Hi.
...es ist zum davonlaufen! Wärend ich beim Dämmungmontieren im Heizraum war fing die Anlage an im Heizbetrieb den Puffer nachzuladen. Nach ca. 20 min. ging sie dann aus, und die interne Pumpe lief natürlich immer noch auch nach der eingestellten Nachlaufzeit weiter. Ca. 5 Min. später ging sie dann wieder an, um nach etwa 60 sec. und einem Anstieg der Temperaturanzeige von 46 auf 48° mit der Fehlermeldung 2F zu stoppen. Argl.. _DAS_ hatten wir doch schon :cursing:
Ich habe dann testweise mal die Schornitaste gedrückt und siehe da, auch hier das Spielchen mit F2. Sie startet mit langsam laufendem Lüfter aus OC über OL auf -A um dann nach besagten 1-2° Temp.erhöhung auf F2 zu wechseln. Der Punkt für die Schornifunktion bleibt im Display, nach etwa 1 min. wiederholt sich das ganze und nach 3-5 Versuchen fährt der Lüfter hoch und sie Heizt volles Rohr.
Das alles ist beliebig wiederholbar, ich habe schon probehalber den RC35 abgenommen und alles auf "Handbetrieb" gestellt, Resetet, Fühlerleitungen kontrolliert, Fühler gemessen ( mit Anlegethermometer und gutem Messgerät - alles o.k. ), der neue Schmutzfänger ist auch sauber, die ca. 150cm Rohre zum Puffer hatte ich ja vor 1 Woche ab, die sind offen, auch keine verrutschte Dichtung. Das Umschaltventil funktioniert auch, nutzt alles nix.
Was nun?
Der Buderus WKD hatte letztes Jahr für >500,- schon rumgemessen und 3 unterschiedliche Versionen des KIM ausprobiert. Die Pumpe ist auch neu ( 250,- ) und die Fühler ( 100,- ) wurden auch schon 2x getauscht ( wobei die alten nicht defekt sind, hab ich anderweitig im Einsatz ). Das Miststück hat mittlerweile schon fast 50% des Neupreises gekostet, und tut immer noch nicht. Buderus selbst ist _extrem_ Kundenfreundlich :evil: , die Hotliner hatten 3 unterschiedliche Meinungen, mal gab es ein Softwareupdate, mal ist sowas "unmöglich"... zum Schluss gehts ans Teiletauschen und gut...
Langsam denke ich ernsthaft über einen Herstellerwechsel nach... aber wenn ich hier so querlese gibt es bei allen mehr oder weniger "Standardprobleme"...
Grüße,
Klaus
Btw.:
Nur zu meinem Verständniss, wenn die Schornitaste gedrückt wurde, auf welche Temperatur heizt die Anlage dann?
...es ist zum davonlaufen! Wärend ich beim Dämmungmontieren im Heizraum war fing die Anlage an im Heizbetrieb den Puffer nachzuladen. Nach ca. 20 min. ging sie dann aus, und die interne Pumpe lief natürlich immer noch auch nach der eingestellten Nachlaufzeit weiter. Ca. 5 Min. später ging sie dann wieder an, um nach etwa 60 sec. und einem Anstieg der Temperaturanzeige von 46 auf 48° mit der Fehlermeldung 2F zu stoppen. Argl.. _DAS_ hatten wir doch schon :cursing:
Ich habe dann testweise mal die Schornitaste gedrückt und siehe da, auch hier das Spielchen mit F2. Sie startet mit langsam laufendem Lüfter aus OC über OL auf -A um dann nach besagten 1-2° Temp.erhöhung auf F2 zu wechseln. Der Punkt für die Schornifunktion bleibt im Display, nach etwa 1 min. wiederholt sich das ganze und nach 3-5 Versuchen fährt der Lüfter hoch und sie Heizt volles Rohr.
Das alles ist beliebig wiederholbar, ich habe schon probehalber den RC35 abgenommen und alles auf "Handbetrieb" gestellt, Resetet, Fühlerleitungen kontrolliert, Fühler gemessen ( mit Anlegethermometer und gutem Messgerät - alles o.k. ), der neue Schmutzfänger ist auch sauber, die ca. 150cm Rohre zum Puffer hatte ich ja vor 1 Woche ab, die sind offen, auch keine verrutschte Dichtung. Das Umschaltventil funktioniert auch, nutzt alles nix.
Was nun?
Der Buderus WKD hatte letztes Jahr für >500,- schon rumgemessen und 3 unterschiedliche Versionen des KIM ausprobiert. Die Pumpe ist auch neu ( 250,- ) und die Fühler ( 100,- ) wurden auch schon 2x getauscht ( wobei die alten nicht defekt sind, hab ich anderweitig im Einsatz ). Das Miststück hat mittlerweile schon fast 50% des Neupreises gekostet, und tut immer noch nicht. Buderus selbst ist _extrem_ Kundenfreundlich :evil: , die Hotliner hatten 3 unterschiedliche Meinungen, mal gab es ein Softwareupdate, mal ist sowas "unmöglich"... zum Schluss gehts ans Teiletauschen und gut...
Langsam denke ich ernsthaft über einen Herstellerwechsel nach... aber wenn ich hier so querlese gibt es bei allen mehr oder weniger "Standardprobleme"...
Grüße,
Klaus
Btw.:
Nur zu meinem Verständniss, wenn die Schornitaste gedrückt wurde, auf welche Temperatur heizt die Anlage dann?