Grundfos Magna 3 an Buderus EM 100

Diskutiere Grundfos Magna 3 an Buderus EM 100 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen, wir müssen die Danfos Magna 3 an dem Buderus EM100 anschließen damit die Pumpe über den RC 310 im Diagnose Funktionstest angesteuert...

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Guten Morgen,
wir müssen die Danfos Magna 3 an dem Buderus EM100 anschließen damit die Pumpe über den RC 310 im Diagnose Funktionstest angesteuert werden kann.
Wie sieht da die Verbindung zwischen EM 100 und Magna3 aus ?
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Moin.

Laut Anleitung.

Ich schreibe das jetzt so, weil man bei dem pwm Signal auf die Polarität achten muss...

PC0 ist Spannungs Versorgung Pumpe,
OC0 ist pwm. T0 ist weichen Sensor...

Warum wird das Modul denn überhaupt benötigt?
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Das em100 braucht man nicht ist jedoch gem enev vorgeschrieben
Ohne das keine Abnahme durch BSM

Die kesselpumpe wird ans Em angeschlossen, kann aber nur über Funktion Test angesteuert werden, wenn zusätzlich eine Bus Leitung zur Pumpe geht, also bei der Magma möglich

Das hat mir ein Buderus Service Arbeiter geschrieben.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Es ist keine Bus Verbindung zur Pumpe.

Entweder 0-10v oder pwm... Das muss auch dementsprechend codiert werden.

Nicht das man dort was falsches anklemmt...
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Also so anklemmen wie du oben Laut Beschreibung beschrieben hast ?
Was meinst du genau mit codieren?
 

Stefano

Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
249
Welches Gerät hast du? Das EM100 kann die Pumpe modulierend ansteuern, je nach Hydraulik, über 0-10V.
Die BEG schreibt es auch vor, zumindest für die Förderung
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Magna 3 25-60 180
 

Stefano

Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
249
Sorry, ich meine vom Heizgerät.
Gibt es eine Weiche/Wärmetauscher?
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Buderus Logano plus GB -212 /22 IP
Kein Wärmetauscher
 

Stefano

Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
249
Na dann erfüllt das Ding nur die BEG, sprich Energie- und Verbrauchsamzeige.
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Wir haben alles angeschlossen und es läuft wie es muss.
Hat die Magna 3 25 -60 180 ein Programm um die Heizkörper zu entlüften oder macht die das automatisch?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
?ist das angeschlossen?

Das wäre ein 3tes Kabel welches zu pumpe geht...

Entlüftung kann die Pumpe nicht. Das muss schon händisch passieren
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Kontakt IE0.

Dieses muss an der Pumpe angeschlossen werden ...
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24
Kontakt IE0 vom EM 100 ? Und an welchem Anschluss von der Pumpe?
 

Klaus2022

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
24

Anhänge

Thema:

Grundfos Magna 3 an Buderus EM 100

Grundfos Magna 3 an Buderus EM 100 - Ähnliche Themen

  • Unterschied zwischen Grundfos Magna 3 und Alpha 2

    Unterschied zwischen Grundfos Magna 3 und Alpha 2: Möchte mein Umwelzpumpe gegen ein Energiesparendes model austauschen. Nun habe ich den Grundfos Alpha 2 im visier jedoch sieht der Magna auch...
  • Fragen zum EInbau einer Grundfos Magna 25-60 180

    Fragen zum EInbau einer Grundfos Magna 25-60 180: Hallo, ich möchte meine vorhanden Heizungspumpe durch eine moderne Grundfos Magna 25-60 180 ersetzen. Zum Ist-Zustand: Es gibt zwei Pumpen: Zum...
  • BIETE Grundfos Magna 40 - 100 F 220

    BIETE Grundfos Magna 40 - 100 F 220: Moin Moin, ich biete eine Neue und Originalverpackte Grundfos Magna 40 - 100 F 220 an. Kosten 500,00 € zuzüglich Versandkosten...
  • Heizungspumpen-Austausch: Grundfos Alpha 2 25/60 raus und Magna 25/100 einbauen?!?

    Heizungspumpen-Austausch: Grundfos Alpha 2 25/60 raus und Magna 25/100 einbauen?!?: Hallo, wir haben Ende 2009 eine Pelletsheizung mit Solarunterstützung für Brauchwasser eingebaut. Wir beheizen damit eine Wohnfläche von ca. 270...
  • Grundfos Magna 32-100 Alpha Stecker

    Grundfos Magna 32-100 Alpha Stecker: Hallo Ich möchte eine Grundfos UPS 32-80 Energieklasse D Heizwasserpumpe gegen eine Grundfos Magna 32-100 Energieklasse A tauschen beides Baulänge...
  • Ähnliche Themen

    Oben