Hallo zusammen,
bei uns im Haus (Bj 55, 200m², 24cm Ziegel, 8cm Mineralwolle Dämmung, Doppel isolierverglasung, Aufsparrendämmung und obere Geschossdecke gedämmt, Normaußentemperatur -8,4°) ist der alte 25kW Fröling Ölkessel kaputt.
Es muss zeitnah eine neue Heizung her. Die entscheidung fiel auf eine Sole/Wasser WP mit Tiefensonden.
Der Ölverbrauch lag bei knapp 3000l pro Jahr, Die VL Temperatur lag bei 55° Heizkörper sind Typ 22 und einzelne Säulen Heizkörper.
In Wohn- und Badezimmer sollen Fußbodenheizungen eingebaut werden. (insgesamt sind das dann etwa 45² der 200 m²).
Die restlichen HK sollen gegen größere ersetzt werden.
Kann ich die Heizleistung der aktuellen Heizkörper als Referenz nutzen? Sprich im Arbeitszimmer ist z.b ein 22er HK in 130x50cm verbaut, was bei 55/45 ja etwa 900-1000 W Heizleistung entspricht. Wenn ich das für jeden Raum mache, habe ich dann eine belastbare Heizlast, die ausreicht?
Tauschen würde ich den z.B gegen einen 260x60cm. Ich finde allerdings keine Angaben wie viel Heizleistung solche Heizkörper bei einer WP tauglichen VL Temperatur von zb 40/35 haben.
Über den Daumen gepeilt würde ich die Heizkörperfläche ich jedem Zimmer in etwa verdoppeln. Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Passt das oder habe ich in meiner Rechnung einen Denkfehler?
mfg
Arno
bei uns im Haus (Bj 55, 200m², 24cm Ziegel, 8cm Mineralwolle Dämmung, Doppel isolierverglasung, Aufsparrendämmung und obere Geschossdecke gedämmt, Normaußentemperatur -8,4°) ist der alte 25kW Fröling Ölkessel kaputt.
Es muss zeitnah eine neue Heizung her. Die entscheidung fiel auf eine Sole/Wasser WP mit Tiefensonden.
Der Ölverbrauch lag bei knapp 3000l pro Jahr, Die VL Temperatur lag bei 55° Heizkörper sind Typ 22 und einzelne Säulen Heizkörper.
In Wohn- und Badezimmer sollen Fußbodenheizungen eingebaut werden. (insgesamt sind das dann etwa 45² der 200 m²).
Die restlichen HK sollen gegen größere ersetzt werden.
Kann ich die Heizleistung der aktuellen Heizkörper als Referenz nutzen? Sprich im Arbeitszimmer ist z.b ein 22er HK in 130x50cm verbaut, was bei 55/45 ja etwa 900-1000 W Heizleistung entspricht. Wenn ich das für jeden Raum mache, habe ich dann eine belastbare Heizlast, die ausreicht?
Tauschen würde ich den z.B gegen einen 260x60cm. Ich finde allerdings keine Angaben wie viel Heizleistung solche Heizkörper bei einer WP tauglichen VL Temperatur von zb 40/35 haben.
Über den Daumen gepeilt würde ich die Heizkörperfläche ich jedem Zimmer in etwa verdoppeln. Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Passt das oder habe ich in meiner Rechnung einen Denkfehler?
mfg
Arno