Heizkörper entlüften

Diskutiere Heizkörper entlüften im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Ich habe gerade mal gezählt, das sind 34 Einzelglieder bei den Radiatoren ! Wie viele Halter sind denn unten in der Wand eingelassen ? Lege mal...
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.459
Ich habe gerade mal gezählt, das sind 34 Einzelglieder bei den Radiatoren ! Wie viele Halter sind denn unten in der Wand eingelassen ? Lege mal eine lange (mindestens 1,0m) Wasserwaage drüber uns schiebe die von einem zum anderen Ende.. Fast alle langen Radiatoren hängen in der Mitte ein wenig durch, weil unten zu wenige Halter verwendet wurden ! Und dann kriegst du die Luft da nicht so einfach raus. Beim Endstopfen sind das Entlüftungsventil auch auf "12 Uhr " ?
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Ich habe nicht das passende Messmittel. Den HB will ich nicht anrufen, der hat genug zu tun. Außerdem wenn des MAG wirklich kaputt ist und ich das sicher weiß dann will ich es auch ersetzt haben und ich will dieses Jahr nicht mehr wirklich was ausgeben. Aber anderer seits weiß ich nicht ob ich das bis nächstes Jahre zu warten schaffe. Ein neues MAG kostet ja nur sowas um 70€. Austauschen kann ich es auch selber. Reicht so ein billig Manometer? Oder sind die zu ungenau? Na super werde es vielleicht doch dieses Jahr noch machen. :)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.459
Bitte das entsprechende Kappenventil für die folgenden jährlichen Überprüfungen des MAG nicht vergessen !
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
tricotrac schrieb:
Ich habe gerade mal gezählt, das sind 34 Einzelglieder bei den Radiatoren ! Wie viele Halter sind denn unten in der Wand eingelassen ? Lege mal eine lange (mindestens 1,0m) Wasserwaage drüber uns schiebe die von einem zum anderen Ende.. Fast alle langen Radiatoren hängen in der Mitte ein wenig durch, weil unten zu wenige Halter verwendet wurden ! Und dann kriegst du die Luft da nicht so einfach raus. Beim Endstopfen sind das Entlüftungsventil auch auf "12 Uhr " ?
Die beiden Heizkörper werden von jeweils 3 Heizungshalter gehalten. Der rechte Heizkörper fällt vom Heizungsventil weg um ca. 2mm ab. Genauso auch der linke Heizkörper. Der linke Heizkörper hängt um ca. 3-4 mm durch. Wie auf dem Bild zu erkennen sind beide Heizkörper zu einem zusammengeschlossen. Das Entlüftungsventil ist am linken Heizkörper auf 1 Uhr angebracht. Ich habe eine 1.80m lange Wasserwage verwendet. Rein aus Interesse, wie viel Watt haben den die Heizkörper bei 60° VL?
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Ich habe mal nachgeschaut was für ein Ventil im MAG drin verbaut ist. Ist das doch tatsächlich ein Autoventil. So Reifendruckprüfer gibt es ja schon für 10€. Kann man die nehmen? Am Ende korrigiert man den Druck noch mit einer Luftpumpe oder was?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Stone schrieb:
So Reifendruckprüfer gibt es ja schon für 10€. Kann man die nehmen? Am Ende korrigiert man den Druck noch mit einer Luftpumpe oder was?
2 x ja

Geprüft + nachgefüllt wird aber bei drucklosem Zustand.
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Okay da ich eh den Einfüllhahn tauschen will werde ich des dann mitmachen.
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Das MAG hat nur noch 0,2 bar. Liegt das jetzt daran das unter Umständen das MAG lange Zeit nicht überprüft worden ist oder das es kaputt ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Füll doch mal das MAG auf den korrekten Vordruck nach.
Diesen Druck kontrollierst du in ca 2 Wochen nach.

Wenn der Druck dann noch (halbwegs) konstant ist, ist das MAG nicht defekt
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Die Gummimembran hat sicherlich kleine Haarrisse bzw ist porös. Erneuern ist sicherlich Sinnvoller als Nachpumpen (vorallem mit der Luftpmpe^^). Zum Nachfüllen benutze ich Gefäßfüller von Conel.

LG ThW
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
ThW schrieb:
Moin

Die Gummimembran hat sicherlich kleine Haarrisse bzw ist porös. Erneuern ist sicherlich Sinnvoller als Nachpumpen (vorallem mit der Luftpmpe^^). Zum Nachfüllen benutze ich Gefäßfüller von Conel.

LG ThW

Da ich kein MAG gerade mal da habe und ich jetzt auch nicht den HB holen möchte werde ich erstmal den Vorschlag vom Hausdoc durchführen.

Hausdoc schrieb:
Füll doch mal das MAG auf den korrekten Vordruck nach.
Diesen Druck kontrollierst du in ca 2 Wochen nach.

