepumpe und eine Gasheizung anschließe + den Heizkreis, an welche der 8 Anschlüsse...