Heizung FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 richtig steuern per Ebus - Ausnutzen von Solar

Diskutiere Heizung FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 richtig steuern per Ebus - Ausnutzen von Solar im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi, ich habe seit kurzem Solar und nun möchte ich meine Heizung effektiv steuern, am besten so, dass ich möglichst viel über Solar befeuern kann...

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
Hi,
ich habe seit kurzem Solar und nun möchte ich meine Heizung effektiv steuern, am besten so, dass ich möglichst viel über Solar befeuern kann.

Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4, Sole-/Wasser-Wärmepumpe



Im ersten Punkt habe ich das Gefühl, dass ich etwas verstellt habe, was ich nicht möchte. Vorher lief die Heizung nicht so oft und hat das Warmwasser gut gehalten:
1663411817834.png


1663411910810.png

jetzt muss sie sehr oft laufen, um die Wärme zu halten und die Temperatur fällt mir zu schnell, es wurde kein Warmwasser entnommen:

1663411979053.png


1663412072074.png



Wie schnell darf der Warmwasserspeicher fallen? Kann eine Einstellung hier was beeinflusst haben?

Was schalte ich per Automatisierung bisher?
1663412325184.png
1663412522748.png


ebusd/700/z1OpMode/set
ebusd/700/z1ActualRoomTempDesired/set
ebusd/700/HwcOpMode/set
ebusd/700/HwcTempDesired/set

Ist dies für Warmwasser und Heizung korrekt?


