Heizkreispumpe springt nicht an??

Diskutiere Heizkreispumpe springt nicht an?? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Was denn, WW oder das Haus?? = wenn er von WW auf HZ umschaltet DANN geht er auf 75aus plus Nachheizung auf 93?? Zeig mal ein Bild vom...
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Weil das aufheizen so lange dauert ....
etwa 1 Grad pro Stund
Was denn, WW oder das Haus??

geht die Heizung wieder an und heizt auf 75 Grad und nachlauf 93 Grad??
= wenn er von WW auf HZ umschaltet DANN geht er auf 75aus plus Nachheizung auf 93??

Zeig mal ein Bild vom WW-Speicher, wie alt isn der, habt Ihr kalkhaltiges Wasser?


KLapp doch an der Regelung mal den Rahmen um das Display ganz auf und Fotografiere mir DAS
 
Zuletzt bearbeitet:

susi113

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2020
Beiträge
24
WW geht sehr langsam ...wen es umschaltet
wie lange würde das dauern....Wasser von 30 Grad auf 50 Grad?
WW Speicher ist ca. 15 Jahre und ein Dietrich ....ist ja vor 2 Tagen noch alles gelaufen.
Hab mir die Neue Regelung gekauft ... weil man an den Einstellknöpfen nix mehr stellen konnte ....Platinen defekt oder so
Da hab ich Orginal die selbe ...ganz neu für gutes Geld bekommen.
Mach dir noch Bilder
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Wieviel Leistung hat der Kessel? Das steht an der Seite auf dem silbernen Typenschild.
Dem Abgasrohr nach wohl 18kW?
Wieviel Inhalt hat der Speicher? siehe dessen Typenschild. Wurde der Speicher schonmal innen gereinigt?
Sonst kann man nichts rechnen..
Habt Ihr nun sehr kalkhaltiges Wasser oder nich?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
och Mädel......die KLAPPE AUFMACHEN !!

Der RAHMEN ums Display ist aufklappbar, unten sind doch Scharniere dran
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Speicher nie gereingt, Anode nie geprüft....

Heizwendel innen völlig verkalkt = keine Wärmeübertragung = Kessel dauernd im WW-Vorrangbetrieb = keine Heizung = Kessel heizt ständig auf Anschlag
= neuen WW-Speicher besorgen: bis 5-6 Personen reichen 200 Liter. Wichtig: mit extra großem Wärmetauscher innen, auch oft genannt als sogenannter "Wärmepumpen-Speicher". Am besten aus Edelstahl oder Email mit elektr. Schutzanode UND mit großer Reinigungsöffnung.
ICH würde bei kalkhaltigem Wasser IMMER ne Wasseraufbereitung installieren, weil MICH das dauernde Gekalke überall und geputze danach nur nerven würde...
 
Zuletzt bearbeitet:
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
WW geht sehr langsam ...wen es umschaltet
Was soll die arme, meist integrierte Pumpe bei WW-Vorrang auch machen, wenn sie alternativ Heizbetreib und WW-Bereitung bedienen soll?;)
Wie passt die Leistung des Wärmerzeugers zum indirekt beheizten WW-Speicher? Wie passt dieser zum individuellen Nutzerverhalten, wenn z.B. nachträglich installierte Regenduschen extrem hohe Schüttvolumen erfordern? Ist der WT des indirekt beheizten WW-Speichers inzwischen verkalkt? Passen die Einstellungen der neuen Regelung für WW-Betrieb zum Nutzerverhalten und zum Leistungsvermögen des Wärmeerzeugers?
Fragen über Fragen, deren Beantwortung ich gern den anonymen Experten überlassen möchte.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Danke für die offne Klappe.
An der linken unteren Displayecke ist am weißen Rahmen unter "°C" ein Symbol mit so nem "Winkel", DAS ist die Heizkurven einstellung.
Rechts gleich daneben sieht man so ne Sonne, °C und nen stilisierten durchgestrichnen Heizkörper, DAS ist die Sommer/Winter-Umschaltung.
Bei offner Klappe drehst Du mit dem linken Drehrad mal den Kursor auf diese Dinger und liest ab was dann im Display erscheint oder machst mir bitte Bilder so dass mans lesen kann.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Was soll die arme, meist integrierte Pumpe bei WW-Vorrang auch machen, wenn sie alternativ Heizbetreib und WW-Bereitung bedienen soll?
Das ist ein bodenstehender Gußkessel, der hat KEINE "integrierte" Pumpe mit Umschaltventil, sondern der hat ne HK-Pumpe an der Wand und WW-Ladepumpe links nebndran.
Deine Fragen könnten den Threaderöffner eher überrollen als beruhigen odeer zur Lösung beitragen.
WEN meinst Du mit "anonym"?
 

