Hallo zusammen,

da ich mein Schlafzimmer nicht warm bekomme und zurzeit mit einer Vorlauftemperatur von 85 Grad fahre um überhaupt etwas Temperatur in mein Zimmer zu bekommen, frage ich mich, ob mein Heizkörper überhaupt ausreicht?
Das Zimmer hat ca. 18m³. 3 Außenwände und oben drüber ist das Dach.
Der Heizkörper Typ 21 ist 50 cm hoch und 144 cm lang.

Kann mir irgendjemand sagen, ob dieser ausreicht und falls nicht, wie groß dieser sein sollte.

Danke
Yogi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.299
Dieser Heizkörper hat ca 1200W und ist somit für 18m² zu klein.
Ein Typ 22 wär grenzwertig. Demzufolge solltest du ihn gegen einen Typ 33 tauschen.
 

Yogi

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2010
Beiträge
11
Danke für die Antwort

ich werde einen längeren Heizkörper kaufen, da der jetzige noch nicht mal komplett unter dem Fenster her geht.
Länge 1800mm, Höhe 550mm, Typ 22.

Der sollte auchgut sein oder?
 

Yogi

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2010
Beiträge
11
Laut des Prospektes, den ich hier liegen habe, hat der von mir ausgewählte Heizkörper 2491 Watt.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Haben Sie sich zufllig mir dem Typ 21 vertan?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.299
Bei welchen Temperaturen??

Du brauchst min. 1800W bei 60/45
 

Yogi

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2010
Beiträge
11
Der Heizkörpermaße sind 500 x 1800mm
Typ 22
70/55°C
2100 Watt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.299
Der passt!
 
Thema:

Heizkörpergröße und Leistung

Heizkörpergröße und Leistung - Ähnliche Themen

  • Logafix WPT 300 M ohne Leistung

    Logafix WPT 300 M ohne Leistung: Hallo zusammen, ich besitze eine Buderus Logafix 300M Brauchwasserwärmepume, die Wärmepumpe läuft auf den ersten Blick völlig normal aber das...
  • Leistung DDR-Gussradiatoren

    Leistung DDR-Gussradiatoren: Hallo, kann mir denn jemand sagen was diese Gussradiatoren aus DDR-Zeiten an Leistung haben pro Rippe je nach Vorlauftemperatur? Ich kann zu der...
  • Vaillant ecoTEC exclusiv VC 206/4-7 ist "überdimensioniert" - wie Leistung reduzieren?

    Vaillant ecoTEC exclusiv VC 206/4-7 ist "überdimensioniert" - wie Leistung reduzieren?: Hi! Meine ecoTEC funktioniert im Grunde seit Jahren recht gut und hat jährlich 20000 bis 30000 KWh verbrannt. Wahrscheinlich hätte auch die...
  • Wolf Paket Brennwerttherme CGB-2-75 / Gewerbe / geringe Leistung

    Wolf Paket Brennwerttherme CGB-2-75 / Gewerbe / geringe Leistung: Hallo Forumsmitglieder! Ich habe am 01.12.2021 eine neue Heizung in meinem angemieteten Ladenlokal erhalten. Die Heizung ist seit dem Zeitpunkt...
  • Wolf cgb 2k 20 im Mobilheim - Zuviel Leistung - Gradi übw

    Wolf cgb 2k 20 im Mobilheim - Zuviel Leistung - Gradi übw: Moin zusammen, ich ein verzweifelter, absoluter Laie. Wir haben ein 5 Monate altes Mobilheim in dem die Heizung nicht läuft. Taktet schnell hoch...
  • Ähnliche Themen

    Oben