Ist Zone1 überhaupt richtig für die Heizung? Auf was sollte ich die anderen Werte Stellen?
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
Konfigurationsauszug:
700 AdaptHeatCurve = no
700 BankHolidayEndPeriod = 01.01.2015
700 BankHolidayStartPeriod = 01.01.2015
700 ccTimer.Friday = 06:30;06:40;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ccTimer.Monday = 23:20;02:20;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ccTimer.Saturday = 23:20;02:20;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ccTimer.Sunday = 22:30;02:30;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ccTimer.Thursday = 22:30;22:40;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ccTimer.Tuesday = 21:30;21:40;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ccTimer.Wednesday = 23:00;23:20;08:30;08:50;12:00;12:40
700 ContinuosHeating = -26
700 currenterror = -;-;-;-;-
700 CylinderChargeHyst = 5
700 CylinderChargeOffset = 25
700 Date = 16.09.2022
700 DisplayedOutsideTemp = 10.9375
700 errorhistory = ERR: end of input reached
700 FrostOverRideTime = 4
700 Hc1ActualFlowTempDesired = 22.6567
700 Hc1AutoOffMode = night
700 Hc1CircuitType =
700 Hc1ExcessTemp = 0.0
700 Hc1FlowTemp = -
700 Hc1HeatCurve = 0.3
700 Hc1HeatCurveAdaption = 0.0
700 Hc1MaxFlowTempDesired = 50
700 Hc1MinFlowTempDesired = 15
700 Hc1MixerMovement = 0.0
700 Hc1PumpStatus = 1
700 Hc1RoomTempSwitchOn = off
700 Hc1Status = 1
700 Hc1SummerTempLimit = 21
700 Hc2ActualFlowTempDesired = 0.0
700 Hc2AutoOffMode = eco
700 Hc2CircuitType = inactive
700 Hc2ExcessTemp = 0.0
700 Hc2FlowTemp = -
700 Hc2HeatCurve = 1.2
700 Hc2HeatCurveAdaption = 0.0
700 Hc2MaxFlowTempDesired = 90
700 Hc2MinFlowTempDesired = 15
700 Hc2MixerMovement = 0.0
700 Hc2PumpStatus = 0
700 Hc2RoomTempSwitchOn = off
700 Hc2Status = 0
700 Hc2SummerTempLimit = 21
700 Hc3ActualFlowTempDesired = 0.0
700 Hc3AutoOffMode = eco
700 Hc3CircuitType = mixer
700 Hc3ExcessTemp = 0.0
700 Hc3FlowTemp = 30.5
700 Hc3HeatCurve = 1.2
700 Hc3HeatCurveAdaption = 0.0
700 Hc3MaxFlowTempDesired = 90
700 Hc3MinFlowTempDesired = 15
700 Hc3MixerMovement = 0.0
700 Hc3PumpStatus = 0
700 Hc3RoomTempSwitchOn = off
700 Hc3Status = 0
700 Hc3SummerTempLimit = 21
700 HcStorageTempBottom = -
700 HcStorageTempTop = -
700 HolidayEndPeriod = 27.07.2022
700 HolidayStartPeriod = 27.07.2022
700 HolidayTemp = 12
700 HwcBankHolidayEndPeriod = 01.01.2015
700 HwcBankHolidayStartPeriod = 01.01.2015
700 HwcFlowTemp = 0.0
700 HwcHolidayEndPeriod = 27.07.2022
700 HwcHolidayStartPeriod = 27.07.2022
700 HwcLockTime = 0
700 HwcMaxFlowTempDesired = 80
700 HwcOpMode = off
700 HwcParallelLoading = off
700 HwcSFMode = auto
700 HwcStorageTemp = 30.5
700 HwcStorageTempBottom = -
700 HwcStorageTempTop = -
700 HwcTempDesired = 60
700 hwcTimer.Friday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 hwcTimer.Monday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 hwcTimer.Saturday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 hwcTimer.Sunday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 hwcTimer.Thursday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 hwcTimer.Tuesday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 hwcTimer.Wednesday = 05:00;21:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 HydraulicScheme = 8
700 Installer1 =
700 Installer2 =
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
700 KeyCodeforConfigMenu = 0
700 MaintenanceDate = 05.10.2024
700 MaintenanceDue = no
700 MaxCylinderChargeTime = 45
700 MaxRoomHumidity = 40
700 MultiRelaySetting = circulation
700 noiseReductionTimer.Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 OpMode = off
700 OpModeEffect = alle
700 OutsideTempAvg = 14
700 PhoneNumber1 =
700 PhoneNumber2 =
700 PrEnergySum = 20792
700 PrEnergySumHc = 6790
700 PrEnergySumHcLastMonth = 3
700 PrEnergySumHcThisMonth = 6
700 PrEnergySumHwc = 14002
700 PrEnergySumHwcLastMonth = 148
700 PrEnergySumHwcThisMonth = 65
700 PrFuelSum = 0
700 PrFuelSumHc = 0
700 PrFuelSumHcLastMonth = 0
700 PrFuelSumHcThisMonth = 0
700 PrFuelSumHwc = 0
700 PrFuelSumHwcLastMonth = 0
700 PrFuelSumHwcThisMonth = 0
700 PumpAdditionalTime = 5
700 SFMode = auto
700 SolarYieldTotal = 0
700 SystemFlowTemp = -
700 tariffTimer.Friday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 tariffTimer.Monday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 tariffTimer.Saturday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 tariffTimer.Sunday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 tariffTimer.Thursday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 tariffTimer.Tuesday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 tariffTimer.Wednesday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 Time = 07:01:46
700 ventilationTimer.Friday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 ventilationTimer.Monday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 ventilationTimer.Saturday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 ventilationTimer.Sunday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 ventilationTimer.Thursday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 ventilationTimer.Tuesday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 ventilationTimer.Wednesday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-
700 WaterPressure = 1.8
700 YieldTotal = 37275
700 z1ActualRoomTempDesired = 18
700 z1BankHolidayEndPeriod = 01.01.2015
700 z1BankHolidayStartPeriod = 01.01.2015
700 z1CoolingTemp = 24
700 z1CoolingTimer.Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1CoolingTimer.Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1CoolingTimer.Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1CoolingTimer.Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1CoolingTimer.Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1CoolingTimer.Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1CoolingTimer.Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1DayTemp = 24
700 z1HolidayEndPeriod = 27.07.2022
700 z1HolidayStartPeriod = 27.07.2022
700 z1HolidayTemp = 12
700 z1Name1 = ZONE
700 z1Name2 = 1
700 z1NightTemp = 18
700 z1OpMode = off
700 z1QuickVetoTemp = 30
700 z1RoomTemp = -
700 z1RoomZoneMapping = none
700 z1SFMode = auto
700 z1Shortname = ZONE 1
700 z1Timer.Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1Timer.Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1Timer.Saturday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1Timer.Sunday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1Timer.Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1Timer.Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1Timer.Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z1ValveStatus = 1
700 z2ActualRoomTempDesired = 0.0
700 z2BankHolidayEndPeriod = 01.01.2015
700 z2BankHolidayStartPeriod = 01.01.2015
700 z2CoolingTemp = 24
700 z2CoolingTimer.Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2CoolingTimer.Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2CoolingTimer.Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2CoolingTimer.Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2CoolingTimer.Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2CoolingTimer.Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2CoolingTimer.Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2DayTemp = 9.5
700 z2HolidayEndPeriod = 27.07.2022
700 z2HolidayStartPeriod = 27.07.2022
700 z2HolidayTemp = 12
700 z2Name1 = ZONE
700 z2Name2 = 2
700 z2NightTemp = 6.5
700 z2OpMode = off
700 z2QuickVetoTemp = 21.5
700 z2RoomTemp = -
700 z2RoomZoneMapping = none
700 z2SFMode = auto
700 z2Shortname = ZONE 2
700 z2Timer.Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2Timer.Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2Timer.Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2Timer.Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2Timer.Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2Timer.Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2Timer.Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 z2ValveStatus = 0
700 z3ActualRoomTempDesired = 0.0
700 z3BankHolidayEndPeriod = 01.01.2015
700 z3BankHolidayStartPeriod = 01.01.2015
700 z3DayTemp = 24
700 z3HolidayEndPeriod = 27.07.2022
700 z3HolidayStartPeriod = 27.07.2022
700 z3HolidayTemp = 12
700 z3Name1 = ZONE
700 z3Name2 = 3
700 z3NightTemp = 6.5
700 z3OpMode = off
700 z3QuickVetoTemp = 21.5
700 z3RoomTemp = -
700 z3RoomZoneMapping = none
700 z3SFMode = auto
700 z3Shortname = ZONE 3
700 z3ValveStatus = 0
broadcast datetime = ERR: no data stored
broadcast error = ERR: no data stored
broadcast hwcStatus = ERR: no data stored
broadcast id = ERR: invalid address
broadcast load = ERR: no data stored
broadcast outsidetemp = 10.938
broadcast signoflife = ERR: no data stored
broadcast vdatetime = 07:02:34;16.09.2022
general valuerange = ERR: invalid address
hmu ConsumptionThisYear1 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear10 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear11 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear12 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear2 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear3 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear4 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear5 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear6 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear7 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionThisYear8 = ERR: invalid position in decode
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
hmu ConsumptionThisYear9 = ERR: invalid position in decode
hmu ConsumptionTotal = ERR: invalid position in decode
hmu CurrentCompressorUtil = ERR: invalid position in decode
hmu CurrentConsumedPower = 0.0
hmu currenterror = -;-;-;-;-
hmu CurrentYieldPower = 0.0
hmu DateTime = sync;-:-:-;-.-.-;10.938
hmu EnergyCool = 0
hmu EnergyHc = 64
hmu errorhistory = ERR: end of input reached
hmu Hours = 60019
hmu HoursCool = 0
hmu HoursHc = 7494
hmu SetMode = auto;22.5;-;-;0;1;1;0;0;0
hmu State = 0;64;25;ready
hmu Status = ERR: invalid position in decode
hmu Status01 = 29.0;29.0;10.938;-;30.5;off
hmu Status02 = auto;40;65.5;40;65.5
hmu Status16 = ERR: invalid position in decode
hmu StatusCirPump = off
hmu WaterThroughput = 490
hmu YieldThisYear1 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear10 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear11 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear12 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear2 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear3 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear4 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear5 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear6 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear7 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear8 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldThisYear9 = ERR: invalid position in decode
hmu YieldTotal = ERR: invalid position in decode
memory eeprom = ERR: invalid address
memory ram = ERR: invalid address
scan.08 id =
scan.15 id =
scan.76 id =
scan.ec id =


