Mühlenbauer
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.06.2022
- Beiträge
- 39
Hallo Freunde des Heizungsforums, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, im Zuge eines Heizungstauschs, sprich alte Gasheizung im Keller, gegen neue Etagentherme, habe ich von meinem Vermieter gefordert, die Heizungsnischen (40 cm tief ohne Isolierung mit 25 cm Ziegelstein ungedämmt dahinter zu schließen), in dem sich Rippenheizkörper BH 600 NA 500 22 cm Rippen Anzahl 20 Stck. befanden. Nach meinem Verständnis, vorher VL/ RL 70/50 nun 50 /40. Habe ich da etwas versäumt ? Bestand ist Altbau um 1918, keine Wärmedämmung Raumgröße 1x 19,5 qm 1 x 15,5 qm. Als Laie kam ich auf ca 980 W bei den Rippenheizkörpern. Anbei ne Skizze, die ich mit 70/50 rechnete
Anhänge
-
363,6 KB Aufrufe: 131
Zuletzt bearbeitet: