Guten Tag miteinander,
Ende letzten Jahres wurde bei uns (Einfamilienhaus BJ.87) eine neue Ölheizung (Buderus GB125-22) eingebaut und hat die alte Buderus Ölheizung (gleiche Leistung) ersetzt.
Konfiguration: Heizkreis 1 (ohne Mischer) für Heizkörper. Heizkreis 2 (mit Mischer) für FBH.
Nun fällt mir auf, dass die neue Heizung deutlich öfter taktet als die alte. Etwa 6x pro Stunde.
Also habe ich mich davor gesetzt und die Monitorwerte beobachtet. Dabei fällt mir folgendes auf:
Die Frage ist nun also: Warum stellt die neue Heizung den Mischer nicht weiter auf und belässt ihn in einer Stellung mit der die Soll-Temperatur nicht erreicht wird?
Viele Grüße
Mike
Ende letzten Jahres wurde bei uns (Einfamilienhaus BJ.87) eine neue Ölheizung (Buderus GB125-22) eingebaut und hat die alte Buderus Ölheizung (gleiche Leistung) ersetzt.
Konfiguration: Heizkreis 1 (ohne Mischer) für Heizkörper. Heizkreis 2 (mit Mischer) für FBH.
Nun fällt mir auf, dass die neue Heizung deutlich öfter taktet als die alte. Etwa 6x pro Stunde.
Also habe ich mich davor gesetzt und die Monitorwerte beobachtet. Dabei fällt mir folgendes auf:
- Im Heizkreis für die FBH erreicht die Ist-Temperatur NIE die Soll-Temperatur, sondern bleibt relativ konstant auf ~35-36°C aktuell; Soll-Temp. = 40°C
- Im Heizkreis für die Heizkörper ist die Ist-Temperatur immer deutlich ÜBER der Soll-Temperatur, da der Brenner so oft aufheizt und dann die Wärme direkt nach oben schickt
- Der Brenner kühlt innerhalb von ca. 10min auf von 55°C nach Aufheizung auf 38°C ab und schaltet dann wieder ein
- Dadurch, dass der Vorlauf bei der FBH nie Soll-Temp. erreicht kommt der Rücklauf auch entsprechend „kalt“ (~30°C) zurück, was den Kessel dann wiederum schnell abkühlt
Die Frage ist nun also: Warum stellt die neue Heizung den Mischer nicht weiter auf und belässt ihn in einer Stellung mit der die Soll-Temperatur nicht erreicht wird?
Viele Grüße
Mike