ja dann sag mir mal welches programm da geeignet ist für.
Ok das aber nicht das ziel das ich habe. ich werde wohl kaum jetzt hier alle hk oder rohre raus reißen. das macht für mich wenig sinn. der abgleich ist meiner meinung nach dazu da ein Anlage die nicht von Null aus geplant ist, wie ich sie hier habe, anzupassen das es sauber läuft.Steht doch da. Du muß alle HK mal richtig anpassen. Damit jeder Raum pro m² die gleichen Watt bekommt. Dann alle Thermostate auf z.B. 3,2 stellen. Damit solltest du so 21-22°c im Raum haben. Ist nun ein Abgleich gemacht. So machen die Ventile an den HK nie zu. Sollen sie auch nicht. Die Temp. wird über die VLT geregelt.
Dazu hast du eine Heizkurze oder ein Raumfühler.
Je wärmer es vor der Tür ist desto kleiner wird die VLT. Bis -10°c geht die VLT auf 55°c. Sollte es mal noch kälter werden, steigt die VLT eben mal auf 58 oder 60°c
Die meisten denken der Brenner muß immer 55°c VLT haben, alles andere machen die HK Thermostate. Falsch, das führt zum wilden takten, da der Brenner die Wärme nicht los wird.
Wenn alles 100% passen würde, brauch man keine Thermostate am HK, da alles über die VLT geregelt wird. Die Thermostate sollen nur bei Fremdwärme regeln. Fremdwärme = Sonne, Kochen oder viele Personen in einem Raum.
Genau so ist es. Dazu brauchst du auch einen anderen Wärmererzeuger mit einer kleineren Minderleistung. Zumal ein Haus von 1900 isoliere ich so nicht. Das ein anderes Thema. Mit einfach Glas bist du schnell mal bei 160Watt und mehr.Desweiteren ist das meines erachtens totaler humbuck. Nehmen wir ein haus bj 1900. da bau ich jetzt nach deiner Aussage heizkörper ein mit 130w/qm. Das ist schon ein fehler. Weil ich die Raumhöhe, die Fenster sowie die aussenwände dazurechnen muss. Desweiteren was ist drüber und drunter. Ok mach ich alles habe nun heizkörper mit den passenden Leistungen. Alles abgegelichen und läuft. Nun lass ich in 10jahren das Haus aussen 200mm isolieren. Lasse es Dach 240mm isolieren und bekomme neue 3 fach Thermofenster. Dann muss ich laut deiner Aussage alle Hk wieder rausreissen und neue einbauen weil die ja dann viel zu gross sind!