Hallo alle hier
In einem neuen Heizungskeller sollen die Leitungen isoliert werden. Natürlich ist es etwas eng, wie in fast jedem Heizungskeller…
Ich stehe nun vor der Frage, ob Rohschalen aus PUR/PIR oder Mineralwolle einsetzen werden sollen?
PUR/PIR isoliert bei selber Dicke besser als Mineralwolle, dafür ist es aber hart und passt sich an Rohr Übergängen (zB Pressfitings) und in Kurven nicht an, so dass sich Lufteinschlüsse bilden, durch die wärme Luft raus zirkulieren kann. Auch sind die Nahtstellen der Schalen potenzielle Schwachstellen.
Vorgefertigten PUR/PIR Kurven Schallen passen auch meisten nicht so richtig und sind lotterig. Wenn diese selber „gebastelt werden, ist es meistens noch schlimmer…
Mineralwolle, vorallem Glasswolle, ist viel weicher und lässt sich flexibel gut an einader drücken, so das kein Leerraum/Leckage zwischen Leitung und Schale entsteht.
Welches Material ist also in Verhältnissen, bei denen optimal isoliert werden soll (Ungeheizter Keller) besser?
Da meine Leitungen über weite Bereiche an der Decke, nah bei ein ander hängen, hab ich mir überlegt, ob man hier nicht mit Mineralwoll Matten arbeiten könnte.
Eine Matte wird eng zwischen Decke und Leitungen geschoben und eine andere von Unten an die Decke gedübelt.
Das wäre wohl einfacher als Schalen, die seitlich nicht genügend platz haben und beidseitig geschnitten werden müssten.
Was bringt die Allukaschierung, ausser bessere Optik?
Der Materialpreis ist erst mal nebensächlich.
Ausgeführt wird es von einem Profi.
Danke
H.
In einem neuen Heizungskeller sollen die Leitungen isoliert werden. Natürlich ist es etwas eng, wie in fast jedem Heizungskeller…
Ich stehe nun vor der Frage, ob Rohschalen aus PUR/PIR oder Mineralwolle einsetzen werden sollen?
PUR/PIR isoliert bei selber Dicke besser als Mineralwolle, dafür ist es aber hart und passt sich an Rohr Übergängen (zB Pressfitings) und in Kurven nicht an, so dass sich Lufteinschlüsse bilden, durch die wärme Luft raus zirkulieren kann. Auch sind die Nahtstellen der Schalen potenzielle Schwachstellen.
Vorgefertigten PUR/PIR Kurven Schallen passen auch meisten nicht so richtig und sind lotterig. Wenn diese selber „gebastelt werden, ist es meistens noch schlimmer…
Mineralwolle, vorallem Glasswolle, ist viel weicher und lässt sich flexibel gut an einader drücken, so das kein Leerraum/Leckage zwischen Leitung und Schale entsteht.
Welches Material ist also in Verhältnissen, bei denen optimal isoliert werden soll (Ungeheizter Keller) besser?
Da meine Leitungen über weite Bereiche an der Decke, nah bei ein ander hängen, hab ich mir überlegt, ob man hier nicht mit Mineralwoll Matten arbeiten könnte.
Eine Matte wird eng zwischen Decke und Leitungen geschoben und eine andere von Unten an die Decke gedübelt.
Das wäre wohl einfacher als Schalen, die seitlich nicht genügend platz haben und beidseitig geschnitten werden müssten.
Was bringt die Allukaschierung, ausser bessere Optik?
Der Materialpreis ist erst mal nebensächlich.
Ausgeführt wird es von einem Profi.
Danke
H.