stahniel
Threadstarter
- Mitglied seit
- 23.10.2020
- Beiträge
- 8
Hallo zusammen,
ich hatte einen Installateur bei mir, welcher das Thermostat, das Lanzenventil sowie den Heizkörper in der Küche getauscht hat (1-Rohrheizung). Der alte Heizkörper lief nur noch auf "Vollgas", also nur noch auf heiß, da das alte Lanzenventil defekt war.
Jetzt habe ich das Problem, dass der neue Heizkörper (laut Installateur: Buderus Kompaktheizkörper Typ C) nur lauwarm wird.
Ich habe es mir selber angeschaut und bemerkt, dass das alte Tauchrohr eine Länge von 23,3mm hat und die Tiefe des alten Heizkörpers, an der Stelle wo das Tauchrohr sitzt, 28,3mm beträgt. Somit hat das Tauchrohr nach hinten noch 5mm Platz.
Bei dem neuen Heizkörper hat das Tauchrohr eine Länge von 35mm und die Tiefe des neuen Heizkörpers beträgt 48mm.
Somit hat das neue Tauchrohr nach hinten 13mm Platz! Das sind 8mm mehr als vorher.
Kann es sein, dass das heiße Wasser aus dem Vorlauf direkt wieder in den Rücklauf läuft und sich nicht richtig im Heizkörper verteilt, da das neue Tauchrohr für den neuen Heizkörper zu kurz abgesägt wurde?
Das heiße Wasser aus dem Vorlauf gelangt in den Heizkörper, da der Heizkörper direkt an der Stelle wo das Tauchrohr sitzt heiß wird, wenn man das Thermostat voll aufdreht. Der Heizkörper wird aber nur unmittelbar an der Stelle wo das Tauchrohr sitzt heiß und verteilt sich, wie bereits erwähnt, nicht richtig (lauwarm).
Ich habe den Installateur selbstverständlich ein zweites Mal einbestellt und er meinte nur: "Komisch"
Einstellen lässt sich das neue Lanzenventil nicht.
Jetzt habe ich mich selber schlau gemacht und habe das oben beschriebene festgestellt. Allerdings keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich bin nur Laie wenn es um Sachen Heizung geht. Zwei linke Hände als Maschinenbautechniker habe ich nicht. Es ist für mich die einzig logische Erklärung weshalb dieses Problem auftritt.
Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, werde ich den Installateur mal damit konfrontieren und mal abwarten was er dazu sagt.
Vorlauf- und Rücklaufrichtung vom neuen Ventil sind zum alten Ventil identisch. Daran liegt es nicht. Die Bezeichnung vom neuen Ventil kenne ich nicht, da es der Installateur selbst bestellt und mitgebracht hat (s. Bild). Entlüftet wurde der Heizkörper vom Installateur selbstverständlich auch. Der letzte Heizkörper in der Reihe ist es nicht und alle anderen Heizkörper im Haus funktionieren.
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Daniel
ich hatte einen Installateur bei mir, welcher das Thermostat, das Lanzenventil sowie den Heizkörper in der Küche getauscht hat (1-Rohrheizung). Der alte Heizkörper lief nur noch auf "Vollgas", also nur noch auf heiß, da das alte Lanzenventil defekt war.
Jetzt habe ich das Problem, dass der neue Heizkörper (laut Installateur: Buderus Kompaktheizkörper Typ C) nur lauwarm wird.
Ich habe es mir selber angeschaut und bemerkt, dass das alte Tauchrohr eine Länge von 23,3mm hat und die Tiefe des alten Heizkörpers, an der Stelle wo das Tauchrohr sitzt, 28,3mm beträgt. Somit hat das Tauchrohr nach hinten noch 5mm Platz.
Bei dem neuen Heizkörper hat das Tauchrohr eine Länge von 35mm und die Tiefe des neuen Heizkörpers beträgt 48mm.
Somit hat das neue Tauchrohr nach hinten 13mm Platz! Das sind 8mm mehr als vorher.
Kann es sein, dass das heiße Wasser aus dem Vorlauf direkt wieder in den Rücklauf läuft und sich nicht richtig im Heizkörper verteilt, da das neue Tauchrohr für den neuen Heizkörper zu kurz abgesägt wurde?
Das heiße Wasser aus dem Vorlauf gelangt in den Heizkörper, da der Heizkörper direkt an der Stelle wo das Tauchrohr sitzt heiß wird, wenn man das Thermostat voll aufdreht. Der Heizkörper wird aber nur unmittelbar an der Stelle wo das Tauchrohr sitzt heiß und verteilt sich, wie bereits erwähnt, nicht richtig (lauwarm).
Ich habe den Installateur selbstverständlich ein zweites Mal einbestellt und er meinte nur: "Komisch"
Einstellen lässt sich das neue Lanzenventil nicht.
Jetzt habe ich mich selber schlau gemacht und habe das oben beschriebene festgestellt. Allerdings keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich bin nur Laie wenn es um Sachen Heizung geht. Zwei linke Hände als Maschinenbautechniker habe ich nicht. Es ist für mich die einzig logische Erklärung weshalb dieses Problem auftritt.
Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, werde ich den Installateur mal damit konfrontieren und mal abwarten was er dazu sagt.
Vorlauf- und Rücklaufrichtung vom neuen Ventil sind zum alten Ventil identisch. Daran liegt es nicht. Die Bezeichnung vom neuen Ventil kenne ich nicht, da es der Installateur selbst bestellt und mitgebracht hat (s. Bild). Entlüftet wurde der Heizkörper vom Installateur selbstverständlich auch. Der letzte Heizkörper in der Reihe ist es nicht und alle anderen Heizkörper im Haus funktionieren.
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Daniel
Anhänge
-
217,1 KB Aufrufe: 2.438