Ich hoffe, hier kann mir einer helfen, die Heizung in den Griff zu bekommen.


Gruß

Chris
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.270
Im ersten Punkt habe ich das Gefühl, dass ich etwas verstellt habe, was ich nicht möchte. Vorher lief die Heizung nicht so oft und hat das Warmwasser gut gehalten:

jetzt muss sie sehr oft laufen, um die Wärme zu halten und die Temperatur fällt mir zu schnell, es wurde kein Warmwasser entnommen:
Wie oft und wann läuft die WW Zirkulation?
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
wahrscheinlich zu lange und zu "oft"

700 MultiRelaySetting = circulation
700 noiseReductionTimer.Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
700 noiseReductionTimer.Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
eigentlich läuft die nicht oft, mal kurz der Auszug von den letzten 24h.
1663417765977.png


Hab den Zusammenhang gerade nicht ganz verstanden, wenn ich immer direkt warmes Wasser haben möchte, dann soll die doch laufen oder?
Die läuft ja auch nur, wenn WarmWasser aktiv ist, bei aus ja nicht.

Gruß

Chris
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
wenn Du jetzt die ersten Grafiken mit der Pumpenstellung (grün) hier vergleichst sieht man sofort, dass gegen 12:00 Uhr die Zirk.-Pumpe anläuft, das WW "kühler" wird, danach die Heizung anspringt und dann der Stromverbrauch in die Höhe springt.
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
Zirkulationspumpe ist doch folgender Timer oder?
ccTimer.xxx

bedeutet die Zirkulation müsste öfter/immer laufen und dann Warmwasser auch dauerhaft aktiv lassen? Dann sollte er es halten und auch wenig Strom nehmen? Nachts ist aber immer Warmwasser ausgewesen.

Gruß

Chris
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.270
Hab den Zusammenhang gerade nicht ganz verstanden, wenn ich immer direkt warmes Wasser haben möchte, dann soll die doch laufen ?
Falsch!
Sie soll nur gelegentlich das kalte Wasser in den Rohrleitungen gegen warmes austauschen.

