Heizkreislauf springt nicht an

Diskutiere Heizkreislauf springt nicht an im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo alle hier im Forum. Ich habe mich hier angemeldet, da ich mit meiner Buderus Heizung ein Problem habe. Problem: Der Heizkreislauf...

grossermd

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
3
Hallo alle hier im Forum.



Ich habe mich hier angemeldet, da ich mit meiner Buderus Heizung ein Problem habe.

Problem: Der Heizkreislauf springt nicht an.

Neuerdings heizt der Kessel nur noch das Brauchwasser auf ca. 80 °C ohne anschließend das Heizwasser aufzuheizen und umzuwälzen. Also bleiben die Heizkörper kalt.

Alle Pumpen funktionieren. Wenn ich den Schalter „Abgastest/ Kesselbetrieb“ auf Abgastest (Schornsteinfegersymbol) stelle, läuft die Heizkreislaufpumpe. Allerdings auch nur solange wie ich den Schalter auf Abgastest habe. Wenn ich zurück auf Kesselbetrieb stelle wird wieder das Brauchwasser geheizt und die Heizkreislaufpumpe geht aus.

Ich umgehe das ganze zurzeit indem ich das Brauchwasser am Modul 006 ausschalte. Dazu habe ich den Drehregler ganz nach links gestellt. So habe ich einen funktionierenden Heizkreislauf. Mit der Zeit wird sicher das Brauchwasser kalt, jedoch weiß ich ja wie ich es alle 2 – 3 Tage nachheize kann (Drehregler M006 auf 45 °C).

Grundsätzlich ist die Situation unbefriedigend. Ist ggf. nur ein Relais o. ä. vom Heizkreislaufmodul M004 defekt? Dann würde ich das einfach komplett tauschen und gut is.

Grundsätzlich ist an der Heizung nichts verstellt, so wie sie jetzt eingestellt ist, lief sie über Jahre problemlos.

Kann mir jemand helfen? Aso, ich werde keine Relais o. ä. wechseln oder Platinen nachlöten. Würde am liebsten nen Modul tauschen und alles läuft wieder. Sonne kleinen Lötstellen sind nicht meins, Kupferrohre löten kann ich :rolleyes: Widerstände messen kriege ich wohl auch nicht hin ?(

Vielen Dank für Eure zeit und Hilfe!

Geld für ne neue Heizung ist auch nicht da, das ist zu teuer…


  • 1 Heizkreislauf
  • Kein Mischerkreis
  • Kesselwassertemperaturregler (M126) steht auf Automatik
  • Betriebsschalter steht auf ein und die drei Schalter darunter auf Automatik
  • Analoge Schaltuhr
  • Kessel G 124 X Ecomatic
  • Anzeige Kesselwasserthermometer (M042) defekt (Dies sollte jedoch keine Auswirkung haben. Erstens ist dieses schon seit 2 Jahren so. Zweitens hat die Anzeige ja e keinen Elektroanschluss, hat also nur informellen Charakter, oder?)
  • Kein Betriebsstundenzähler
  • Gasheizung
  • Jährliche Wartung
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
3000er Regelung??

Dann ist ziemlich sicher die Fühleranschlußplatine im Regelungssockel defekt.
 

grossermd

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
3
Ja eine 3000-er Regelung. Ich habe auf Seite 10 oder so ein Bild von dieser Platine gefunden. Sieht das bei mir genauso bzw. ähnlich aus und ist an der gleichen Stelle verbaut? Ich werde die nachher mal suchen und berichten. Vielen Dank für die Antwort!

MfG grosserMD
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Hier kann man alle Lötstellen nachlöten und den Flachstecker mit Schraubstock..... nachpressen. Manchmal gehts dann wieder einige Jahre.
 

grossermd

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2013
Beiträge
3
Ich habe mir die Platine angesehen. Sieht erstmal ok aus. Leider habe ich keinen kleinen Lötkolben. Muss ich auch Lötzinn nehmen beim nachlöten oder einfach nur kurz heiss machen?

Woher bekomme ich eine neue Platine? Ich finde auf Ihr irgendwie keine Bezeichnung. Was kostet die etwa?

Danke!
 
Thema:

Heizkreislauf springt nicht an

Heizkreislauf springt nicht an - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 24-3KE Heizkreislauf öffnet nicht, Warmwasser funktioniert

    Junkers ZWR 24-3KE Heizkreislauf öffnet nicht, Warmwasser funktioniert: Hallo liebe Forumsnutzer, ich habe aktuell Probleme mit meiner sonst zuverlässigen Junkers ZWR 24-3KE von 1992. Letzte Woche habe ich nach...
  • Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf)

    Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf): Hallo zusammen, bei unserem Fachbetrieb rutschte die Motivation nach Einbau der neuen Heizung (in 2022) in den Keller und bislang haben sie das...
  • Quinta 10 Störmeldung 3/24, sie tritt sporadisch auf, Heizkreislauf

    Quinta 10 Störmeldung 3/24, sie tritt sporadisch auf, Heizkreislauf: Hallo Zusammen, habe seit ca. 1 Jahr das Problem, mit der Störmeldung 3 / 24, Pumpe wurde getauscht, kein Erfolg, Ausdechnunggefäss ist in...
  • Heizkreislauf abstelle

    Heizkreislauf abstelle: Hallo zusammen, ich bin derzeit sehr genervt, da meine Heizkörper summen wie ein Bienenstock, obwohl alle Ventile geschlossen sind. In der Diele...
  • Nachträgliche Einrichtung von 2 Heizkreisläufen energetisch sinnvoll?

    Nachträgliche Einrichtung von 2 Heizkreisläufen energetisch sinnvoll?: Hallo Zusammen, übermorgen wird bei mir eindlich eine neue Gastherme Instaliert es wird die Vitodens 333-F 19KW. ( ersetzt Viessmann Atola Av-24...
  • Ähnliche Themen

    Oben