Wenn der Druck dann noch (halbwegs) konstant ist, ist das MAG nicht defekt
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.459
Wenn das Stickstoffpolster im MAG weg ist, wo ist es dann geblieben ? Durch die Membrane durchdiffundiert ins Heizungswasser natürlich. Und was passiert mit dem nachgefüllten Zeug ? Richtig auch das nimmt diesen Weg. Einmal undicht, immer undicht ! Die "Nachfüllung" verzögert nur den Prozess des Austauschs ! Als Nothilfemaßnahme am Wochenende ist das okay, aber mehr auch nicht !
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Nun ich weiß ziemlich sicher das das MAG seit Jahren nicht angefasst worden ist. Außerdem kann das Ventil auch Luft verlieren. Ist ja auch nur ein Autoventil. Tatsache ist das ich das MAG auf jedenfall beobachten werde. Habe das MAG auf 1,4 bar befüllt und das Heizungssystem auf 1,6. Außerdem habe ich den Befüllungshahn getauscht weil undicht. Ich werde jetzt erstmal die Heizung laufen lassen und dann die Heizkörper ein paar mal entlüften. Mit dem höheren Druck erhoffe ich mir das die Luft vielleicht leichter rausgeht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
wie hast du die 1,4 bar ermittelt?
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Ich habe es einfach mal angenommen. Ich habe geschätzte 6 Meter Heizkörper höhe. Vorher hatte ich 1,2 bar drin. Ich wollte ca. 1,4 bis 1,6 bar drin haben. Deshalb habe ich 1,4 bar rein damit die Funktion gegeben ist.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
6 m statische Höhe + 0,3 Bar macht bei mir 0,9 bar Vordruck ( und 1,2 bar Anlagendruck***);)

Jetzt zum testen kannst du es ja so lassen.




****Wählt man den Anlagendruck zu hoch, wird das Luftpolster oben in den Radiatoren komprimiert und kann somit nicht entweichen.
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Okay danke für deinen Hinweis. Ich werde es so testen und bei Bedarf anpassen.
 

Stone

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Ich will es nicht verschreien. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Das blubbern ich weg. Ich höre nur noch normale fließgeräusche wenn ich mein Ohr an den Heizungkörper drücke. Bloß warum? Beim entlüften der Heizkörper kam nur Wasser raus mehr nicht.
 
Thema:

Heizkörper entlüften

Heizkörper entlüften - Ähnliche Themen

  • Alten Heizkörper entlüften

    Alten Heizkörper entlüften: Hallo, Ich war gerade längere Zeit verreist und musste bei meiner Rückkehr feststellen, dass es eine Reparatur an der Heizungsanlage gab und...
  • Alten Heizkörper entlüften

    Alten Heizkörper entlüften: Hallo Leute, bin ganz neu hier. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Spalte hier. Habe in meiner Werkstatt diesen alten Heizkörper. Leider macht er...
  • entlüften heizkörper

    entlüften heizkörper: hallo leute! ich habe ein problem mit der luft im heizungskreislauf. die luft sammelt sich nach und nach genau an diesem heizkörper (bild)...
  • Heizkörper ohne Entlüftung

    Heizkörper ohne Entlüftung: Stelle gerade fest das mein bei uns im EG die Heizkörper nicht entlüften kann. Kann das sein?
  • Prozedur: Heizkörper nach Heizungstausch entlüften

    Prozedur: Heizkörper nach Heizungstausch entlüften: Hallo, vergangene Woche wurde meine alte Heizung gegen eine neue getauscht. Nun habe ich einen zentralen Pufferspeicher (800l), dessen Medium...
  • Ähnliche Themen

    • Alten Heizkörper entlüften

      Alten Heizkörper entlüften: Hallo, Ich war gerade längere Zeit verreist und musste bei meiner Rückkehr feststellen, dass es eine Reparatur an der Heizungsanlage gab und...
    • Alten Heizkörper entlüften

      Alten Heizkörper entlüften: Hallo Leute, bin ganz neu hier. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Spalte hier. Habe in meiner Werkstatt diesen alten Heizkörper. Leider macht er...
    • entlüften heizkörper

      entlüften heizkörper: hallo leute! ich habe ein problem mit der luft im heizungskreislauf. die luft sammelt sich nach und nach genau an diesem heizkörper (bild)...
    • Heizkörper ohne Entlüftung

      Heizkörper ohne Entlüftung: Stelle gerade fest das mein bei uns im EG die Heizkörper nicht entlüften kann. Kann das sein?
    • Prozedur: Heizkörper nach Heizungstausch entlüften

      Prozedur: Heizkörper nach Heizungstausch entlüften: Hallo, vergangene Woche wurde meine alte Heizung gegen eine neue getauscht. Nun habe ich einen zentralen Pufferspeicher (800l), dessen Medium...
    Oben