Also höchstens 3 Minuten am Stück und nur 1x pro Stunde.
Noch Weniger ist besser.
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
Du musst Dir das folgender maßen vorstellen: Du hast völlig normal eine Kaltwasserleitung und eine Warmwasserleitung(WW), beide gehen zu den verschiedenen Wasserhähnen/Duschen, wo Du dann WW entnehmen kannst. Wenn man das "längere" Zeit nicht nutzt (Duschen alle 2 Tage z.B.) ist das Wasser in der WW-Leitung ja mittlerweile "kalt" geworden und Du mußt unendlich lange unter der Dusche warten und bekommst Frostbeulen, bevor das Wasser warm wird. Eine Zirkulationspumpe simuliert nun sozusagen WW-Verbrauch "gerne" am weiteten weggelegenem Wasserhahn (dorthin wird die Zirkulationsleitung gelegt), nun wird WW über die Leitung bewegt und aus Deinem WW-Speicher rausgezogen und über die Rohrleitung bis eben zu diesen Wasserhahn.
Was passiert? Der WW-Speicher "verliert" WW und bekommt "kalt" gewordenes Wasser zurück.
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
Ok, das hab ich verstanden. Vom Heizungsinstallateur war damals folgendes eingestellt:
06:30;06:40;08:30;08:50;12:00;12:40

Ist quasi auch immer noch so. Hab es mal geändert.
Hätte aber gedacht, dass das Wasser dadurch nicht so extrem fällt, so lang sind die Wege nicht.
"06:15;06:17;08:30;08:35;18:20;18:30"
Mehr Zeiten kann ich ja nicht definieren.

Gruß
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
länger als jeweils 2-3min brauchst nicht zu nehmen - 10 min sind extrem lange
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

statt den ganzen ebusd mist hattes gscheider deine Reglereinstellungen geschrieben -den Kack liest sich keiner durch

PS: wo und wie willst du an der Compact sinnvoll Solar anschließen?

VG
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
Welche Regler Einstellung?
An den Schaltern kann ich doch nur das gleiche finden, wie mit Ebus oder?

Zirkulationspumpe kann das doch nicht sein, waren ab 17 Uhr bis eben nicht da.
Heizung im Zustand aus ab 17:30.

1663438600683.png
1663438634751.png


Was möchte ich mit Solar erreichen, den überschüssigen Strom möchte ich in die Heizung stecken, bedeutet, Warmwasser halt dann hochheizen, wenn Sonne scheint und dann lange nutzen.

1663438941291.png

Bedeutet über Ebus entsprechend die Heizung steuern um möglichst viel davon zu nutzen.

Gruß

Chris
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

Die PV Funktion dieser, doch schon in die Jahre gekommenen, VWF ist dir bekannt?

PV bei VWF heisst, kein Febster Tagsüber - wenn Enegiemanager Brücke zu macht wird gnadenlos WW gestartet und zu Ende gemacht -auch wenn es längst regnet

VG
 

fox-octi

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2022
Beiträge
28
Guten Morgen,
sorry für die späte Antwort. Die PV Funktion der Heizung nutze ich nicht.
Ich schalte nun per EBUS die Temperaturen nach meinen Möglichkeiten des Solars hin und her.
1663734195436.png


das steigert meinen Eigenverbrauch vom Solar und ich kann dadurch ein bissel an Heizstrom sparen.
1663734237178.png


So nun aber zu meinem eigentlichen Problem.
1663734280647.png

Warmwasser hält wieder wie gewünscht. Ich weiss nicht genau was das Problem war, aber ich habe ein Backup der Ebus Konfiguration vom Mai22 eingespielt, danach war alles fein, somit hat eine Konfiguration dafür gesorgt gehabt, dass Warmwasser so in den Keller ging.

Wenn es jemanden interssiert, kann ich meine zurückgestellten Einstellungen hier noch teilen, aber ich weiss halt nicht, was den wesentlichen Teil ausgemacht hat.

Gruß

Chris
 

hsjan

Mitglied seit
20.11.2022
Beiträge
1
Hallo, fox-octi
wie liest du deinen ebus aus, welche Hardware setzt du ein.
Nutze selbst zur Zeit das Internetmodul von Vaillant mit einem AAdapter im iobroker.
Ist aber sehr unzuverlässig.
Vieleicht kannst du mir ja einen Tipp geben.
 
Thema:

Heizung FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 richtig steuern per Ebus - Ausnutzen von Solar

Heizung FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 richtig steuern per Ebus - Ausnutzen von Solar - Ähnliche Themen

  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Nur Warmwasser, keine Heizung - Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4, Sole-/Wasser-Wärmepumpe

    Nur Warmwasser, keine Heizung - Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4, Sole-/Wasser-Wärmepumpe: Hi liebes Forum, bin ein bissel verwundert, denn ich konnte jetzt feststellen, dass meine Heizung nicht mehr funktioniert :( Dummerweise...
  • Ähnliche Themen

    Oben