susi113

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2020
Beiträge
24
Das ist ein bodenstehender Gußkessel, der hat KEINE "integrierte" Pumpe mit Umschaltventil, sondern der hat ne HK-Pumpe an der Wand und WW-Ladepumpe links nebndran.
Deine Fragen könnten den Threaderöffner eher überrollen als beruhigen odeer zur Lösung beitragen.
WEN meinst Du mit "anonym"?
Find ich auch ....
 

susi113

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2020
Beiträge
24
Das mit der Verkalkung ist natürlich möglich ....aber es ist doch gestern mit der alten Regelung doch auch noch alles gelaufen.
Von daher ....bilder sind beigefügt
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
seeehr gute Bilder - SO kann man arbeiten!
Gehe wieder mit dem Kursor auf die zwei Dinger und verändere mit dem rechten Drehrad:
- stelle die 20 auf 15 = So/Wi-Umschaltung bei 15 außen
- stelle die 1.2 auf 1.0 = flachere Heizkurve

Dann gehts mit dem Kursor weiter nach oben auf
°C Mond - da sollte 15 stehen, ggf einstellen
°C Sonne - da sollte 20 stehen, ggf einstellen
 

susi113

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2020
Beiträge
24
Wo sieht man denn den Parallelbetrieb ....ob der auf ...aus oder an steht .....?
Nur das mal weiss ob an oder aus eingestellt ist.
Finde nix in der Anleitung weil es Fachmannebene ist.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Wo sieht man denn den Parallelbetrieb ....ob der auf ...aus oder an steht .....?
Nur das mal weiss ob an oder aus eingestellt ist.
DAS weiß ich leider nicht so auswendig, ja ist in der Fachmannebene. Ohne CODE und Anleitung geht nix.
Aber Du WEISST DOCH dass es auf WW-Vorrang ist, denn es läuft entweder die eine ODER die andere Pumpe.
 
Thema:

Heizkreispumpe springt nicht an??

Heizkreispumpe springt nicht an?? - Ähnliche Themen

  • Heizkreispumpen-Optimierung

    Heizkreispumpen-Optimierung: Hallo zusammen, meine Anlage sieht so aus: Model: Weishaupt: WWP L9 ID Puffer: WKS 300/100 LE B ERR sind keine vorhanden. Es gibt eine...
  • Heizkreispumpe Vitola comferral

    Heizkreispumpe Vitola comferral: Guten Tag, ich habe eine alte Vitola comferral mit Doumatik (Best. Nr. 7450 235). Die Hezung lief immer ohne Problem, seit gestern liegt folgendes...
  • Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein

    Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn das Brauchwaser aufgeheizt wird schaltet sich ja die Speicherladepumpe ein und die Heizkreispumpe ab. Hat...
  • Heizkreispumpe springt ständig für ca 5 sec an und geht wieder für 3 sec aus + Fehlermedungen F4 und A4 im Wechsel

    Heizkreispumpe springt ständig für ca 5 sec an und geht wieder für 3 sec aus + Fehlermedungen F4 und A4 im Wechsel: Vitodens 300 Bj.1999 Herstellernummer 7329245900679104 Problem: Die Heizkreispumpe springt ständig für ca 5 sec an und geht wieder für 3 sec aus +...
  • WTC-OB 25 Heizkreispumpe springt nicht an

    WTC-OB 25 Heizkreispumpe springt nicht an: Hallo zusammen, ich brauche noch mal eure Hilfe. Ich habe heute meine neue Heizung (WTC-OB 25-A W-PEA) in Betrieb genommen. Wenn die Heizung 60...
  • Ähnliche Themen

    Oben